Νησιδοποίηση και Solaredge τι κάνουμε ?Απο πού παίρνουμε στοιχεία για να γράψουμε την Υ/Δ?

Δημοσιεύτηκε

Οι inverters Solaredge έχουν πιστοποίηση κατά VDE 0126-1-1, DK 5940, IEEE1547, NEC κλπ. για την προστασία της διασύνδεσης και την αποφυγή της νησιδοποίησης.

 

Three Phase Inverters

  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Εχει καποιος τη τεχνικη περιγραφη για την αποφυγη της νησιδοποιησης του inverter solaredge, που ζηταει η ΔΕΔΔΗΕ?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Η προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης για τον αντιστροφέα solaredge 10k έχει γίνει σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-1.

Η προστασία επιτυγχάνεται με μέτρηση της τάσης, της συχνότητας και της σύνθετης αντίστασης του δικτύου.

Ο μετατροπέας συνδέεται στο σημείο εισαγωγής ισχύος και αποσυνδέεται από αυτό με την βοήθεια εσωτερικών ηλεκτρονόμων που ελέγχονται μέσω του λογισμικού το οποίο πραγματοποιεί:

  • Αυτόματη (επανα-)σύνδεση στο δίκτυο εφόσον οι τιμές τάσης και συχνότητας εμπίπτουν εντός του εύρους 0.8 x Vnom – 1.15 x Vnom και 49.5Hz – 50.5Hz.
  • Άμεση (<0.5 s) αποσύνδεση, εφόσον η τάση, η συχνότητα ή και τα δύο μεγέθη δεν εμπίτπουν εντός του προαναφερόμενου εύρους τιμών.

Ο χρόνος επανασύνδεσης μετά τηνε επαναφορά του δικτύου είναι τουλάχιστον 180s

 

 

αυτό περνάει σε Αθήνα