Καλησπέρα σας,

η δική μου περίπτωση αφορά σε οβελιστήριο, όπου γίνεται χρήση υγραερίου στο ψήσιμο.

μπορεί κάποιος συνάδελφος να με ενημερώσει σε ποιο κανονισμό αναφέρεται η εγκατάσταση ανιχνευτών υγραερίου, που μου ζήτησε η ΠΥ;

Πως περίπου δουλεύει το σύστημα; π.χ. οι ανιχνευτές είναι αυτόνομοι ή συνδέονται σε τοπικό πίνακα που παράγει συναγερμό;

Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

ΚΥΑ 31856/11-8-2003

Ενδεχόμενη ανίχνευση υγραερίου πρέπει αυτόματα να ενεργοποιεί την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διακοπής παροχής υγραερίου σε κάθε περίπτωση, πέρα από την οπτικοακουστική ειδοποίηση, ώστε η συγκέντρωσή του να μειωθεί μέσω του εξαερισμού του χώρου και να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης.

Δες και τη συνημμένη εικόνα

 