bill_arianos Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 10:29 μμ Το θεμα της τοποθετησης πλαισιων σε μη νοτιο προσανατολισμο ειναι θεμα αρκετης μελετης. Βρηκα οτι σε κλιση 30 μοιρες για πλαισιο και σε νοτο εχουμε 100% αποδοση. Σε βορα εχουμε 60% Σε ανατολή η δύση έχουμε 85% αποδοση Σε βορειοανατολική-βορειοδυτικη διεύθυνση εχουμε 95% Σε νοτιοαντολικη-νοτιοδυτικη διεθυνση εχουμε 95% Αν ειναι αυτα τα νουμερα τοτε δεν υπαρχει κανενας ενδοιασμος πιστευω! Τοποθετουμε πλαισια με κατευθυνση προς δυση η ανατολη πολυ ανετα καθως και παλι θα ειμαστε κερδισμενοι σε πολυ μεγαλο βαθμο.Ακομα και 80% αποδοση να εχουμε!!! Απλα αντι να κανουμε αποσβεση σε 6 χρονια θα κανουμε σε 7,εχει ιδιαιτερη σημασια? Αν πχ σε νοτο εχουμε χωρανε στη σκεπη μας μονο 2-3 kw τοτε μπορουμε για να γινει η επενδυση μας πιο επικερδης να βαλουμε και οσα χωρανε σε κατευθυνση προς δυση η ανατολη. Κανω καποιο λαθος?
landrew Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 11:03 πμ Eαν θελετε σχολιαστε τον παρακατω συλλογισμο.... Εαν εχουμε δυο στοιχειοσειρες απο τις οποιες η μια βλεπει ΑΝΑΤΟΛΗ και η αλλη ΔΥΣΗ που ειναι ομοιες μεταξυ τους, τοτε οι ανομοιες I-V χαρακτηριστικες τους εχουν Vmpp (σχεδον) ιδιο κατι που σημαινει οτο μπορουν να οδηγηθουν απο inverter με ενα tracker.
landrew Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 07:46 μμ Και μια ερωτηση.... Το γεγονος οτι η ανισοκατανομη ισχυος στην εισοδο των 3 inverter δεν πρεπει να ξεπερνα το 20%, εχει να κανει με τα ονομαστικα μεγεθη των modules; Τι συμβαινει στην πραξη οταν εχοντας 3 strings απολυτα ομοια μεταξυ τους οσον αφορα τα ηλεκτρικα τους χαρακτηριστικα, εχει το ενα διαφορετικο προσανατολισμο απο τα αλλα δυο και αρα διαφορετικη ισχυ στην εξοδο τoυ; Δημιουργει προβλημα η -στην πραξη- διαφορετικη φορτιση των φασεων απο ομοιες στοιχειοσειρες; Μπορει να υλοποιηθει μια τετοια εφαρμογη;
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα