gvrettakos Δημοσιεύτηκε December 2, 2013 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2013 at 02:35 μμ Είμαι νέος επιθεωρητής και όσο κ έψαξα δεν βρήκα πως και που περνάμε την πόρτα εισόδου του κλιμακοστασίου στο κέλυφος του κτιρίου. όσο για τους τοίχους του κλιμακοστασίου βρήκα ότι τους βάζουμε σε επαφή με εξωτερικό αέρα και το υπολογίζουμε με το μισό (1/2) U. σωστά? αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει... Ευχαριστώ!
dib Δημοσιεύτηκε December 2, 2013 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2013 at 05:23 μμ Τι εξέτάζεις ? Ολόκληρο το κτηριο ή τμήμα του (διαμέρισμα) ? Στη 1η περίπτωση, η πορτα πρέπει να γράφεται στα διαφανή τμήματα (συνήθως είναι γυάλινες) και σε επαφή με εξ. αέρα Στη 2η περίπτωση δεν την λαμβάνεις υπόψη σου, αλλα λαμβάνεις υπόψη σου τη πόρτα του διαμερίσματος (είναι ξύλινη) και τη καταχωρείς στα αδιαφανή δομικά στοιχεία με U/2 και πλήρη σκιαση Το ίδιο ισχύει και για τους τοιχους του κλιμακοστασίου
tetris Δημοσιεύτηκε December 2, 2013 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2013 at 06:40 μμ ...... Το ίδιο ισχύει και για τους τοιχους του κλιμακοστασίου Τους τοίχους του διαμερίσματος που είναι σε επαφή με το κλιμακ.
gvrettakos Δημοσιεύτηκε December 3, 2013 at 11:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 3, 2013 at 11:48 πμ Ευχαριστώ Πολύ!
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα