Άκης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Συνάδελφοι σας έχει τύχει ποτέ να σας ζητήσουν να γίνει στατική μελέτη ξύλινης σκάλας. Βρίσκεται σε νεοκλασσικό κτιριο (πρόκειται για νομιμοποιηση προ του 55). Κι όμως μου έτυχε και αυτό στη πολεοδομία στη Συγγρού. Καλά οι ξυλινες στέγες αλλά και η σκάλα? Αναρωτιέμαι αν έχουν το δικαίωμα για τέτοιου είδους λεπτομέρειες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Κι αν σου πω ότι μου ζήτησαν κι εμένα (από άλλη υπηρεσία) αντίστοιχη μελέτη; Και μάλιστα απαίτησαν να υπάρχει αντισεισμικός αρμός μεταξύ σκάλας και υπόλοιπης κατασκευής... για να μην εμβολίσει η σκάλα το κτήριο! Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Φτιαξε ενα ψευτομοντελο με ραβδια στο προγραμμα στατικης-δυναμικης αναλυσης (βλ Ινσταντ, etabs κτλ). Κανε την αναλυση Κανε και τους ελεγχους ή με το χερι ή με λογισμικο οπως το woodexpress και τελος... Ολα τα ραβδια αμφιερειστα θα ειναι με ροπη, τεμνουσα, αντε και αξονικη θλιπτικη ... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Μια αμφιεριστη δοκο θα λύσεις τίποτα άλλο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Σωστα..Αν εχει ενα σκελος η σκαλα...Αν ειναι καμια περιεργη σκαλα??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Άκης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Δηλ. τι? λύνω απλά μια αμφιεριστη δοκό όσο το μήκος της μισής σκαλας δηλ από κάτω μέρος έως το πλατύσκαλο βάζω κι ένα φορτίο 3,5ΚΝ/μ2 κινητό κι ένα μόνιμο και τέλος? Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Δεν μας ειπες τι σκαλα εχεις... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Ο,τι σκάλα και να έχεις, όσες δοκούς και αν έχει, θα πάρεις την δοκό με το μεγαλύτερο άνοιγμα, θα κάνεις τους ελέγχους και τέλος. Ομοίως και με τον ορθοστάτη που έχει την μεγαλύτερη διατομή. Ομοίως και με μία βαθμίδα. Αν εφαρμόσεις ΕΚ-1 θα έχεις μάλλον ως κρίσιμη φόρτιση το Q=4kN και όχι τα 3,5kN/m². 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Aυτο ηθελα να πω.... Ο Αρης μιλαγε για απλη σκαλα... Διαφορετικα ακριβως αυτο που ειπες...Τη δοκο με το μεγαλυτερο ανοιγμα, ενα ορθοστατη και ενα σκαλοπατι και τελος... Και με το χερι φυσικα τα κανεις αυτα, με στατικη αναλυση.. Η πρωτη λυση που προτεινα ηταν πιο "σπεσιαλ"... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Σιγουρα πιο σπεσιαλ αλλά δεν αξίζει τον κόπο παρα μόνο αν η σκάλα είναι σπεσιαλ. Ας διοχετευσει τον χρόνο του σε αλλά πράγματα. Αν πάλι δεν έχει πρόβλημα ας την λύσει φυσικά όλη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα