  1. 8 λεπτά πριν, kpios894 said:

    99% να είναι έτσι όπως το λες. επομένως είναι "πρόβλημα" όπως το είπες ή απλά η αρχή λειτουργίας;

    Είναι πρόβλημα λόγω της αρχής λειτουργίας της ΑΘ και λύνεται με δημιουργία δευτερεύοντος κυκλώματος για ΖΝΧ

  2. Πιστεύω ότι τα 2 ΖΝΧ θα πρέπει να πάνε σε χωριστές αυτονομίες.

    Όταν ζητάει κάποια από αυτές η ΑΘ θα παίρνει εντολή να βγάλει μέγιστη θερμοκρασία 60 οC μη λαμβάνοντας υπόψη την αντιστάθμιση.

    Το καλοκαίρι μπορούμε να έχουμε ΖΝΧ σε ώρες που δεν χρειάζεται ψύξη ( εννοείται αν η ΑΘ μπορεί να παράγει 60 ο νερό όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ψηλή).

    • Like 1
  3. 2 ώρες πριν, CompScience said:

    Δεν ξερω ποιος ειναι ο βέλτιστος τρόπος συνδεσης αντλίας με 2 αυτονομίες, ψάχνω για μια λύση μη κοστοβορά.

    Προτείνω σύνδεση της ΑΘ σε πρωτεύον κύκλωμα με διαχωριστή και των 2 αυτονομιών σε δευτερεύον.

    Εκκίνηση της ΑΘ όποτε μπαίνει σε λειτουργία κάποια αυτονομία και παραγωγή θερμοκρασίας νερού σύμφωνα με καμπύλη αντιστάθμισης.

  4. On 1/11/2022 at 9:43 ΠΜ, CtPas said:

    Αν δε χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα με τη μεταλλική σωλήνα, πώς θα γίνει η σύνδεση? Μπορώ να έχω ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα?

    Ο σωλήνας του ζεστού κατευθείαν επάνω (με θερμοστατική κεφαλή και βάνα) και ο σωλήνας του κρύου κάτω (με βάνα)

    Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται στο μονοσωλήνιο σύστημα και έχει ρύθμιση ώστε μία ποσότητα νερού να φεύγει (προς το επόμενο σώμα), χωρίς να περνάει (άρα και να ψύχεται) μέσα από το σώμα που τοποθετείται.

  5. Για ΑΘ 16 KW θεωρώ σωστή και απαραίτητη παροχή 2,8 - 3,4 κμ/ώρα.

    Με μικρότερη παροχή πιθανότατα θα βγάζει alarm ή δεν θα δουλεύει σωστά το inverter (θα κάνει πολλά start - stop)

     

    Στο θέμα της επιλογής του μεγέθους της τρίοδης, έχω να πω τα εξής.

    1. Αν η τρίοδη προορίζεται να δουλεύει στα δύο άκρα της (να στέλνει νερό κάποιες στιγμές για ΖΝΧ και κάποιες άλλες για τα θερμ. σώματα) απαιτείται τρίοδη ίσης διατομής με τους σωλήνες και όλικής διατομής αν είναι δυνατόν.

    2. Αν πρόκειται να δουλεύει με ηλεκτροκινητήρα modulating, ώστε να κάνει ρύθμιση παροχής (τμήμα παροχής για ΖΝΧ και τμήμα για ΘΣ) τότε πρέπει να είναι αρκετά μικρότερη. Εμπειρικά (rule of thumb που λένε οι Εγγλέζοι) θα πρέπει να είναι ένα ή δύο μεγέθη συνήθως, μικρότερου μεγέθους (είναι επιθυμητό να έχει μεγάλη σχετικά πτώση πίεσης = μικρό Kv)

  6. Η παροχή που πιάνει ένας κυκλοφορητής σε κάποιο δίκτυο εξαρτάται από την καμπύλη λειτουργίας του και το συνολικό μανομετρικό όλου του δικτύου και όχι μόνο ενός εξαρτήματος.

    Η Hitachi , και οποιοσδήποτε κατασκευαστής, είναι αδύνατο να γνωρίζει το συνολικό μανομετρικό του δικτύου που θα τοποθετηθεί η ΑΘ.

    Η συνιστώμενη παροχή από τον κατασκευαστή μιας ΑΘ είναι περίπου 3 ή 4 φορές μεγαλύτερη από την συνιστώμενη παροχή ενός δικτύου με θερμαντικά σώματα.

    Υ.Γ. Δεν έχω καμμία σχέση με Hitachi ή με οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή ΑΘ. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις ΑΘ.

  7. 6 ώρες πριν, CtPas said:

    Αυτό το σύστημα είναι δισωλήνιο, σωστά? 

     

    Αν ο αριθμός των ζευγών σωλήνων που φεύγουν από τους συλλέκτες είναι ίσος με τον αριθμό των σωμάτων, το σύστημα είναι δισωλήνιο.

    Αν ο αριθμός των ζευγών είναι μικρότερος από τον αριθμό των σωμάτων, τότε είναι μονοσωλήνιο

    • Like 1
  8. Την παροχή που βγάζει το κάθε μηχάνημα, δεν χρειάζεται να την ξέρει κανείς μηχανολόγος (γιαυτό υπάρχει το manual).

    Το πόσο σημαντικό είναι να την έχει, όταν λειτουργεί, κάθε Α.Θ. και πώς αυτή θα "παντρευτεί" με το υπόλοιπο δίκτυο, είναι απαραίτητη γνώση κάθε μηχανολόγου που ασχολείται με εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις δικτύων με Α.Θ.

    Υ.Γ. Η ρύθμιση της αντιστάθμισης καλό είναι να αρχίσει από τώρα, ώστε να βρείτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού, όταν έξω έχει 17 οC!

     

  9. Σίγουρα μπαίνουν στο δισωλήνιο, και δουλεύουν τέλεια.

    Αφού περιγράφονται στο σενάριο του ΕΚΟ, πρέπει απαραίτητα να μπουν αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα με την δεύτερη επιθεώρηση.

    Τι εννοείτε εξωτερικού βρόγχου???? Στο δισωλήνιο δεν υπάρχει βρόγχος.... η μία σωλήνα πηγαίνει στο άνω μέρος του ΘΣ (προσαγωγή) και η άλλη κάτω (επιστροφή) χωρίς να κάνουν βρόγχο!

     

    • Like 1
  10. Μήπως το πρόβλημα με το ΖΝΧ υπάρχει από την αρχική λειτουργία, και απλά το προσέξατε τώρα?

    Υποψιάζομαι ότι συμβαίνει λόγω μικρής παροχής νερού, όταν ζεσταίνει μόνο ΖΝΧ.

    • Like 2
  11. On 17/10/2022 at 10:05 ΠΜ, Stelios Maroulis said:

    Αυτό προκύπτει με κάποιο τρόπο μηχανολογικά ή απλώς στοιχηματίζουμε; 

    Με ένα απλό σκιτσάκι - διάγραμμα με το χέρι, φαίνεται ότι οποιαδήποτε κατανάλωση είτε του ενός διαμερίσματος είτε του άλλου, προέρχεται 50% από το ένα ρολόι και 50% από το άλλο.

    Ελέγξτε τους τελευταίους λογαριασμούς...

  12. Αναφέρεις μπλεγμένα 2 άσχετα μεταξύ τους θέματα.

    Αλλο η αντιστάθμιση και η ρύθμισή της και άλλο η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου και η ρύθμισή της.

  13. Πάω στοίχημα ότι με την καταπληκτική αυτή ..."πατέντα", τα 2 ρολόγια γράφουν ακριβώς το ίδιο, ίσο με το μισό της συνολικής παροχής των 2 διαμερισμάτων.

    Πολύ καλό για αυτόν που καταναλώνει πολύ νερό και βέβαια κακό για τον άλλο!!!!

  14. 22 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

     Mε πιάνουν τα γελια όποτε θυμηθώ μια ανάλογη δικιά μου  περίπτωση ....έχω 3 στρέμματα γης , όπου κ περικλείονται 75 ελαιόδεντρα , τα 5 εξ αυτών , μόνο τα δέντρα ,  άνηκαν σε έναν μακρινό μου συγγενή  , κάποια στιγμή ,  επεσε ενας μεγάαααλος κεραυνος κ τα ....εκαψε......B) 

    Μήπως ...ζήλεψες και αντέγραψες τον θεό Δία ??? 😉

  15. Σε παρόμοιο πρόβλημα που είχα, ο αλουμινάς μου άλλαξε εκτός από τα ροδάκια και την κάτω ράγα με άλλη που έχει σίδερο στο άνω μέρος.

    Παρότι τα μαστορέματα είναι το αγαπημένο μου hobby δεν τόλμησα να το κάνω μόνος...

  16. Με την προυπόθεση επαρκούς ύψους, το δάπεδο μπορεί να ανυψωθεί με ψευδοδάπεδο όπως στα computer rooms.

    Αεραγωγοί σίγουρα μπαίνουν μέσα σε αυτό μετά από διαστασιολόγηση τους και του απαιτούμενου ανεμιστήρα.

    Ίσως να μπορεί να γίνει διανομή του αέρα και χωρίς αεραγωγούς με τη λειτουργία του ψευδοπατώματος σαν plenum και τοποθέτηση στομίων με ρυθμιστικά dampers στα δωμάτια.

    Σίγουρα πρέπει να μελετηθεί και ο τρόπος επιστροφής του αέρα στο τζάκι.

  17. Σωστός κλιματισμός σημαίνει απαραίτητα και αφύγρανση.

    Αυτό σημαίνει απαραίτητα FC και ΑΘ.

    Αν υπάρχει και ενδοδαπέδιο σύστημα, μπορεί να βοηθάει το καλοκαίρι, όπως και το χειμώνα θα βοηθάνε τα FC την ενδοδαπέδια θέρμανση.

    • Like 1
  18. Θα ήταν παράλογο να μπορούν.... καθώς έτσι είτε θα αναγκαστεί ο τρίτος να πληρώσει το ποσοστό του για ότι κατασκευαστεί, είτε θα το πληρώσουν οι άλλοι δύο και θα του δωρίσουν το ποσοστό του.

×
×