Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόβλημα με ενδοδαπέδια - αντλία θερμότητας


mix-mix

Recommended Posts

Στο ενδοδαπεδιο συνηθως 18-19 ( εξαρταται απο την υγρασια του χωρου).

 

Στο FCU 7.

Και πως (δεν) είπαμε ότι γίνεται αυτό με την ίδια αντλία; Η ίδια ερώτηση και για τη λειτουργία της θέρμανσης.

 

+1 Konstantinos IB

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Γινεται με τριοδη αναμεικτικη (αντισταθμισης) αρκει ο ελεγκτης να μπορει να κανει και θερινη αντισταθμιση.

 

Φτηνη λυση επισης ειναι η λειτουργια εναλλαξ (σταματαμε το ενδοδαπεδιο και λειτουργουμε τα Fcu για οσο χρειαζεται να πεσει η υγρασια του χωρου)

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Εννοείς, να παίρνεις ένα μέρος από το νερό μετά τον συλλέκτη επιστροφής της ενδοδαπέδιας και να το στέλνεις στον συλλέκτη προσαγωγής των fcu, μέσω μιας τρίοδης; Δηλαδή να έχουμε 3 συλλέκτες προσαγωγής και 3 επιστροφής με μια τρίοδη βαλβίδα;

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Πανο πολλους τους βγαζεις....

 

2 + 2 ειναι ΟΚ

 

Το ενδοδαπεδιο 1 + 1.

 

Οι αλλοι δυο προς και απο τα FCU και προς την τριοδη της ενδοδαπεδιας

Link to comment
Share on other sites

Θα σου ανεβασω αυριο το δικο μου ( χειρογραφο)

 

Εχω καποιες ενστασεις - ερωτησεις στο δικο σου.

 

Κυκλοφορητες? μονο ενας?

 

Η τριοδη πριν τα FCU γιατι? και γιατι δεν παιρνει απο ΣΕΠ2?

 

Υ.Γ. δες pm

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Ούπς ναι. Χρειάζονται δύο ακόμη κυκλοφορητές (για ενδοδαπέδια και FCU) και η τρίοδη να παίρνε από την επιστροφή των FCUs και να συνδεθεί στην προσαγωγή της ενδοδαπέδιας. Αφού στα fcu έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής, οπότε καθώς θερμαίνεται το νερό στην επιστροφή τους, το στέλνουμε στην προσαγωγή της ενδοδαπέδιας για να ανεβάσει την θερμοκρασία προσαγωγής (19oC) με την ανάμιξη, σε σχέση με την αρχική των 7oC.

 

Σ' ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις-υποδείξεις. Το ξανά ανεβάζω διορθωμένο.

Heat pump with ufh-c & fcu_VERTICAL.pdf

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Πάνο έχω να προτείνω τα εξής :

 

Καταργείς τις ηλεκτροβάνες μετά τους κυκλοφορητές και βάζεις αντεπίστροφες βαλβίδες.

 

Την τρίοδη του ενδοδαπέδιου πιστεύω καλύτερα μη την μπλέκεις με τα FCU, καλύτερα να παίρνει από την επιστροφή του ενδοδαπέδιου.

 

Χρειάζεται κάποιο by-pass μεταξύ ΣΠΡ & ΣΕΠ

 

Στον κυκλοφορητή της ΑΘ το αντεπίστροφο να μπει στην κατάθλιψη, και το φίλτρο είναι ανάποδα σχεδιασμένο (πολύ το ψείρισα μάλλον...)

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο