Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΔΔΕ Τύπου Β


miltos

Recommended Posts

Έχει χρησιμοποιήσει, ή έχει ασχοληθεί κανείς?

 

Από τιμές καταλόγου, ενδεικτικά, οι ΔΔΕ των In=40A, δύο διαφορετικών κατασκευαστών, κυμαίνονται στα 700-1000 ευρώ.

Link to comment
Share on other sites

● Κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου τύπου

ρελέ διαρροής είναι το είδος της εφαρµογής και ο

τύπος του ηλεκτρικού δικτύου

● Τύπος Τύπος AC Συνηθισµένο δίκτυο (AC):

● Τύπος B Dίκτυο µε παρουσία παλµοειδών ρευµάτων µε συνιστώσες

DC:

● Τύπος Si Για ασταθή συστήµατα : δίκτυο µε επιδράσεις από

υπερτάσεις ατµοσφαιρικών φαινοµένων (κεραυνοί),

εκκινήσεις κινητήρων, λειτουργία εξοπλισµού µεγάλης

ισχύος, κλπ

και

● Περιπτώσεις εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε

επιβαρυµένα περιβάλλοντα (χηµική ρύπανση, υγρασία…)

 

● Τύπος B Dίκτυο µε παρουσία καθαρών ρευµάτων DC :

Link to comment
Share on other sites

Δεν αναφέρομαι στο πως θα καταλήξουμε στον κατάλληλο τύπο ΔΔΕ. Έστω ότι καταλήξαμε ότι χρειαζόματε ΔΔΕ τύπου Β. Μετά τι? Όπως έγραψα είναι πανάκριβοι. Επιπλέον είναι δυσεύρετοι.

 

Ήθελα να δω την δική σας πρακτική.

Link to comment
Share on other sites

Αν απαραιτήτως τον χρειάζεσαι, προφανώς θα τον αγοράσεις και ας κοστιζει ακριβά.

Της ΑΒΒ για παράδειγμα ο επίσημος κατάλογος δεν αναγράφει τιμή, λέει 'μετά από επικοινωνία..', αρα ειναι πανάκριβος.

 

Μαλλον όμως καταλαβαίνω ότι τον χρειάζεσαι για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, όμως όλα σχεδόν τα Inverter πλεον αναγραφουν και ειναι πιστοποιημένα για μη εγχυση DC ρευματος πισω στον AC κλαδο.

Καποια λενε ότι πρεπει να βαλεις απλά AC τύπου και κάποια Α τύπου, οπότε το έξτρα κόστος που λες το γλυτώνεις.

Link to comment
Share on other sites

Δεν το χρειάζομαι για PV. Οποιαδήποτε εγκατάσταση περιλαμβάνει τριφασικό inverter (πχ κατοικία με VRV) χρειάζεται ΔΔΕ τύπου Β. Πιο συγκεκριμένα, τύπος Β απαιτείται όταν υπάρχει τριφασική ανόρθωση.

Link to comment
Share on other sites

Χμ... πολύ ακριβό, αλλά όχι αρκετά ακριβό για να δικαιολογεί μετασχηματιστή απομόνωσης...

 

Γιατί η τριφασική ανόρθωση θέλει τύπου Β και η μονοφασική όχι; Τι διαφορά υπάρχει;

Link to comment
Share on other sites

Αυτό τώρα ισχύει για όλα τα τριφασικά inverter? Μπορείς να μας δώσεις την πηγή που το λέει? Σε VRV που κοιτάω τώρα δε λέει για συγκεκριμένα τύπου Β. Απλά για ένα ΔΔΕ.

Link to comment
Share on other sites

Αλέξη, αν γίνει διαρροή μετά από ανόρθωση, η ένταση που θα αντιλαμβάνεται το πρωτεύον του τορροειδή του ΔΔΕ θα είναι ίδιας μορφής με το αποτέλεσμα της ανόρθωσης. Στην τριφασική, τείνει πιο πολύ προς την συνεχή τάση (διαδοχικές κορυφές ημιτόνων). Οπότε με συγκεκριμένη ενεργό τιμή της έντασης διαρροής έχουμε μικρό dΦ/dt στο πρωτεύον και κατ' επέκταση στο δευτερεύον του Μ/Σ. Συνεπώς, η παρογόμενη ΗΕΔ στο δευτερεύον είναι μικρή. Τα υπόλοιπα τα φαντάζεσαι.

 

Κοσμά, μέχρι να βρω κάποιο link για να ανεβάσω, δες στα εγχειρήδια των inverter κυκλοφορητές της groundfos και στα drive διαφόρων εταιριών (μην το παρακάνω και θεωρηθεί διαφήμιση).

 

edit: Δείτε εδώ: http://www.engineering.schneider-electric.dk/Attachments/ed/cat/catalog_protection_against_nuisance_tripping_voltage_surge.pdf από τη σελίδα 12 και μετά. Κοσμά, στην παράγραφο 3.3 αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό που ζήτησες.

 

edit2: Κοσμά, εδώ είναι ένα εγχειρήδιο της grundfos που σου έλεγα παραπάνω. Δες στη σελίδα 19.http://net.grundfos.com/doc/webnet/magna/downloads/Magna_databooklet.pdf

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

οσοι ενδιαφερονται για τιμες ας ριξουν μια ματια

καθως και την αναφορα γιατην χρηση .

ο καταλογος μολις κυκλοφορεισε αυτες τις μερες

price rcb.pdf

Link to comment
Share on other sites

Χρειάστηκε να κάνω σχήμα για να το καταλάβω... Καταραμένη τριφασική ανόρθωση, επί διαρροής το Σ(Δi) των φάσεων είναι σχεδόν συνεχές! (αγνοώντας τις αρμονικές φυσικά).

 

Άρα, σε πλήθος οικιακών εγκαταστάσεων χρειάζεται ΔΔΕ τύπου Β; Όπως και στους ανελκυστήρες των οικοδομών (VVF);

 

Τι θα συνέβαινε αν υπήρχε γαλβανική απομόνωση; Ο ΔΔΕ τύπου Α ή τύπου Β δεν θα καταλάβαινε τίποτα... Από την άλλη, εφόσον στην πλευρά του δευτερεύοντος υπάρχει σύνδεση με την γείωση, η απομόνωση είναι άχρηστη...

 

Υ.Γ: Για την φιλολογία του πράγματος βρήκα και αυτό...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.