Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενανθράκωση με διάβρωση


 

Recommended Posts

Ευχαριστώ πολύ. Το Fck είναι η ενδείξη του κρουσιμέτρου στη θέση της πυρηνοληψίας έτσι δεν είναι? Εάν καταλαβαίνω καλά "διορθώνω" την τιμή λόγω ενανθράκωσης και στη συνέχεια σχεδιάζω την καμπύλη σε σχέση με την καμπύλη κατασκευαστή και την θλιπτική αντοχή που προέκυψε από το σπάσιμο του πυρήνα.Οκ? Το κακό σε όλα αυτά είναι ότι για κατασκευές 40-50 ετών το βάθος ενανθράκωσης είναι θηριώδες (4-6 εκ)

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Το fck είναι η ένδειξη του κρουσιμέτρου έτσι δεν είναι?Το κακό είναι ότι για κατασκευές 40-50 ετών, το βάθος ενανθράκωσης είναι από 4-6 εκ στην καλύτερη λόγω των μηδενικών επικαλύψεων επομένως σε τέτοιες συνθήκες φοβάμαι η τιμή που θα πάρουμε θα είναι ιδιαίτερα μικρή.Εκτός και αν δεν καταλαβαίνω κάτι στον τύπο,Έχω δίκιο κύριε Ροδόπουλε?

Link to comment
Share on other sites

Είναι η αναγωγή σε αντοχή. ΠΡΟΣΟΧΗ 4-6 εκ ενανθράκωση δεν μπορείς να την υπολογίσεις διότι ξεπερνάει το βάθος μέτρησης του κρουσιμέτρου και μην ξεχνάς οτι η ενανθράκωση θα είναι απο την πλευρά της μέτρησης. Επειδή έχω ακούσει θηρία και τέρατα οτι η ενανθράκωση αυξάνει μέχρι και 60% την αντοχή είναι καθαρά εργαστηριακό με κυβάκια που μπήκαν μέσα σε chamber CO2. Θα σου πρότεινα να πάρεις μέγιστη ενανθράκωση μέχρι τα 20 χιλ (8-10 MPa)

Edited by Ροδοπουλος
Link to comment
Share on other sites

Καταρχάς συγγνώμη για το διπλό ποστάρισμα ήταν εκ παραδρομής.Αυτό που δεν πιάνω είναι το εξής.Έχουμε από σπάσιμο πυρήνα στην θέση κρουσιμέτρησης την θλιπτική αντοχή fck.Αγνοώντας προς το παρόν την ενανθράκωση, από το ζεύγος τιμών (ένδειξη κρουσίμετρου,fck) σχεδιάζουμε την καμπύλη σε σχέση με την καμπύλη κατασκευαστή.Για να λάβουμε υπόψη την ενανθράκωση πρέπει να σχεδιάσουμε την καμπύλη που περνά από το σημείο (ένδειξη κρουσίμετρου,fck,virgin)?

Το βάθος ενανθράκωσης το έχω από τους πυρήνες που έχω πάρει και είναι σε ορισμένες θέσεις άνω των 5-6 εκ (μιλάμε για κατασκευή άνω των 40 ετών).

Link to comment
Share on other sites

Το πρόβλημα είναι ότι για τέτοιες ενανθρακώσεις, και οι σχέσεις που γράψατε καθώς και μια άλλη σχέση που βρήκα από βιβλιογραφία δίνουν πολύ μικρές τιμές αντοχής.Παρεπιπτόντως δεν θα έπρεπε να μειώσω με κάποιο τρόπο και την τιμή της κρουσιμέτρησης?

Link to comment
Share on other sites

Είναι προφανές. Σου έδωσα την αύξηση λόγω ενανθράκωσης την οποία μπορείς να την χρησιμοποιήσεις αφαιρετικά.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ενας άκρως ενημερωτικός οδηγός

 

Properties of Concrete for use in Eurocode 2, How to optimise the engineering properties of concrete in design to Eurocode 2

 

εδώ

Link to comment
Share on other sites

Minimum reliability index βSLS during service life

Required reliability index βSLS for the state of depassivation of reinforcement according to TG 5.6 of fib (2000)

Probability of Failure Pf=10-2 Model Code CEB 78 Serviceability Limit State

 

Proportionality Factor

 

Exposure Class βSLS

 

Low

XC4, XD1, XS1, XS3, XD3

2.0-3.5

 

Normal

XC2, XC3, XS2, XD2

0.0-3.5

 

High

XC1

0.0-2.5

Edited by Ροδοπουλος
Link to comment
Share on other sites

Για την προστασία θεμελιώσεων απο ΩΣ ACI 515-1R εδώ

 

Και μια ιδέα προδιαγραφών σκυροδέματος ανθεκτικό στην χημική προσβολή (και χλωριόντα, και ενανθράκωση) για > 75 χρόνια.

post-25466-0-84098400-1350558550_thumb.png

Edited by Ροδοπουλος
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο