Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ρόλος αερεξαγωγού σε καταθλιπτικό δίκτυο λυμάτων


3dio

Recommended Posts

Υποθέτω ότι η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι στην αναρρόφηση της αντλίας.

- Αν ναι, κράτα οπωσδήποτε τον αερεξαγωγό που είναι πάνω ακριβώς από την αντλία.

- Αν όχι, αν η βαλβίδα είναι μετά την αντλία, πρέπει να υπάρχει αερεξαγωγός πριν την βαλβίδα. Ώστε η αντλία να είναι πάντα γεμάτη με λύματα (υποθέτω είναι εμβαπτιζόμενη; ).

 

Εν τέλει, αφού υπάρχει μελέτη, γιατί να μην εφαρμοστεί;

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 23
  • Created
  • Τελευταία απάντηση
Ο καταθλιπτικός αγωγός έχει μήκος περίπου 1500m, με ενιαία κλίση, χωρίς υψομετρικές διαφορές. Ο μηχανικός που έκανε τη μελέτη προέβλεψε τον αερεξαγωγό μόνο και μόνο λόγω μεγάλου μήκους αγωγού.

 

Και καλά έκανε. Ο κανόνας λέει ένα εξαεριστικό κάθε 500 μέτρα. Μην αφαιρέσεις τα εξαεριστικά, πράγμα που θα σου μεγαλώσει το μέγεθος του πλήγματος, ειδικά αν ο αγωγός είναι από σωλήνες PVC και όχι PE.

Link to comment
Share on other sites

να σημειώσω ότι στην περίπτωση λυμάτων πρόβλημα είναι και τα αιωρούμενα στερεά.

 

@3dio: το μανομετρικό ξανα-έλεγξε το σε συνάρτηση με την υψομετρική διαφορά και το είδος του υλικού ροής.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.