Γείωση σωληνώσεων δικτύο πυρόσβεσης σε Υ/Σ


GeorgeS

Recommended Posts

Συνάδελφοι,

 

ψάχνοντας λίγο πίσω στο φρουμ είδα ότι δεν έχει απαντηθεί ένα ερώτημα.

 

Τελικά το δίκτυο πυρσόσβεσης (σωληνώσεις) που εγκαθίσταται στους χώρους Μ/Σ και πεδίων, γειώνεται ή όχι ?

 

Θυμίζω ότι όπως έχουμε πει όλα τα μεταλλικά μέρη μέσα στο χώρο των Μ/Σ και πεδίων Μ.Τ. γειώνονται, το δίκτυο πυρόσβεσης γιατί οχι ? (λέω "γιατί οχι?" διότι σε 4 Υ/Σ κτιρίων που έχω δει δεν ειναι γειωμένο).

Link to comment
Share on other sites

Η γείωση σε αυτούς τους υποσταθμούς ήταν κοινή για τη μέση και την χαμηλή τάση; Οι σωλήνες πυρόσβεσης μπορεί να γειώνονται στη γείωση της χαμηλής σκόπιμα (ισοδυναμική σύνδεση) αλλά και σε κάθε περίπτωση γειώνονται επειδή ακουμπάν στις γειωμένες αντλίες. Μήπως είναι θέμα διαχωρισμού των γειώσεων;

Link to comment
Share on other sites

milto καλησπέρα

 

Η γείωση στους Υ/Σ φυσικά και ήταν κοινή, πρόκειται για τη γείωση μεταλλικών μερών, μέχρι και τα στόμια αεραγωγών ήταν γειωμένα και σε κάποιες περιπτώσεις και οι πόρτες. Είναι η ίδια γείωση που συνδέεται και με το μεταλλικό πλέμα στο δάπεδο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ήταν γειωμένοι οι σωλήνες πυρόσβεσης μέσα στους χώρους ??? μην ξεχνάς ότι δεν υπάρχουν αντλίες. Η σβέση γίνεται με φιάλες CO2 εξω από τους χώρους.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Η γείωση σε αυτούς τους υποσταθμούς ήταν κοινή για τη μέση και την χαμηλή τάση; Οι σωλήνες πυρόσβεσης μπορεί να γειώνονται στη γείωση της χαμηλής σκόπιμα (ισοδυναμική σύνδεση) αλλά και σε κάθε περίπτωση γειώνονται επειδή ακουμπάν στις γειωμένες αντλίες. Μήπως είναι θέμα διαχωρισμού των γειώσεων;

 

οι γειωμενες αντλιες εχουν φλαντζες στη συνδεση με τους σωληνες, οποτε χρειαζεται καποιο γεφυρωμα η γειωση

Link to comment
Share on other sites

Η γείωση στους Υ/Σ φυσικά και ήταν κοινή, πρόκειται για τη γείωση μεταλλικών μερών, μέχρι και τα στόμια αεραγωγών ήταν γειωμένα και σε κάποιες περιπτώσεις και οι πόρτες. Είναι η ίδια γείωση που συνδέεται και με το μεταλλικό πλέμα στο δάπεδο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ήταν γειωμένοι οι σωλήνες πυρόσβεσης μέσα στους χώρους ??? μην ξεχνάς ότι δεν υπάρχουν αντλίες. Η σβέση γίνεται με φιάλες CO2 εξω από τους χώρους

 

Δύο υποθέσεις μπορώ να κάνω:

1. Διότι οι σωλήνες αυτοί που περιέχουν CO2 είναι μικροί σε μήκος (αφού οι μπουκάλες CO2 βρίσκονται έξω απο χώρο του Μ/Σ) και δεν μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα σε κάποιον απομακρυσμένο χρήστη.

2. Διέφυγε της προσοχής του μελετητή, ή μπήκαν εκ των υστέρων

 

Δεν βρίσκω κάποιον λόγο, που να μην γειώνονται σκόπιμα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.