Επιλογή διατομής σωληνώσεων


mech.eng

Recommended Posts

Δεν είναι και υπερβολικό.

Σε υποδειγματική μελέτη κατοικίας των Τουλόγλου-Στεργίου στην γραμμή φωτισμού ενός σαλονιού ενώ αρχικά υπολογίζει διατομή 1.5 mm2

μετά τον έλεγχο της πτώσης τάσεως λέει ότι βάζει την αμέσως επόμενη τυποποιημένη διατομή των 2.5 mm2.

Link to comment
Share on other sites

ποσο φορτιο ειχε υπολογισει στο σαλονι? Με προβολεις θα το φωτιζε? Εκτος και αν η κατοικι αφορουσε κανα παλατι και πινακας ηταν μακρια?

 

Εγω δεν μπορω να καταλαβω γιατι οι ηλεκτρολογοι επειμενουν να μπερδευουν τις γραμμες φωτισμου με τους ρευματοδοτες. Οταν το βλεπω βγαζω σπυρακια. Ειδικα οταν το καλωδιο ειναι 1,5αρι. Για μερικα ευρω ξεφτυλλιζουμε την εγκατασταση.....

Link to comment
Share on other sites

Στο σαλόνι έχει ένα πολύφωτο, δύο απλά φώτα και δώδεκα ρευματοδότες. Συνολικό ρεύμα 11.5 A.

Επιλέγει το 2.5 mm2 γιατί από το αρχιτεκτονικό σχέδιο το συνολικό μήκος της γραμμής είναι 24 m και η πτώση τάσεως είναι μεγαλύτερη από 2.2 V.

Αν το μήκος ήταν 16.88 m θα επέλεγε καλώδιο 1.5 mm2.

Link to comment
Share on other sites

το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι από το 1990 οπότε χρησιμοποιεί ονομαστική τάση 220V και μέγιστη πτώση τάσης 1% ή 2.2V αντί της τρέχουσας των 9.2V

Link to comment
Share on other sites

Κατά την ταπεινή μου άποψη - γνώμη- το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι λάθος κ επιεικώς απαράδεκτο, κανένας μα κανένας

ευσυνείδητος

επαγγελματίας ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δεν θα έβαζε ποτέ 12 ρευματοδότες σε 1 κύκλωμα, προσέχτε λοιπόν τη διαβάζεται κ πως αξιολογείτε αυτό που διαβάζετε

 

 

 

 

Κ επίσης, τη σαλόνι είναι αυτό που χρειάζεται 12 ρευματοδότες?

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

και επισης συζηταμε για 1,5αρι σε γραμμη ρευματοδοτων (και μαλιστα 12????).

Και αυτο ειναι υποδειγματικη μελετη. Αυτη τη μελετη την εκπνησανε μηχανικοι? ΝΑ μας χαιρομαστε..........

 

 

Επισης τα 9,2V ειναι οι συνολικα επιτρεπομενες (συνιστωμενες) απωλειες και δεν πρεπει να εξαντλουνται στις επιμερους γραμμες. Υπαρχουν και οι απωλειες της κεντρικης γραμμης.

Edited by maneni
Link to comment
Share on other sites

Ας επανέλθουμε λοιπόν στο αρχικό ερώτημα :

Πόσα καλώδια ΝΥΑ των 2,5mm χωράνε χωρίς πρόβλημα σε μια φ16 σωλήνα ?

Απάντηση: 5

Σε μια φ 13,5?

Απάντηση : 3

Πόσα ΝΥΑ των 1,5mm χωράνε σε φ 16 ?

Απάντηση : 9

Σε φ 13,5 ?

Απάντηση : 7

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε σπιράλ, τότε έχουμε + 1 ΝΥΑ

 

edit

Ανάλογα την μαεστρία του εγκαταστάτη τα καλώδια ΝΥΑ που χωράνε σε σωλήνα (φ13,5 – φ16) γίνονται + 2 από τα παραπάνω που παρέθεσα ή + 3 εάν σπιράλ

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.