Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Στην παρ. 4.8.2. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 η οποια αφορα την αποδοση μοναδας παραγωγης ΖΝΧ. Εχει και την σχεση 4.12 η οποια μας δινει την χωρητικοτητα του θερμαντηρα Vstrore =Vd/5 (οπου το Vd (= 1,5* αριθμ. υπνοδωματιων*50) και ειναι το ημερησιο φορτιο σε lit/ημερα).

Η ερωτηση που εχω ειναι:

Σε μια κατοικια με ενα ή δυο υπνοδωματια αν χρησιμοποιησω τους παραπανω τυπους θα πρεπει να τοποθετηθει στην πρωτη περιπτωση θερμαντηρας 15lit και στην δευτερη περιπτωση θερμαντηρας 30lit; :confused:

Δημοσιεύτηκε

το ίδιο διαπίστωσα και εγώ πρόσφατα...δεν βαριέσαι...τουλάχιστον διόρθωσαν τις τρελλές απαιτήσεις για ΖΝΧ.

 

πήγαινε με βάση το τι προτείνει ο προμηθευτής για τον συλλέκτη που επέλεξες

Δημοσιεύτηκε

Η σχέση Vstore=Vd/5 δεν είναι μονόδρομος.

Ασε που έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των συλλεκτών...