  1. Για να έχεις 4,5 bar στις τελευταίες φωληές υπολογίζεις την πτώση πίεσης της σωλήνας για το μέγιστο μήκος της για 3.800 l/min και το προσθέτεις στα 4,5 bar. Έτσι βρίσκεις την πίεση που πρέπει να έχει το πιεστικό δοχείο.

    Ακολούθως επιλέγεις αντλία που θα βγάζει 3.800 l/min στην πίεση του δοχείου.

    Έτσι όταν ανοίξουν δύο κοντινές φωληές θα έχουν και μεγαλύτερη παροχή και μεγαλύτερη πίεση.

  2. Τa input που aνaφέρεις είνaι μάλλον γιa τις τρείς τaχύτητες του εσωτερικού μηχaνήμaτος (aνεμιστήρa).

    Θa πρέπει νa bρής κaι το input κaι του εξωτερικού μηχaνήμaτος (συμπιεστής + aνεμιστήρaς) κaι νa τa προσθέσεις όλa μaζί γιa νa bρής το συνολικό input.

  3.  

    να κοβεται τις αποδειξεις σε καθε ασφαλισμενο - το 19,95%

    Άν δεν αφαιρέσω το 19,95%, δεν μπορώ να πληρώσω μόνο την εργοδοτική εισφορά σαν εργοδότης και την εισφορά του ασφαλιζόμενου στο όνομά του?

  4. να δώσω για την μελέτη κανα πεντακοσάρικο

     

    Κάνε μιά ερώτηση σε μηχανολόγο (ζήτησε προσφορά) και πιστεύω ότι θα εκπλάγείς ευχάριστα.

    Επιμένω ότι η αμοιβή του μηχανολόγου + το σωστό κοστολόγιο του υδραυλικού (που θα σου βγάλει ο μηχανολόγος) θα είναι μικρότερο από αυτά που λες (και σου λένε οι διάφοροι)

  5. Πάντως συνάδελφοι τόσο καιρό κατηγορούμε το ΤΕΕ ότι δεν κάνει τίποτα κλπ.

    Τώρα που κάτι πάει να γίνει όλοι τρέχουμε να καβαντζάρουμε νούμερα μπας και περιμένουν στην ουρά οι πελάτες για ΠΕΑ και βαρεθούν και φύγουν.

    Νομίζω θάπρεπε να τους εξηγήσουμε ότι ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για αυτούς τους λόγους.

    Έτσι θα δόσουμε στον κόσμο να καταλάβει τα προβλήματά μας, που εμείς τα ξέρουμε και τα συζητάμε πολύ ωραία μεταξύ μας, αλλά όλοι οι άλλοι μας θεωρούν προνομιούχους και φοροκλέφτες και λωποδύτες, όπως οι πάνσοφοι κυβερνώντες μας διαλαλούν με κάθε τρόπο.

    • Upvote 1
  6. Νομίζω το πιό πιθανό είναι η ανάφλεξη των αναθυμιάσεων (θειικού οξέος) και ακολούθως ανάφλεξη της μπαταρίας και μπουμ...

    Νομίζω επίσης ότι και αν ακόμα είχαν αποσυνδεθεί (και δεν είχαν απομακρυνθεί) θα συνέβαινε το ίδιο.

  7. Ουδετέρωση ή άμεση γείωση είναι κάτι που γίνεται πρίν τον Γεν Πίνακα όπου βρίσκεται ο ΔΔΕ άρα εκτός του πεδίου ελέγχου του.

    Επομένως ο ΔΔΕ δεν καταλαβαίνει την διαφορά και λειτουργεί όμοια και στις δύο περιπτώσεις.

  8. Ένα διάγραμμα της υπάρχουσας κατάστασης θα βοηθούσε για κάποιες απλά γενικές οδηγίες.

    Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνεις είναι να καλέσεις κάποιο έμπειρο μηχανολόγο να δεί και να κάνει ένα διάγραμμα της νέας εγκατάστασης και να σου βγάλει ενδεικτικό κοστολόγιο.

    Πιστεύω ότι αυτό το κοστολόγιο + αμοιβή του μηχανικού θα σου εξοικονομήσει αρκετά στην εγκατάσταση αλλά κυρίως αργότερα στην λειτουργία.

  9. Το μπόϊλερ πρέπει να είναι ψηλότερα από τους συλλέκτες όμως και πάλι 10 μέτρα σωλήνα (5+5) θα μειώσουν κατά πολύ την παροχή.

    Νομίζω δεν θα γλυτώσεις τον κυκλοφορητή αλλά και διαφορικό θερμοστάτη

×
×