Ρωμαικο οργιο η εγκατασταση..... οσο αφορα τους αλε ρετουρ δεν μπορεις να τραβηξεις οσα καλωδια χρειαζονται με ατσαλίνα? Κριμα ειναι να μην μπορει να κανει την δουλεια του σωστα.

Ο ηλιακος.... θα εβλεπες τι σημαινει βαρβατο βραχυκυκλωμα ετσι και αναβανε και οι 2 οροφοι, και οι φασεις ηταν διαφορετικες.....

 

Εγκληματιας το μαστορι αλλα και ο φιλος σου εχει και παραεχει τις ευθυνες του!

Edited by ckiriako
Link to comment
Share on other sites

Αυτό με την ατσαλίνα δεν το'πιασα....Τι εννοείς όσα καλώδια χρειάζονται;

Επίσης, τι εννοείς όταν λες "ευθύνες";

Και θέλω να ρωτήσω κάποια πραγματάκια.. Τώρα που σας βρήκα... ;)

Ο τύπος αυτός που έκανε την ανακαίνιση...έπρεπε να συμπληρώσει ΥΔΕ ή όχι;

Κι επίσης....για το θέμα του θερμοσίφωνα...εκτός από το να πάρουν δεύτερο, υπάρχει κάποια άλλη λύση; Κάποιο ρελέ ενδεχομένως;

Link to comment
Share on other sites

Oι αλε ρετουρ γιατι δεν δουλευουν οπως θα επρεπε? Αυτο λεω.... αν δεν ειναι θεμα χαλασμενων διακοπτων και ειναι λαθος συνδεσμολογια και πρεπει να τραβηξεις καλωδια θα χρειαστεις ατσαλίνα.

 

Τι δεν καταλαβαινεις οσο αφορα τις ευθυνες του φιλου σου? Εδωσε δουλεια σε ανθρωπο που δεν επρεπε να αναλαβει.

Θα παω εγω το αμαξι για επισκευη στον ασχετο μαστρο "μητσο" με μοναδικα εργαλεια σφυρι κοπιδι και θα γκρινιαζω μετα που το εκανε χειροτερο?

Για τον θερμοσιφωνα, ας ανεβαινει πανω να σηκωνει το διακοπτη ή ας αγορασει ενα. Ενα 50λιτρο δεκαρες κανει

Edited by ckiriako
Link to comment
Share on other sites

Ναι, θέμα συνδεσμολογίας είναι και ναι εννοείται ότι θα πρέπει να το κάνω από την αρχή με ατσαλίνα κτλ, αλλά για την ώρα το αφήσαμε έτσι.

Έχεις δίκιο για την ευθύνη, αλλά δεν ήξερε μάλλον...τι να πω....

Όσο για την ΥΔΕ γνωρίζει κανείς; Υποχρεούται νομικά να υπογράψει;

Link to comment
Share on other sites

 

Όσο για την ΥΔΕ γνωρίζει κανείς; Υποχρεούται νομικά να υπογράψει;

 

να υπογραψει ποιος ΥΔΕ?

Link to comment
Share on other sites

εχω αλλάξει αυτόματο 20Α σε πίνακα για θερμοσίφωνα σε νέα οικοδομή σχετικά και έχει 1,5mm καλώδιο για την γραμμή του θερμοσίφωνα.

Link to comment
Share on other sites

Να προσθέσω και εγώ μια κραυγαλέα περίπτωση και να ευαισθητοποιήσω όσους απο μας στέλνουμε τα παιδιά μας σε κάθε λογής αθλητικούς χώρους...η φωτό είναι απο γήπεδο ποδοσφαίρου και το καλώδιο που φαίνεται είναι η παροχή του γενικού πίνακα απο το ρολόι της ΔΕΗ. Προφανώς δεν υπολόγισε πως το κτήριο κάνει γωνία και δε του έφτανε το καλώδιο... Το τραγικό για μένα είναι πως είναι χώρος που παίζουν απο παιδάκια 7-8 χρωνών μέχρι και μεγάλοι και απλά είναι ένα παιχνίδι πιθανοτήτων για το πότε θα γίνει το ατύχημα...

 

p22011217010001.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

Link to comment
Share on other sites

Και τριβει το καλωδιο στα κεραμιδια....

Αν η φωτο ειναι δικη σου ή ξερεις το μερος αυτο πρεπει να κανεις κατι φιλε

Link to comment
Share on other sites

Ας ειδοποιήσει κάποιος στο Μαξίμου, ότι κάποιος τους έχει ετοιμάσει μία βόμβα νερού!

Σε 20΄ + κάτι ψιλά, θα είναι έτοιμη...

 

Ότι να΄ναι...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο