  1.  

    - Σας φαίνεται πιθανό να μπορώ να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο κύκλωμα του διαμερίσματος μου για να εγκαταστήσω αυτόνομη θέρμανση χωρίς να χρειαστεί να ξανατρέξω νέες σωληνώσεις. Μπορεί κάποιος να κάνει κάποια υπόθεση για το τι είναι αυτοί οι σωλήνες στη φωτογραφία?

    - ΑΝ υποθέσουμε ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τις υπάρχουσες σωληνώσεις, σε τι κατάσταση πιστεύετε ότι μπορεί να βρίσκονται μετά από 20 χρόνια που δεν έχει λειτουργήσει η κεντρική θέρμανση?

    Ξέρω ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει να πάω σε υδραυλικό και ίσως σε μηχανικό. Όμως μια εκτίμηση από όποιον έχει δει αντίστοιχο πράγμα ή μπορεί να φανταστεί τι είναι , θα ήταν καλοδεχούμενη

     

    Ευχαριστώ

    Η πολυκατοικία έχει μονοσωλήνιο σύστημα.

    Μπορείς να αποσυνδέσεις τους δύο συλλέκτες (προσαγωγής και επιστροφής) του διαμερίσματός σου από τις στήλες και να τους τροφοδοτήσεις με κάποιο παραγωγό θερμότητας δικό σου (λέβητα φυσ. αερίου, ενεργειακό τζάκι, αντλία θερμότητας κλπ)

    Φυσικά θα χρειαστείς κάποια μελέτη από μηχανολόγο και έλεγχο του δικτύου του διαμερίσματός σου και εγκατάσταση νέου μηχανήματος από υδραυλικό.

  2. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια σε αμερικάνικα σάιτ, συσκευή που βάζοντας νερό. κάνει ηλεκτρόλυση και το υδρογόνο που βγαίνει καίγεται στη μηχανή και αυξάνει την απόδοσή της!!!

    Άλλη μία συσκευή που παράγει ενέργεια από το πουθενά!

    Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι βάζουμε 1 κιλό (λίτρο) κρύου νερού και στο τέλος, μετά από ηλεκτρόλυση - καύση υδρογόνου, έχουμε 1 κιλό υδρατμού στα καυσαέρια. Άρα το νερό απορρόφησε κάποια ενέργεια και ατμοποιήθηκε. Δηλαδή όχι μόνο δεν έδωσε ενέργεια αλλά πήρε προφανώς από την καύση της βενζίνης.

    Πώς έγινε λοιπόν και κέρδησε απόδοση η μηχανή?????

    Προφανώς ο μόνος που κερδίζει είναι αυτός που πουλάει την "μαγική" συσκευή :???:

     

    Υ.Γ. Αλέξη προφανώς γράφαμε μαζί ακριβώς τα ίδια!

    • Upvote 2
  3. - ΡΕΣΕΠΣΙΟΝΙΣΤ: Παίρνει μια μ@λακο τηλέφωνο στην ρεσεψιόν και μου λέει: "τουτιτουρουμ του".

     

    - Και της λέω και εγώ: "ταραταταμ τα".

     

    Και με έδιωξαν από την δουλειά.

    Που νά ξερα ότι ήθελε τσάι στο δωμάτιο της για δυο..

    (two tea to room two)!!!!

    Φαίνεται ότι "cin pin cai"

    Κινέζικα?

    Όχι μάλλον κάποια Ελληνική ντοπιολαλιά! (Μετάφαση: Εκείνη πίνει τσάι.) :smile:

  4. 1. Συνήθως δίνονται από τους κατασκευαστές για θερμοκρασία είσόδου 60οC.

    2. Mε την εγκατάσταση θερμιδομετρητή

    3. Από την πίεση όχι, αλλά εξαρτώνται από θερμοκρασία χώρου, και από την παροχή του νερού που μετράται από τον θερμιδομετρητή.

  5. ΘΥΜΑΜΑΙ υπαρχει μια τρυπα αν εισαι μηχανικος με εδρα σε χωριο!! νομιζω εχεις μειωμενο τσμεδε!!

     

    με βλεπω αν δηλωνω εδρα το φαρμακονησι !!!

    Πολύ ενδιαφέρον! Ισχύει? Έχουμε κάτι χειροπιαστό? (Όχι για το φαρμακονήσι αλλά για το χωριό μου)

  6.  

    Δεν ξερω ποση ενεργεια θα δαπανουμε τελικα ή ποσο βαθμο αποδοσης ή ασφαλειας ή εφαρμοσιμότητας θα εχει ενα τετοιο εγχειρημα.

    Ούτε εγώ ξέρω, αλλά στην Ελλάδα του σήμερα με μια "καλή" διαφήμηση ισχυρίζεσε ότι θέλεις και το μοσχοπουλάς!

  7. Για σίγουρη απάντηση καλύτερα να περιμένεις το καινούργιο φορολογικό νόμο που θα ψηφίσουν οι 300 φωστήρες μας κατόπιν εντολής των τριών "μάγων" με τα δώρα!

    Υ.Γ. Αυτά που λές είναι σωστά με τα περσινά δεδομένα -500€/12 (τέλος επιτηδεύματος) και δεν θυμάμαι αν σε πιάνει και το τέλος αλληλεγγύης.

  8. Καλημέρα σε όλους

     

    θέλω να κάνω δυο ερωτήσεις σχετικά με το απαιτούμενα kw σόμπας ύδρο-πέλλετ που θέλω να εγκαταστήσω στο διαμέρισμά μου, λοιπόν:

     

    1) Γνωρίζω τις θερμικές απώλειες του διαμερίσματός μου από τη σχετική μελέτη. Ο κατασκευαστής λέει ότι το υπάρχον σύστημα θέρμανσης είναι κατασκευασμένο να διατηρεί εσωτερική θερμοκρασία 20C. Ερώτηση: η παραδοχή αυτή, και οι υπολογισζίμενες θερμικές απώλειες με ποια μέση τιμή εξωτερικής θερμοκρασίας έχουν υπολογιστεί για τα νότια προάστια της Αθήνας? (μελέτη του 2004 περίπου)

     

    2) Είναι σωστό να πω ότι η σόμπα που θα τοποθετήσω πρέπει να είναι τέτοιας ισχύος ώστε να αναπληρώνει τις θερμικές απώλειες? Με την παραδοχή πάντα ότι με ικανοποιεί η εσωτερική θερμοκρασία 20C.

     

    Ευχαριστώ

    1. Συνήθως 0οC

    2. Nαι

  9. Λυπάμαι που σε τρόμαξα αλλά δεν θα είσαι ο μόνος με ξυλόσομπα.

    Όπως είπα θέλει κάποια προσοχή στη διαστασιολόγηση, στην εγκατάσταση, στη χρήση και στη συντήρηση.

    Φρόντισε να έχεις έστω μια απλή μελέτη εγκατάστασης, ίσως και από τον κατασκευαστή ή τον μηχανολόγο της εταιρίας που θα στην πουλήσει, και ένα σωστό και έμπειρο υδραυλικό που θα την εγκαταστήσει.

    Μετά ακολουθείς τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή, που θα πρέπει να μην είναι ο μαστρομήτσος της γειτονιάς!

    Υ.Γ. Το όνομα του συστήματος σου άν είναι μονο- ή δισωλήνιο δεν παίζει κάποιο ρόλο. Άσε εμάς τους μηχανολόγους να τσακωνόμαστε γιαυτό. :smile: :-) :smile:

    • Upvote 1
  10. Έχει ξανασυζητηθεί και αλλού, αλλά εν ολίγοις, όταν το κάθε σώμα παίρνει νερό κατευθείαν από το λέβητα (ίδιας θερμοκρασίας), τότε το σύστημα είναι δισωλήνιο. Στο μονοσωλήνιο υπάρχουν δύο ή τρία σώματα στη σειρά που το καθένα παίρνει στην είσοδό του το νερό που βγαίνει από το προηγούμενο, δηλαδή νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας.

  11. εχουν και βαλβίδες ασφαλείας και δοχείο διαστολής και θερμοστάτη κυκλοφορητή.

    Όπως λέω και παραπάνω όλες οι ξυλόσομπες πρέπει να τα έχουν αυτά και δοχείο διαστολής κατα προτίμηση ανοικτό στην ταράτσα.

  12. Εγω τι εχω ρε παιδια;Μαλλον δισωλήνια ε; :grin:

     

    'Αν είσαι σίγουρος ότι κάθε σώμα έχει δικές του σωλήνες από και προς το λέβητα, δηλαδή δεν υπάρχει σωλήνα από σώμα σε σώμα, τότε έχεις δισωλήνιο.

  13. Τώρα που η ώρα είναι πιό κατάλληλη να αναλύσω τους λόγους που φοβάμαι την υπερδιαστασιολόγηση της ξυλόσομπας.

    Το σύστημα ξυλόσομπα - δίκτυο σωλήνων - θερμαντικά σώματα είναι ένα σύστημα που έχουμε παραγωγή θερμότητας από το "κυρίως μηχάνημα" και απαγωγή της από το δίκτυο και σώματα τα οποία στην ουσία είναι το "ψυκτικό υποσύστημα" της εγκατάστασης.

    Σε οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα, πλην κεντρικής θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου ή αερίου, τον "αέρα", την υπερδιαστασιολόγηση δηλαδή την κάνουμε στο σύστημα ψύξης για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, όταν οι σωλήνες και τα σώματα παληώσουν και αποκτήσουν επικαθήσεις κλπ.

    Στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης αντιθέτως, συνήθως υπερδιαστασιολόγημένος είναι ο λέβητας, όμως είναι "φορτωμένος" με

    • θερμοστάτη ή θερμοστάτες χώρου
    • θερμοστάτη λειτουργίας καυστήρα
    • θερμοστάτη ασφαλείας καυστήρα
    • και αν έχουμε και αντιστάθμιση αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και νερού

    Δεν αναφέρω τα εξαρτήματα ασφαλείας που θα έχει και η ξυλόσομπα (βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής και θερμοστάτη κυκλοφορητή.

     

    Όλα αυτά αποτρέπουν την υπερθέρμανση και στη συνέχεια ατμοποίηση του νερού, που σε ένα σπίτι είναι καταστροφικά.

     

    Η ξυλόσομπα που δεν έχει όλα τα ανωτέρω θέλει προσεκτική χρήση και επειδή, όλοι ξέρετε τον νόμο του Μέρφυ, αλλά και την "συγγένεια" του διαβόλου με την σαρανταποδαρούσα :smile:, καλό είναι η ξυλόσομπα να είναι υποδιαστασιολόγημένη σε σχέση με τα σώματα.

  14. Δεν είμαι ΠΜ και πολύ περισσότερο δικηγόρος ή νομικός, αλλά αφού επιτρέπονται εγκαταστάσεις ασφαλείας, αυτές σίγουρα χρειάζονται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση, άρα και χώρο για άνθρωπο.

  15. Μονοσωλήνιο και δισωλήνιο έχει καθένα τα σύν και πλήν.

    Δεν συμφωνώ με το συνάδελφο ότι έχεις μονοσωλήνιο.

    Η ξυλόσομπα δεν ξέρω τι αυτοματισμούς ασφαλείας θα έχει και πώς θα εγκατασταθεί πάντως ο φόβος είναι να μη ξεμείνει από νερό και αρχίσουν οι ατμοποιήσεις.

     

    Υ.Γ. Προς moderators Συγνώμη για το διπλό post.

  16. Υποτιθεται το εκανε ετσι να ειναι αυτονομο το καθε σωμα για καλυτερη οικονομια.....

    Τωρα απο μαρκες δεν αναγραφουν κατι επανω...αν βρω καμια αποδειξη αγορας εχει καλως....

    Τελικα καλυτερα το μονοσωληνιο;;;;

    Φιλε antloukidis να φοβαμαι και εγω για κατι;;;;;; :mrgreen:

  17. Μάλλον γράφαμε μαζί. Σύμφωνώ αλλά νομίζω δεν πρέπει να βάλουμε και τον "αέρα" στην απόδοση της σόμπας.

    Ίσως 20000 Kcal να είναι αρκετά.

    Λέω 20000 γιατί τότε θα αγοράσουμε σόμπα 22000-23000 ενώ αν πάμε να αγοράσουμε 26000 θα πάρουμε 30000 και βάλε.

×
×
  • Create New...