ΓΙΑΝΝΗΣ 456 Δημοσιεύτηκε March 13, 2011 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2011 at 08:10 μμ Στην παρ. 4.8.2. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 η οποια αφορα την αποδοση μοναδας παραγωγης ΖΝΧ. Εχει και την σχεση 4.12 η οποια μας δινει την χωρητικοτητα του θερμαντηρα Vstrore =Vd/5 (οπου το Vd (= 1,5* αριθμ. υπνοδωματιων*50) και ειναι το ημερησιο φορτιο σε lit/ημερα). Η ερωτηση που εχω ειναι: Σε μια κατοικια με ενα ή δυο υπνοδωματια αν χρησιμοποιησω τους παραπανω τυπους θα πρεπει να τοποθετηθει στην πρωτη περιπτωση θερμαντηρας 15lit και στην δευτερη περιπτωση θερμαντηρας 30lit;
EfyD Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 04:39 μμ το ίδιο διαπίστωσα και εγώ πρόσφατα...δεν βαριέσαι...τουλάχιστον διόρθωσαν τις τρελλές απαιτήσεις για ΖΝΧ. πήγαινε με βάση το τι προτείνει ο προμηθευτής για τον συλλέκτη που επέλεξες
qwert Δημοσιεύτηκε March 17, 2011 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2011 at 06:37 μμ Η σχέση Vstore=Vd/5 δεν είναι μονόδρομος. Ασε που έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των συλλεκτών...
miltos Δημοσιεύτηκε March 17, 2011 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2011 at 07:32 μμ Όχι, είναι μονόδρομος. Προς την αποτυχία...
gianni_k Δημοσιεύτηκε April 4, 2011 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2011 at 03:26 μμ Αδελφέ 1 ή 2 υπνοδωμάτια έχεις τελικά ? Ποιό το ερωτημά σου ?
Recommended Posts