Μετάβαση στο περιεχόμενο

deathlok

Core Members
  • Περιεχόμενα

    1.745
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    4

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από deathlok

  1. μόνο για τους ρευματοδότες, από σεμινάριο στο ΤΕΕ (όχι ότι είναι κανόνας αλλά είναι μία λύση) για μικρές εγκαταστάσεις 200W κάθε ρευματοδότης και μέχρι πέντε στην γραμμή. (είναι μία καλή αρχή δεν είναι κανόνας)

  2. στο πνεύμα του ΑΣΕΠ που αναφέρεις η προϋπηρεσία μετράει μέχρι 5 χρόνια και όχι παραπάνω. οπότε δεν έχει και πολύ νόημα να γραφτεί για αυτό και μόνο τον λόγο. (αν έχει όλα τα άλλα χαρτιά για να φτάσει σε ένα σεβαστό αριθμό μορίων ας κάνει ένα έτος παραπάνω υπομονή για να συμπληρώσει την πενταετία που θα χάσει τώρα....αν την χάσει)

  3. όλα αυτά θα είναι για τιν πιστοποίηση των υφιστάμενων το software όμως καλύπτει και την μελέτη νέων κτηρίων εξ αρχής. Μήπως για αυτά όπου η όλη διαδικασία θα είναι στα χαρτιά αξίζει κάποιος να πάρει το software τώρα που υπάρχει και η επιδότηση; (δεν προτείνω ρωτάω :P)

  4. Επειδή έχω διαβάσει όλο το topic και όλοι εστιάζεται στο ότι το TI είναι πολύ καλύτερο στα ηλεκτρολογικά, αν είναι τελικά το μόνο κομμάτι που υπερτερεί πέρνω της 4Μ και από ΤΙ μόνο τα ηλεκτρολογικά. (μία σκέψη κάνω)

  5. Καλησπέρα ήρθε η ώρα να πάρω και εγώ ένα πρόγραμμα (τώρα που είναι και οι επιδοτήσεις).

     

    Αρχικά να δηλώσω πως έχω μία μικρή εμπειρία (εξοικοίωση) με το πακέτο της 4Μ (όχι το σχεδιαστικό μόνο το υπολογιστικό).

     

    Αν τα χρήματα τα έβαζα από την τσέπη μου η αγορά του 4Μ σε συνδιασμό με το ότι γνωρίζω να το δουλευώ θα ήταν μονόδρομος αφού ένα πλήρες πακέτο απεριορίστων δυνατοτήτων στην TI είναι πολύ πιο ακριβώ.....ΟΜΩΣ υπάρχει επιδότηση!!!

     

    Οπότε η ερώτηση για όποιον γνωρίζει τα προγράμματα είναι απλή, αξίζει να "πετάξω" την όποια εμπειρία στα προγράμματα της 4Μ, και να σκαπατήλω εκ νέου χρόνο εκ μάθησης για το πακέτο της ΤΙ.

     

    Δηλαδή είναι αρκετά καλύτερο ή είναι απλά λίγο καλύτερο;!

  6. Το σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης θα περιλαμβάνει πίνακα, καλωδιώσεις, ανιχνευτές, φωτεινούς επαναλήπτες και σειρήνα συναγερμού .

     

     

    1. Πινακας με ισάριθμες ενδείξεις περιοχών (3 ),ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος του προστατευμένου χώρου του κτιρίου. Στην προκειμένη περίπτωση οι προστατευμένοι χώροι είναι :

     

    - Λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμων με θερμοδιαφορικό ανιχνευτή (κάλυψη 50 m2, ανώτατη θερμοκρασία 65 0 C, διαφορική θερμοκρασία λειτουργίας 10 Ο C/min .

    Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής είναι τοποθετημένος επί της οροφής και εις το μέσον του υπό προστασία χώρου .

     

    - Μηχανοστάσιο με ανιχνευτή ορατού καπνού στη οροφή (καλύπτει 50 m2 και η ραδιενέργεια του θα είναι μικρότερη από 1mCurie).Ο ανιχνευτής ορατού καπνού θα έχει πλαστικό περίβλημα, μέσα στο οποίο θα βρίσκεται αφ’ ενός η πηγή που θα εκπέμπει παλμούς από υπέρυθρο φως στον κατάλληλα διαμορφωμένο «σκοτεινό θάλαμο» και αφ’ ετέρου η φωτοδίοδος που θα τους «βλέπει».

    Θα βισματώνεται πάνω σε ειδική βάση με ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης (κόκκινο LED) και δυνατότητα για σύνδεση παράλληλου φωτεινού επαναλήπτη . Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος :0 + 600 C.

    Ο ανιχνευτής καπνού είναι τοποθετημένος επί της οροφής και εις το μέσον του υπό προστασία χώρου.

     

    Ο πίνακας πυρανίχνευσης τριών ζωνών θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου. (PILOTIS, όπως φαίνεται στο σχέδιο Π02)

     

    Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα περιλαμβάνει :

     

    1α. Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης . Η εφεδρική τροφοδοσία θα διαρκεί τουλάχιστον 30 min και η ηλεκτρική παροχή θα έχει τάση 24V.

     

    1β. Σύστημα αυτόματης επανάταξης.

     

    1γ. Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού βλάβης.

     

    1δ. Φωτεινό επαναλήπτη στην είσοδο σε εμφανές σημείο. Θα αποτελείται από την μεταλλική η πλαστική βάση, πάνω στην οποία θα στερεώνεται ένα γυάλινο κόκκινο κάλυμμα που θα περικλείει την λυχνία .

    Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο, έχοντας προστασία IP54, σύμφωνα με τον κανονισμό din 40050. Θα έχει ενσωματωμένο ηλεκτρικό κύκλωμα ώστε η λυχνία του να αναβοσβήνει με συχνότητα 1 HZ. Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 + 500 C.

     

    1ε. Ηχητικό όργανο συναγερμού, δηλ. μία σειρήνα αυτόνομη και αυτόματη, χρόνου λειτουργίας τουλάχιστον 30 min, η οποία ενεργοποιείται μέσω του πίνακα πυρανίχνευσης από τους ανιχνευτές και από το χειροκίνητο κομβίο συναγερμού (μπουτόν που βρίσκεται στην είσοδο, στο πιο προσιτό σημείο ). Η σειρήνα τροφοδοτείται από την ηλεκτρική εγκατάσταση του πίνακα των κοινοχρήστων κατά την διάρκεια της μη λειτουργίας της .

    Θα αποτελείται από την μεταλλική η πλαστική βάση μέσα στην οποία θα υπάρχει το ηλεκτρονικό κύκλωμα παραγωγής των δύο τόνων και από το μπροστινό κάλυμμα με το μεγάφωνο .

    Θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο έχοντας προστασία IP54, σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 40050. Η στάθμη θορύβου σε απόσταση 1m θα είναι 110dB.

    Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος :-10 +55 Οc.

     

     

    2. Καλωδιώσεις κατάλληλων διαστάσεων (τύπου ΝΥΑ, ΝΥΜ ΚΑΙ ΝΥΥ) οι οποίες αποτελούν ανεξάρτητο δίκτυο.

    3. Φωτεινός επαναλήπτης που θα τοποθετηθεί στο κλιμακοστάσιο της πιλοτής.

    4. Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος συναγερμού.

     

    H δεξαμενή καυσίμων θα έχει χωρητικότητα 1,98 tn μικρότερη απο 3tn.

     

    Μόλις ενεργοποιηθεί ένας πυρανιχνευτής ανάβει στον πίνακα η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία, ενώ συγχρόνως αναβοσβήνει ο φωτεινός επαναλήπτης του ανιχνευτή αυτού ώστε να γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός του χώρου κινδύνου από τα συνεργεία της Π.Υ. Επίσης ακούγεται και το ηχητικό σήμα για την ειδοποίηση των ενοίκων.

    Μετά την καταστολή της εστίας πυρός η των αιτιών του συναγερμού, θα γίνεται επανάταξη του συστήματος από τον πίνακα ελέγχου, ώστε να είναι έτοιμο το σύστημα και πάλι σε ετοιμότητα.

     

     

    Κράτησε το σαν μπούσουλα και άλλαξε το σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου.

    • Upvote 1
  7. kosmix είμαι και εγώ διπλ. μηχ.μηχ. Άποψη μου είναι πως δεν αξίζει να πας για πολιτικός μηχανικός. Αφού δεν ασχολήθηκες (για τον οποιοδήποτε λόγω) με το πρώτο πτυχίο σου το ίδιο θα κάνεις και με το δεύτερο, και αν δεν ασχοληθείς μην περιμένεις τις δουλειές να έρθουν από μόνες τους.

     

    Έχουν περισσότερα δικαιώματα οι πολιτικοί μηχανικοί αλλά σίγουρα οι δουλείες ούτε έρχονται ούτε γίνονται χωρίς την συμμετοχή σου.

     

    Τέλος αν σου αρέσει ο κλάδος αφιέρωσε το χρόνο που θα σου φάει η σχολή στο να γίνεις ενεργός μηχανολόγος μηχανικός.

  8. και τον φορο τον καταβάλεις εσύ (δεν τον παίρνεισ στο χέρι) και φορολογήσε με ποσοστό 100% κανονικά σαν μισθωτός.

     

    όπου και να πας σίγουρα θα έχουν ένα λογιστή....όταν φτάσετε να μιλήσετε για λεφτά ζήτα να σου υπολογίσει ακριβώς το ποσό δεν είναι ούτε ντροπή ούτε τπτ. Άλλωστε και το μέλλον αφεντικό σου θα ζητήσει από τον λογιστή πόσα ακριβώς θα του στοιχίζεις.

  9. ξέρω ότι είναι διακοπές γιατί ενεργοποίησα στο σταθερό μου pc πριν καμμία εβδομάδα. Την πέμπτη ήθελα να ενεργοποιήσω και στο laptop και έστειλα εκ νέου email και μου ήρθε αυτόματη απάντηση από outlook πως είναι διακοπές :P

     

    Σου ανοίγει;; Εμένα πάντως και στα δύο pc ζητά registration (δωρεάν βέβαια αλλά το ζητά)

  10. Αυτό που σου είπαν ουσιαστικά είναι να χρησιμοποιήσεις την μέθοδο carrier και όχι ashrae. Αν έχεις το 4Μ επιλέγεις μέθοδο, αν δεν έχεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα που δίνει η ίδια η carrier για την μέθοδο της http://www.carrier.gr/carriergreek/news/HAP430_NEWVERSION.htm

     

    το μόνο ίσως πρόβλημα που θα έχεις είναι ότι θέλει ενεργοποίηση και η υπάλληλος που είναι υπεύθυνη λείπει σε διακοπές :P

  11. Όπως λέει και ο τίτλος του αρχείου είναι ο οδηγός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της schneider. Τον δίνει δωρεάν στο site της αλλά είναι σπασμένος κάθε κεφάλαιο σε ξεχωριστό αρχείο. Τα ένωσα και τα ανέβασα :)

     

    http://www.2shared.com/file/6894195/867358a7/Schneider_Electrical_Installation_Guide_2009.html

     

    Υ.Γ. είναι στα αγγλικά και επειδή το έχω διαβάσει είναι πολύ καλό!!!

  12. η μεταφορά θερμότητας γίνεται από το σώμα με την υψηλότερη θερμοκρασία προς αυτό της χαμηλότερης, οπότε ανεβάζοντας έστω και τοπικά την θερμοκρασία του τοίχου πίσω από τα σώματα στο συγκεκριμένο (έστω μισό τετραγωνικό) αυξάνεις της απώλειες (λόγω αγωγής)....αλλά η αύξηση είναι πολύ μικρή.

  13. Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.

     

    Κατέληξα σαν λύση οι κλιματιστικές μονάδες να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν και το επιπλέον θερμικό φορτίο που θα εισάγει ο "μη επεξεργασμένος" νωπός αέρας απευθείας από το περιβάλλον χωρίς να τον προκλιματίζω.

     

    Όπως μου πρότεινε και ο traxanas ο εξαερισμός θα γίνεται με ανάμιξη του αέρα απαγωγής με νωπό αέρα σε κάποιο ποσοστό (θα ρυθμίζεται) δεδομένου ότι δεν έχω εστίες "μόλυνσης" του αέρα (μαγειρείο κτλ) και ο χώρος αφορά μη καπνίζοντες.

     

    Βέβαια αυτό που νου γεννήθηκε σαν απορία (γενικής φύσεως) είναι αφού πρέπει να κάνει κάποιος έτσι και αλλιώς κανάλια για τον εξαερισμό του χώρου γιατί να μην γίνει και κεντρικός κλιματισμός...; Δηλαδή γιατί οι εταιρίες διαθέτουν συστήματα VRV αφού έτσι και αλλιώς θα περαστούν κανάλια για τον εξαερισμό (στο 70% των περιπτώσεων).

     

    Και έχω δει σε αρκετά γραφεία με κασέτες οροφής για ψύξη θέρμανση και εξαερισμό με κανάλια για προσαγωγή απαγωγή αέρα.

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.