Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταχώρηση συστημάτων θέρμανσης σε πολλές θερμικές ζώνες


stevros9

Recommended Posts

Γεια σας 

Έχω να εξετάσω ένα κτίριο το οποίο είναι χωρισμένο σε 5 θερμικές ζώνες όμως το σύστημα θέρμανσης είναι κοινό (λέβητας 200 kW). Η ερώτηση μου είναι, πως μπορώ να καταχωρήσω σύστημα θέρμανσης για όλο το κτίριο? Αν δεν  μπορώ είναι δυνατον να μοιράσω την ισχύ του λέβητα σε κάθε θερμική ζώνη ανάλογα των αναγκών του χώρου?

πχ.

 

Α- 125,86 kW
Β- 25,82 kW
Γ- 24,21 kW
Δ- 17,91 kW
Ε- 7,32 kW
Σύνολο 200 kW 
 
επίσης στην περίπτωση που έχω ηλιακούς συλλέκτες αντι του λέβητα πως χωρίζω τα m2 του συλλέκτη ανα θερμική ζώνη?
 

 

Link to comment
Share on other sites

ως σύστημα βάζεις πάντα τον ίδιο λέβητα 

απλά στο πεδίο δίκτυο διανομής κάνεις τον επιμερισμό της ισχύος 

τα μέτρα του συλλέκτη τα "σπας" αναλογικά με τις απαιτήσεις ΖΝΧ κάθε ζώνης

Link to comment
Share on other sites

Επιμερισμός της ισχύος στο δίκτυο διανομής γίνεται στην περίπτωση που κάθε ζώνη τροφοδοτείται από τον λέβητα με ξεχωριστό σύστημα διανομής (σωλήνωση).

Εάν από το ίδιο σύστημα τροφοδοτούνται διαφορετικές ζώνες νομίζω πώς δεν είναι σωστό να γίνει (επιμερισμός).

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Απλά (κατά την άποψη μου πάντα)

Περίπτωση Α : Το δίκτυο επιμερίζεται

Περίπτωση Β : Oxi

post-31791-0-46766300-1380015994_thumb.jpg

post-31791-0-98421300-1380016211_thumb.jpg

Edited by mixmentzos
Link to comment
Share on other sites

μ' αρέσει που έκατσες και έκανες σκαρίφημα :) :) 

συμφωνώ μαζί σου, παίζει ρόλο ουσιαστικά τι κτήριο είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο συνάδελφος

βέβαια αν το σκεφτείς ουσιαστικά, σπάνια να έχεις >100 kW σε μία σωλήνα, καθότι στην ουσία αυτό σε ενδιαφέρει :)

Link to comment
Share on other sites

Το μόνο πρόβλημα είναι να μπορείς να έχεις οπτική επαφή με την διακλάδωση.

 

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχεις διακλάδωση σε σημείο στο οποίο δεν έχεις πρόσβαση.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Συνάδελφοι, όταν σε ένα κτίριο έχεις 2 θερμικές ζώνες και η κάθε μια έχει το λέβητα της, πως γίνεται η καταχώρηση; Σε κάθε ζώνη τον δικό της λέβητα ή σε κάθε ζώνη και το δύο; Θεωρώ το πρώτο ως σωστό και βγάζει και διαφορές στα αποτελέσματα.

 

Κανείς..; Ξέχασα να αναφέρω ότι αφορά μελέτη κι όχι ΠΕΑ

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.