Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μελέτη θέρμανσης


ANDREAS1978

Recommended Posts

Έχω κάποιες απορίες σχετικά με τη μελέτη θέρμανσης.Στις απώλειες Τεσ βάζουμε εάν ο τοίχος δεν θερμαίνεται?Τις εσωτερικές πόρτες τις βάζουμε?Επίσης στον υπολογισμό μονοσωλήνιου τα μέτρα του σωλήνα απο ποιό σημείο μέχρι ποιο.Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 54
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

εάν υπάρχει διαφορά στην επιθυμητή θερμοκρασία από δωμάτιο σε δωμάτιο τις βάζεις τις απώλειες.

Link to comment
Share on other sites

Όταν λέω το μήκος εννοώ τι γίνεται οταν παει απο το ένα σώμα στο άλλο.Είναι η μεταξύ τους απόσταση η απο την αρχή του βρόγχου?

Link to comment
Share on other sites

Το μήκος αναφέρεται σ΄ολο το κύκλωμα, δηλαδή ξεκινάει απο το συλλέκτη (κολλεκτέρ) πάει στο βρόγχο του 1ου σώματος (είδοδος-έξοδος), στη συνέχεια στο 2ο σώμα και 3ο (όχι πάνω απο 3 σώματα στο κύκλωμα και μέχρι 5500Kcal σύνολο) και τέλος επιστρέφει στο συλλέκτη (κολλεκτέρ).

Όλη αυτή η διαδρομή, αποτελεί το μήκος του κάθε κυκλώματος.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό που πρέπει να λάβεις σοβαρά υπόψη σου, είναι ο καταμερισμός των σωμάτων στα κυκλωματα, γιατί στο μονοσωλήνιο παίζει σημαντικό ρόλο το μήκος του σωληνα στο κύκλωμα.

Θα πρέπει να τα επιμερίσεις έτσι, ώστε πάνω κάτω, τα συνολικά μήκη των κυκλωμάτων να μην διαφέρουν μεταξύ τους πάνω 5-6m.

Επίσης, θα πρέπει να προσέξεις, πως θα επιλύσεις το υδραυλικό σου σύστημα, δηλαδή, αν θα επιλέξεις την σταθερή παροχή νερού σ' ολα τα κυκλώματα, οπότε θα διαλέξεις μία εξωτερική διάμετρο για όλα τα κυκλώματα και θα κάνεις εξισορρόπηση δικτύου με τοπικές αντιστάσεις στην αρχή κάθε κυκλώματος ή θα επιλέξεις την σταθερή πτώση θερμοκρασίας σ' ολα τα κυκλώματα και θα επιλέγεις την κατάλληλη εξ. διάμετρο του σωλήνα (ανάλογα με το θερμικό φορτίο του κάθε κυκλώματος, θα είναι διαφορετική).

 

....

Στο άρθρο 25 του κτιριοδομικού αναφέρει: "...ΣΔ μεγαλύτερου των 300μ2 και συνολικού όγκου μεγαλύτερου των 1300μ3 και ανεξάρτητα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους από 3 ορόφους....".

 

Λοιπόν, η εγκύκλιος 24/1998 της Δ/νσης ΟΚΚ με αριθ. πρωτ. 52874/16-3-98 που αναφέρεται στο άρθρο 25, για το πότε απαιτούνται οι Η/Μ (σύμφωνα με την ΥΑ 52701/31-3-1997, ΦΕΚ 380Δ/1997), λέει:

α) Όταν το κτήριο έχει περισσότερους από 3 ορόφους, ανεξάρτητα απο την επιφάνεια και τον όγκο (η pilotis θεωρείται όροφος, αν υπάρχει)

β) Όταν συντρέχουν ταυτόχρονα στο εξεταζόμενο κτήριο, οι προυποθέσεις του ΣΔ με επιφάνεια > 300τμ και όγκο > 1300κμ

 

 

Αυτό που καταλαβαίνω είναι βάσει του άρθρου 25 είναι πως στο παράδειγμά μου απαιτούνται μελέτες. Βάσει όμως του CVENG δεν απαιτούνται αφού δεν είναι 3όροφο.

 

Συνεπώς, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, απαιτούνται όλες οι μελέτες.

Link to comment
Share on other sites

Πλέον είναι 50τ.μ.

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αρ. Πρωτ.: οικ. 1603

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

Α. ιευκρινήσεις για τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται

ριζικά, με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ., για την οποία ο φάκελος

υποβλήθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2010, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής

Απόδοσης, η οποία περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια

Πολεοδομική Υπηρεσία, εκτός των εξαιρέσεων του Ν. 3661/2008 (άρθρο 11).

...

15. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού

Κανονισμού (ΦΕΚ 380//1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών

και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά,

ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των

πενήντα (50) τ.μ.

Link to comment
Share on other sites

Πλέον είναι 50τ.μ.

 

Έχεις δίκιο sdim, δεν το θυμήθηκα και βέβαια όλοι περιμένουμε να γίνει αυτή τροποποίηση, αλλά παρασύρθηκα απο ενα ΠΔ του '93 (ΦΕΚ 795Δ') που ανέφερε ο CVENG.

Link to comment
Share on other sites

Δεν πειράζει, δεν το είπα για παρατήρηση αλλά για υπενθύμιση.

Αυτό το forum βασίζεται στην συναδελφική αλληλεγγύη.

 

Αυτός ο νέος νόμος επιτέλους ανοίγει λίγο τις δουλειές στους μηχανολόγους. Πλέον ακόμα και σε μονοκατοικίες χρειάζονται Η/Μ.

Link to comment
Share on other sites

να κανω και εγω μια ερωτηση μια και το θεμα ειναι σχετικο... επειδη ειμαι πρωταρης και καμια φορα κολας στα ποιο απλα... στην μελετη θερμανσης στον υπολογισμο των απωλειων στο συντελεστη θερμοπερατοτητας για τα τοιχια υπαρχει οριο το 0,60..? και αν ναι αυτοι οι συντελεστες πρεπει να ειναι ιδιοι με αυτους τους αντοιστηχους τις μελετης θερμομωνοσεις..? σας ευχαρηστο..

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.