Η φωτογραφία είναι από υποστύλωμα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο στοιχείο βρέθηκαν χλωριόντα άνω του 0.45% με όριο 0.18%, φαίνεται το pitting chloride πάνω στον οπλισμό. Επίσης ένα μεγάλο κομμάτι αποκολληθηκε με το χέρι, η διατομή από Φ16 μειώθηκε σε Φ12.

post-121-0-15224600-1322061556_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Αποτελέσματα απο πρόσφατη μελέτη παραθαλάσσιου με περιμετρικά οπλισμένα τοιχία. Εφαρμόστηκε το Structural Integrity Index που σας έχω πει στο παρελθόν.

post-25466-0-35176600-1322653165_thumb.jpg

post-25466-0-96356600-1322653175_thumb.jpg

post-25466-0-01102300-1322653184_thumb.jpg

post-25466-0-63739400-1322653193_thumb.jpg

post-25466-0-65115400-1322653202_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Οι καλύτερες βαφές για παραθαλάσσια βάση προδιαγραφών ΕΝ χωρίς σειρά. Την σειρά την κάνετε μόνοι σας εαν διαβάσετε τις πιστοποιήσεις!!!!!

 

CERESIT CT 44

BASF THOROLASTIC

SIKAGARD 680S BETONCOLOR

Dulux AcraTex

Link to comment
Share on other sites

Η ιστορια εχει ως εξης:

 

Κτηριο κατασκευης 2007. Κατα το περας των εργασιων και στη φαση διαμορφωσης περιβαλλοντα χωρου, κατασκευαζεται περιμετρικο πεζοδρομιο,

Πριν την σκυροδετηση, εκτος απο το πλεγμα για το πεζοδρομιο, τοποθετουνται βλητρα απο Φ8-Φ10-Φ12 (οτι τους ειχε μεινει μαλλον) ανοιγοντας οπως στο κτηριο..Δεν χρησιμοποιηθηκε καποια ρητινη, απλα καρφωθηκαν στις οπες..

 

Στο πεζοδρομιο τοποθετουνται πλακακια και σοβαντεπι, μαλλον αργοτερα....

 

Ερχεται τωρα η ωρα για επεκταση του υφισταμενου..

Σπαμε τα πεζοδρομια για να γινει η εκσκαφη της θεμελιωσης..

 

Εδω αρχιζει το ζουμι..

Βλεπω κατι που με ανησυχει πολυ..

Ο χαλυβας τον βλητρων που ανεφερα παραπανω, φυσικα ηταν Β500c

 

Βλεπω λοιπον αυτο που φαινεται στις παρακατω φωτγραφιες...

Στο σημειο επαφης μεταξυ πεζοδρομιου και υφισταμενου κτηριου, εκει δλδ που εχειμε μεγαλη υγρασια, ο χαλυβας εχει εξειδωθει κατα τον τροπο που φαινεται στη φωτο..

Στην καλυτερη περιπτωση, στην 3η καμψη η ραβδος κοβεται..

 

Ο κ. Ροδοπουλος θα κατάλαβει σε τι αναφερομαι..

Μιλαμε για κατασκευη 4 ετων..

Και δημιουργθηκε αυτο το προβλημα...

Ποιος μου λεει οτι δεν θα γινει το ιδιο στις αναμονες του τελευταιου οροφου??

Και τι κανω μετα απο 4 ετη που θα κανω την προσθηκη??

Ή στη θέση διακοπής σκυροδέτησης μεταξυ στυλων και πλακας σε κτηριο που εμεινε 5 ετη στα μπετα???

 

Δεν ξερω αν εχει τυχει σε καποιον αντιστοιχη περιπτωση με πχ s400 η StI ή StIII....

Καμια σχεση η συμπεριφορα τους...

 

 

466395162472492.jpg 0571f4162472554.jpg

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

terry

 

καταρχήν η απώλεια ολκιμότητας του χάλυβα στο πεζοδρόμιο δεν είναι απαραίτητα η κατάσταση και στις αναμονές. Για να χαθεί ολκιμότητα τόσο γρήγορα πιστεύω οτι υπάρχει χημική προσβολή στο έδαφος. Πιθανολογώ SO4 αλλά θα χρειαστείς να κάνεις μια χημική ανάλυση εδάφους ανα 20 εκ σε βάθος τουλάχιστον 1 μέτρο. Εν το μεταξύ προσπάθησε να μάθεις για βόθρους, αγωγούς λυμάτων, κλπ για να εντοπίσεις την πηγή. Προσωπικά αμφιβάλω ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στις αναμονές (καθαρός Poubraix) εκτός και εάν είσαι σε βιομηχανικό χώρο αλλά ένας έλεγχος εφελκυσμού δεν κοστίζει κανένα σοβαρό ποσό.

 

Γενικά είναι γνωστό απο έρευνα του ΕΜΠ οτι ο B500c διαβρώνετε πιο γρήγορα απο τον STIII, STI.

Link to comment
Share on other sites

Το βαθος ειναι στο -10εκ..

Δεν υπαρχει βοθρος...

Δεν υπαρχει σπασμενη αποχετευση...

Δεν υπαρχει τριγυρω βιομηχανικη εγκατασταση που θα μπορουσε να εχει SO4

 

Δεν ξερω αν εχει σημασια οτι ο χωρος ειναι αρτοποιείο..

Εχει καποια αερια αποβλητα απο την καυση υγραεριου..(αλλα δεν μιλαμε για μεγαλες ποσοτητες...)

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Κάνε χημική ανάλυση στο -10 εκ. Κάτι παίζει!!!!! το SO4 ήταν ιδέα. Υπάρχουν χιλιάδες άλλα που μπορεί να επηρεάζουν. Εαν στα Χανια δεν υπάρχει κάνε τουλάχιστον μέτρηση πεχα στο χώμα. Γενικά στα Χανιά κάτι πίνακες το δίνουν 5.2. Εαν πας σε ένα γεωπόνο θα στο κάνει με 10 Ευρώ. Τώρα εαν είναι κάτω απο 7.5 πάρε Ca(OH)2 και ρίξε 50 γραμμάρια ανα 1 τμ. Εαν είναι κάτω απο 5.5 πάρε Ca(OH)2 και ρίξε 150 γραμμάρια ανα 1 τμ.

Link to comment
Share on other sites

Εγω θεμελιωση θα ριξω...

c20/25 με 5εκ επικαλυψη...

Θα κανω οτι μπορω σε ποιοτητα σκυροδετησης και συντηρηση...

 

Δεν μπορω να κανω κατι αλλο..

 

 

H σοβατζου δεν εχει προβλημα..

Αλλα σε 4 χρονια το Φ12 να σπαει σαν αγγουρι μονο φυσιολογικο που δεν ειναι..

Δειτε και την απομειωση της διατομης στη 2η φωτο...

Link to comment
Share on other sites

Θα συνιστούσα να γίνει με C28/35 και 5 εκ θεωρώντας οτι είναι XA1.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.