Jump to content

Πρόβλημα θερμοκρασίας υποστυλώματος απο τζάκι


max100
 Share

Recommended Posts

Καλησπέρα συνάδελφοι

 

Σε μία ανακαίνιση που έχω αναλάβει ο πελάτης ζητάει να τοποθετήσει γωνιακό ενεργειακό τζάκι σε σημείο που απο πίσω του θα βρίσκεται υποστύλωμα (μονοκατοικία κατασκευής 1969).

 

Έχω κάποιες ανησυχιες για την θερμοκρασία που αναπτύσει το τζάκι καθώς μπορεί να φτάσει και τους 700C σύμφωνα με τον προμηθευτή.

 

υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει πρόβλημα στο υποστύλωμα? μηπως θα ήταν καλύτερα να το μονώσω με κάποιο υλικό?

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει πρόβλημα στο υποστύλωμα? μηπως θα ήταν καλύτερα να το μονώσω με κάποιο υλικo
Ναι θα υπάρχει πρόβλημα, εκτός από τη βλάβη τσιμεντοπλτού και αδρανών θα ξεπεράσεις το οριακό σημείο ανακρυστάλλωσης χάλυβα (~600C).

Οπωσδήποτε μόνωση, σοβαρή μόνωση αφού είναι κάτι μόνιμο. Αποκλείεται η αλλαγή θέσης τζακιού;

 

Σε βάθος χρόνου:

Με τις υψηλές θερμοκρασίες ο χάλυβας Β500C χάνει σε όριο διαρροής, σε τάση παραμόρφωσης και σε εφελκυστική αντοχή

Στο σκυρόδεμα παρουσιάζονται αποφλοιώσεις, πτώση αντοχής και μείωση της συνάφειας με το χάλυβα.

 

Σκέψου ότι στους 600C ο χάλυβας βρίσκεται στα όρια του για τα συνήθη στατικά φορτία, με τους συντελεστές ασφαλείας. Άρα κάθε φορά που ο πελάτης σου θα ανάβει το τζάκι για πάνω από 1,30~2,00 ώρες θα προκαλεί ανακατανομή τάσεων σε όλο το φορέα.

 

Προσοχή! μην μονώσεις με εξηλασμένη πολυστερίνη, υπάρχει κίνδυνος να λιώσει αφήνοντας ως προϊόντα τήξεως χλωρίδια τα οποία με τη σειρά τους θα βλάψουν τον ωπλισμό.

Δες εδώ για πυροπροστασία και μόνωση.

http://www.firesecurity.gr/neaylikap.html

Link to comment
Share on other sites

Δεν διαφωνω με τους συναδελφους, αλλα ας μη τραγικοποιουμε τα πραγματα. Ακομα και να ειναι η φωτια σε επαφη με το στοιχειο, η δρωσα θερμοκρασια μειωνεται κατα πολυ οσο προχωρουμε προς το εσωτερικο του. Αρα παιζει σημαντικοτατο ρολο

α) η απόσταση "πλάτης" τζακιου - στοιχειου. Ακομα και ενα στρωμα αερα 10εκ κανει μεγαλη διαφορα.

β) παχος επιχρησματων

γ) παχος επικαλυψεων.

 

Αυτα στην θεωρια.

 

Στην πραξη θα εκανα μια επνδυση απο πυριμαχη 2πλη γυψοσανιδα. Ενα φυλλο κολλητο στο στοιχειο, κανάλι και μετα ξανα αλλη γυψοσανιδα και μετα το τζακι.

Link to comment
Share on other sites

Saltapidas, δεν τραγικοποιώ. Προειδοποιώ για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν μας το επισημαίνουν και στις σχολές.

Η επικάλυψη του οπλισμού όσο καλή και να είναι με 3 φορές μετάβαση στους 700C έχει χάσει το 65% περίπου των ιδιοτήτων της.

Το επίχρισμα βοηθάει αλλά έχει διάρκεια ζωής.

Συμφωνώ με τη λύση που προτείνεις για το είδος της μόνωσης, αλλά θα πρόσθετα και κάτι παραπάνω επειδή δεν πρόκειται να ξανανοιχθεί ποτέ ο χώρος πίσω από το τζάκι.

Link to comment
Share on other sites

σοβαρά τώρα? Είναι τόσο φλέγον το θέμα........?

Γιατί έχω και γω ένα τοιχείο 2μ κατασκευή 2008 και μπροστά του θα μπεί ένα τεράστιο τζάκι τουλάχιστον 1μ πλάτος. 2, ένα στον τρίτο και ένα στον 4 όροφο, χρειάζεται να κάνω κάποιο είδος μόνωσης?

Link to comment
Share on other sites

Πάμε... αφού υπάρχει το ρημάδι το ΤΕΕ...

 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.tee.gr%2Fdigital%2Fm2173%2Fm2173_trezos3.pdf&rct=j&q=%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1&ei=0XSUTcblGcjVsgavrqC-CA&usg=AFQjCNEY-_k7_xDBdENF0YF_gH1i9wqbPw&sig2=eCbFi-pScuyA-Xx_5oSB1g&cad=rja

 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fportal.tee.gr%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FSCIENTIFIC_WORK%2Fanasigr%2Ffiles%2FkeIIIepidrasiThermokrSeIdiotites.pdf&rct=j&q=%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1&ei=0XSUTcblGcjVsgavrqC-CA&usg=AFQjCNEDQDIgy793TKD8nibfxmcxGYYsuQ&sig2=5FI8fpaemRJKX0ESbgDfzw&cad=rja

 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CFMQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.civil.ntua.gr%2Fcourses%2F107%2F&rct=j&q=%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%83%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1&ei=IHWUTabeLYTcsgaI6ci_CA&usg=AFQjCNFyxqdG7Pdr156mgtYc8ovVS39gaw&sig2=-n0YwhurjamSooOUXFQ99A&cad=rja

 

Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι τα ανωτέρω μιλάνε κυρίως για πυρκαϊά. Όμως αποτελούν καλό οδηγό για να μάθουμε την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας στο σκυρόδεμα και το χάλυβα. Όταν έχουμε ενεργειακό τζάκι απευθείας πάνω σε τοίχωμα ή υποστύλωμα θα δημιουργηθεί πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

...... καθώς μπορεί να φτάσει και τους 700C σύμφωνα με τον προμηθευτή.Ευχαριστώ

 

συμφωνα με τον προμηθευτη ή τον κατασκευαστη? θερμοκρασια στα καρβουνα ειναι 1100C στην φλογα 700C και στο καυσαεριο 500C. (μεσα στον θαλαμο καυσης.)

αν ειναι και ενεργειακο οπως λες πρεπει να εχει διπλα τοιχωματα για την ανταλαγη θερμοτητας. και αν ειναι και νερου δεν μπορει η εξωτερικη επιφανεια να πιασει πανω απο 100C. καμιναδα θα πιασει αντε το πολυ 300C. πως προκυπτει 700 και πανω στο μπετο??

Link to comment
Share on other sites

με ενα 5αρι πετροβαμβακα αμα τυλιξεις ολο τζακι δεν θα εχεις προβλημα απο την πισω πλευρα και απο τα πλαγια να το κανεις

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.