Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Είμαι νέος επιθεωρητής και όσο κ έψαξα δεν βρήκα πως και που περνάμε την πόρτα εισόδου του κλιμακοστασίου στο κέλυφος του κτιρίου.

 

όσο για τους τοίχους του κλιμακοστασίου βρήκα ότι τους βάζουμε σε επαφή με εξωτερικό αέρα και το υπολογίζουμε με το μισό (1/2) U. σωστά?

 

αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει...

 

Ευχαριστώ!

Δημοσιεύτηκε

Τι εξέτάζεις ?

 

Ολόκληρο το κτηριο ή τμήμα του (διαμέρισμα) ?

 

Στη 1η περίπτωση, η πορτα πρέπει να γράφεται στα διαφανή τμήματα (συνήθως είναι γυάλινες) και σε επαφή με εξ. αέρα

 

Στη 2η περίπτωση δεν την λαμβάνεις υπόψη σου, αλλα λαμβάνεις υπόψη σου τη πόρτα του διαμερίσματος (είναι ξύλινη) και τη καταχωρείς στα αδιαφανή δομικά  στοιχεία με U/2 και πλήρη σκιαση

 

Το ίδιο ισχύει και για τους τοιχους του κλιμακοστασίου

Δημοσιεύτηκε

......

Το ίδιο ισχύει και για τους τοιχους του κλιμακοστασίου

Τους τοίχους του διαμερίσματος που είναι σε επαφή με το κλιμακ.

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.