pdk Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2010 at 06:13 πμ Η διατομή του ουδετέρου δεν αλλάζει γιατί υπολογίζεται σε κανονικές συνθήκες. Στην κατασκευή αν η μόνωση του ουδετέρου έχει διαρραγεί τότε αν είναι σε επαφή με σχάρες κλπ μπορεί να ‘’περάσει’’ ρεύμα από τον ουδέτερο .
gatokratoras Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 02:40 μμ Παραθετω ερωτηση απο αγγελια σε site που ζηταει να απαντησεις σε καποιες ερωτησεις.... Ένα καλώδιο χαλκού 5Χ2,5 τετρ.χιλ τροφοδοτεί από μια τριφασική πηγή 230VAC τρεις προβολείς ιωδίνης 2000W ο καθένας σε απόσταση 30μ από την πηγή. Ο κάθε προβολέας είναι συνδεδεμένος σε διαφορετική φάση. Ο Ουδέτερος αγωγός του καλωδίου είναι αρκετός για να αντέξει το ρεύμα των 3 προβολέων? Προτείνετε λύση αν το καλώδιο δεν αντέχει.... Η απαντηση οτι το ρευμα της καθε φασης περναει απο τον ουδετερο με διαφορα φασης 120 μοιρες αρα δε θα περασουν ποτε το αθροισμα των 3 ρευματων ειναι σωστη? Η λεω μπαρουφες..
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2014 at 07:47 μμ (edited) Για τα παραπανω φορτια επειδή είναι συμμετρικα και ισοδυναμα το ρευμα του ουδετερου θα είναι 0.Γι αυτό και στους 3φασικους κινητήρες δεν χρησιμοποίειται ο ουδετρεος αγωγος. Edited September 10, 2014 at 07:50 μμ by Mixalis1988
Myiannis Δημοσιεύτηκε September 13, 2014 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2014 at 01:42 μμ το ρεύμα του ουδετέρου σε περιπτώσεις συμμετρικών μη γραμμικών φορτίων μπορεί να ξεπεράσει το ρεύμα της γραμμής (μέγιστη τιμή 1,73 x Ι)
maneni Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 06:39 μμ θελεις να μας πεις οτι η αντισταση ειναι μη γραμμικο φορτιο?