Μελέτη Πυρασφάλειας με το 4Μ


Recommended Posts

Έχω ένα πρόβλημα / απορία στο πρόγραμμα ADAPT πυροπροστασία από την 4Μ

 

Ίσως να είναι κάπως χαζή αλλά από το να μείνω με αυτήν, καλύτερα να ρωτήσω.

Κατά την εισαγωγή των δεδομένων, στην επιλογή Στοιχεία → Πίνακας πλευρικών ανοιγμάτων κτιρίου υπάρχει μια στήλη ‘Απόσταση από άλλο κτίριο’ η οποία αν δεν συμπληρωθεί θεωρεί την απόσταση από άλλο κτίριο 0!

Η οικοδομή που μελετάω βρίσκεται εντός οικοπέδου χωρίς άλλα κτίσματα μέσα σε αυτό, η με κοντινά γειτονικά κτίσματα σε άλλα οικόπεδα.

Οπότε τι κάνω;

Μήπως να ορίσω μια μεγάλη απόσταση (500 μέτρα πχ) για να κάνω την δουλειά μου και εν συνεχεία να κάνω εξαγωγή την μελέτη στο Word, όπου από κει μπορώ να επεξεργαστώ τα δεδομένα και να εξαφανίσω την εν λόγω στήλη;

 

Καμία ιδέα;

 

:idea:

Link to comment
Share on other sites

Πρέπει να βάλεις την απόσταση κάθε πλευράς από το κτίριο σου μέχρι άλλο κτίριο ή την απόσταση από το όριο του οικοπέδου.

 

(Επίσης στην περίπτωση που υπάρχει δρόμος προσθέτεις και το πλάτος του)

Link to comment
Share on other sites

ο νόμος μιλάει για απόσταση από το όριο του οικοπέδου ή το απέναντι κτίριο.

Πάνω από 10 μ η επιτρεπόμενη αναλογία ανοιγμάτων είναι 80%.

 

Αν λοιπόν έχεις μεγαλύτερη απόσταση από αυτήν θέσε 10μ και στην τελική έκθεση κάνε edit και στο πινακάκι που δημιουργείται διόρθωσε το γράφοντας στη στήλη απόσταση ">10μ".

 

Πρακτικά δεν αλλάζει κάτι είτε έχεις 10 είτε 500 μ απόσταση.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Μια απορία ακόμα σε ότι αφόρα πυρασφάλεια στο 4m.

 

Έχω κτίριο προς κατασκευή με υπόγειο και ισόγειο. Το κτίριο αποτελείται από τρείς κατοικίες 65 τμ η κάθε μία στο ισόγειο, και 65 τμ η κάθε μία αντίστοιχα στο υπόγειο. Η χρήσεις στο ισόγειο είναι κατοικίες προφανώς, στο υπόγειο όμως τα 50 τμ της κάθε χρήσης είναι υδατοδεξαμενή και τα υπόλοιπα 15 αποθήκη.

 

Φτιάχνω λοιπόν την πυρασφάλεια για τον πρώτο όροφο με χρήσεις ως κατοικίες.

 

Για το ισόγειο φτιάχνω πυρασφάλεια για χρήση ωε αποθήκη κατηγορίας Ζ1 για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά (15 τμ ανά χρήση);;;

 

Ευχαριστώ...

Link to comment
Share on other sites

Οι αποθήκες δεν είναι οικιακής χρήσης? Αν είναι τότε πάνε σαν κατοικία. Αλλιώς επειδή το εμβαδό τους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της κύριας χρήσης του κτιρίου τότε με τη χρήση της αποθήκης. Διάβασε το προεδρικό διάταγμα της πυρασφάλειας αν θυμάμαι καλά 71/1989.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ Dim84.

 

Και κάτι τελευταίο παρακαλώ…

 

Έχω μπλεχτεί κάπως με την πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης και την άμεση απόσταση απροστάτευτης όδευσης !

 

Πραγματική απόσταση = απόσταση από το ποιο απομακρυσμένο σημείο ενός σπιτιού (δωμάτιο) έως την έξοδο κινδύνου; Υπολογίζουμε στα τυχόν εμπόδια σε ένα δωμάτιο, όπως ένα κρεβάτι ας πούμε, η όχι;

 

Άμεση απόσταση = απόσταση από την πόρτα του ποιο απομακρυσμένου δωματίου έως έξοδο κινδύνου; Εδώ μετράμε τα εμπόδια τύπου κρεβάτι η όχι;

 

Τέλος εάν έχουμε σκαλιά σε μια όδευση διαφυγής, αλλά έξω από το κτίριο, ποιο συγκεκριμένα αν η έξοδος διαφυγής οδηγεί σε μια βεράντα και έχουμε και 5 σκαλιά να κατέβουμε, η όδευση πάει μέχρι και τα σκαλιά;

 

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων….

Link to comment
Share on other sites

Η όδευση πάει κανονικά μέχρι να φτάσεις σε κάποιο πυροδιαμέρισμα ή να βγεις σε υπαίθριο χώρο. Ωστόσο αν πρόκειται για ισόγειο υπερυψωμένο δείξτην μέχρι την έξοδο. Όσον αφορά την άμεση όδευση αυτή λαμβάνεται με μια ευθεία γραμμή χωρίς να λαμβάνει υπ' όψιν οποιοδήποτε αντικείμενο ακόμα και εσωτερικές τοιχοποιίες. Στην πραγματική λαμβάνεις όλα τα εμπόδια και προσομοιώνεις τη διαδρομή που θα διένυες στην πραγματικότητα.

Επαναλαμβάνω κάθισε διάβασε τον κανονισμό πυροπροστασίας...

Link to comment
Share on other sites

Πολύ χρήσιμες οι απαντήσεις σου Dim84, με βοήθησες αρκετά!

 

Τους κανονισμούς τους διάβασα αλλά (κατά την άποψη μου) αφήνουν κενά και δεν είναι πολύ σαφείς, οπότε δεν μπορούσα να καταλήξω και κάπου.

 

Εντούτοις θα τους ξαναδιαβάσω, όπως κάνω εδώ και ώρες σήμερα έχοντας ένα κεφάλι καζάνι πλέον!

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας δίνω ένα μικρό σκαρίφιμα και μια εικόνα από το Adapt-Πυρόσβεση.

Μου φαίνεται περίεργο αλλά ανακάλυψα ότι πρέπει να θεωρήσω ένα μικρό κομμάτι σωλήνας (0,1 m) από τον κόμβο 7 για να βάλω ένα springler στη θέση 8. Τα springler στη θέση 6 και 10 μπορεί να μπουν στους κλάδους τους χωρίς την ανάγκη πρόσθετης σωλήνας μήκους 0,1m επειδή προφανώς είναι τελευταία σημεία στον κλάδο που ανήκουν.

Δεν θα μπρούσε το Adapt να δεχτεί ότι στο σημείο 7 υπάρχει springler χωρίς την ανάγκη πρόσθεσης σωλήνας 7-8 μήκους 0,1m ; Σκέφτομαι - πράτω λάθος ;

 

 

Επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα :

Τί πρέπει να βάλω στη θέση 1 ώστε να δηλώσω ότι υπάρχει το πυροσβεστικό συγκρότημα ; Τί εξαρτήματα ;

post-724-131887269162_thumb.jpg

post-724-131887269171_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.