Hisoka Uchiha Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 03:09 μμ (edited) Καλησπέρα παιδιά ! Εχω μια εργασία να κάνω για ενα εργαστήριο στην σχολή μου και έχω την εξής απορία. Εχω 2 στοιχειοσειρές Φωτοβολταικών πάνελ νοτίου προσανατολισμού και οι 2, που η κάθεμια αποτελείτε απο 12 πάνελ με συνολική εγκατεστημένη ισχύς 6480W. Έχω επιλέξει εναν SMA TRIPOWER 7000TL τριφασικό αντιστροφέα και η απορία μου είναι αν μπορώ να παω 2 στοιχειοσειρές στον αντιστροφέα ή θα πρεπει να πάω 3 στοιχειοσειρές ωστε να τις μοιράσει σε 3 φάσεις ??? Δηλαδή μπορεί να δουλέψει και με 2 στοιχειοσειρές? Edited April 9, 2014 at 03:10 μμ by Hisoka Uchiha
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 08:04 μμ Δηλαδή μπορεί να δουλέψει και με 2 στοιχειοσειρές? Ναι, αφου ετσι κ αλλιος εχει 2 εισοδους Πρόταση : κατέβασε το sanny desing κ παίξε μαζί του κ θα καταλάβεις αλλά, ο 7αρις που επέλεξες έχει μεγάλο λόγο ονομαστικής ισχύος , θα σου πρότεινα τον 6αρι κ ίσως (?) άλλο μοντέλο πανελ αφού ψάχνουμε τα 600 vdc σαν χαρακτηριστική φ/β τάση
astrah Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 10:55 μμ Την μετατροπή από DC σε AC, καθώς και σε μονοφασικό ή τριφασικό την κάνει ο ινβέρτερ ανεξάρτητα από τις εισόδους (γενικότερα μιλώντας). Εσύ πάντα πρέπει να ελέγχεις εάν η τάση ανοιχτού κυκλώματος Voc του κάθε string είναι εντός του επιτρεπτού πεδίου του ινβέρτερ.
stayros Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:16 πμ Η δημιουργία του τριφασικού ρεύματος γίνεται από τον inverter και δεν εξαρτάται από την είσοδο του.
Hisoka Uchiha Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 11:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 11:57 πμ Ευχαριστώ πολύ ! Καθε στοιχειοσειρά έχει 246.2V και 15.36A , το ελάχιστο που μπορεί να παρει για να ξεκινίσει την τροφοδοσία είναι 188V αρα ειμαί εντάξει ετσι? ή θα πρέπει να είμαι κοντά στην ονομαστική 580V ? θα μπορούσα να συνδέσω και τα 12 πάνελ της καθε στοιχειοσειράς σε σειρά αλλα τι διατομή αγωγού θα χρησιμοποιήσω 1,5μμ^2 ? και τι διατομή καλωδίου θα φεύγει απο τον αντιστροφέα ? Το κάθε πάνελ έχει Vmp = 35.2V , Imp = 7.68A , Pmp = 270W.
astrah Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 01:36 μμ Αν δημιουργήσεις 2 string των 12 πάνελ, τότε σε κάθε string έχεις Vmp=12*35,2= 422,4V και Imp = 7.68A. Το ιδανικό είναι να είσαι κοντά στα 580V, αλλά όχι απαραίτητο. string = στοιχειοσειρά = πάνελ συνδεδεμένα σε σειρά τα καλώδια τα επιλέγεις ώστε να έχεις μικρές απώλειες.... κάτω του 1%, έως πολύ κάτω, και έχει να κάνει με το μήκος τους.... "παίξε" λίγο με το "sma sunny design" http://www.sma-hellas.com/el/proionta/logismiko/sunny-design.html
kusta80 Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:29 μμ Σε dc θα βαλεις 6 αρια καλωδια και μετα το ινβερτερ 10αρι (5Χ10).
Hisoka Uchiha Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:35 μμ 4μμ εχω βάλει θέλει 6μμ δηλαδη? Η πτώση τάσης για το 4μμ μου βγαίνει 0.9% .
kusta80 Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 07:44 πμ Σε πραγματικες εγκαταστασεις βαζουμε 6αρια.Και με τα 4αρια κανεις δουλεια αλλα πρεπει να υπολογισεις και την πτωση τασης λογω θερμοκρασιας περιβαλλοντος το καλοκαιρι.
Hisoka Uchiha Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:04 πμ Και μετά τον αντιστροφέα πρεπει να βάλω 5x10mm οπωσδήποτε έτσι... γιατι το ζητάει νομιζω η Δ.Ε.Η για τριφασική παροχή. Βασικά ειναι διασυνδεδεμένη η φωτοβολταική εγκατάσταση χωρίς ιδιοκατανάλωση , δηλαδή μονο για πώληση .