Hisoka Uchiha Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 03:09 μμ (edited) Καλησπέρα παιδιά ! Εχω μια εργασία να κάνω για ενα εργαστήριο στην σχολή μου και έχω την εξής απορία. Εχω 2 στοιχειοσειρές Φωτοβολταικών πάνελ νοτίου προσανατολισμού και οι 2, που η κάθεμια αποτελείτε απο 12 πάνελ με συνολική εγκατεστημένη ισχύς 6480W. Έχω επιλέξει εναν SMA TRIPOWER 7000TL τριφασικό αντιστροφέα και η απορία μου είναι αν μπορώ να παω 2 στοιχειοσειρές στον αντιστροφέα ή θα πρεπει να πάω 3 στοιχειοσειρές ωστε να τις μοιράσει σε 3 φάσεις ??? Δηλαδή μπορεί να δουλέψει και με 2 στοιχειοσειρές? Edited April 9, 2014 at 03:10 μμ by Hisoka Uchiha
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 08:04 μμ Δηλαδή μπορεί να δουλέψει και με 2 στοιχειοσειρές? Ναι, αφου ετσι κ αλλιος εχει 2 εισοδους Πρόταση : κατέβασε το sanny desing κ παίξε μαζί του κ θα καταλάβεις αλλά, ο 7αρις που επέλεξες έχει μεγάλο λόγο ονομαστικής ισχύος , θα σου πρότεινα τον 6αρι κ ίσως (?) άλλο μοντέλο πανελ αφού ψάχνουμε τα 600 vdc σαν χαρακτηριστική φ/β τάση
astrah Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2014 at 10:55 μμ Την μετατροπή από DC σε AC, καθώς και σε μονοφασικό ή τριφασικό την κάνει ο ινβέρτερ ανεξάρτητα από τις εισόδους (γενικότερα μιλώντας). Εσύ πάντα πρέπει να ελέγχεις εάν η τάση ανοιχτού κυκλώματος Voc του κάθε string είναι εντός του επιτρεπτού πεδίου του ινβέρτερ.
stayros Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 06:16 πμ Η δημιουργία του τριφασικού ρεύματος γίνεται από τον inverter και δεν εξαρτάται από την είσοδο του.
Hisoka Uchiha Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 11:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 11:57 πμ Ευχαριστώ πολύ ! Καθε στοιχειοσειρά έχει 246.2V και 15.36A , το ελάχιστο που μπορεί να παρει για να ξεκινίσει την τροφοδοσία είναι 188V αρα ειμαί εντάξει ετσι? ή θα πρέπει να είμαι κοντά στην ονομαστική 580V ? θα μπορούσα να συνδέσω και τα 12 πάνελ της καθε στοιχειοσειράς σε σειρά αλλα τι διατομή αγωγού θα χρησιμοποιήσω 1,5μμ^2 ? και τι διατομή καλωδίου θα φεύγει απο τον αντιστροφέα ? Το κάθε πάνελ έχει Vmp = 35.2V , Imp = 7.68A , Pmp = 270W.
astrah Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 01:36 μμ Αν δημιουργήσεις 2 string των 12 πάνελ, τότε σε κάθε string έχεις Vmp=12*35,2= 422,4V και Imp = 7.68A. Το ιδανικό είναι να είσαι κοντά στα 580V, αλλά όχι απαραίτητο. string = στοιχειοσειρά = πάνελ συνδεδεμένα σε σειρά τα καλώδια τα επιλέγεις ώστε να έχεις μικρές απώλειες.... κάτω του 1%, έως πολύ κάτω, και έχει να κάνει με το μήκος τους.... "παίξε" λίγο με το "sma sunny design" http://www.sma-hellas.com/el/proionta/logismiko/sunny-design.html
kusta80 Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:29 μμ Σε dc θα βαλεις 6 αρια καλωδια και μετα το ινβερτερ 10αρι (5Χ10).
Hisoka Uchiha Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 10, 2014 at 05:35 μμ 4μμ εχω βάλει θέλει 6μμ δηλαδη? Η πτώση τάσης για το 4μμ μου βγαίνει 0.9% .
kusta80 Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 07:44 πμ Σε πραγματικες εγκαταστασεις βαζουμε 6αρια.Και με τα 4αρια κανεις δουλεια αλλα πρεπει να υπολογισεις και την πτωση τασης λογω θερμοκρασιας περιβαλλοντος το καλοκαιρι.
Hisoka Uchiha Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2014 at 08:04 πμ Και μετά τον αντιστροφέα πρεπει να βάλω 5x10mm οπωσδήποτε έτσι... γιατι το ζητάει νομιζω η Δ.Ε.Η για τριφασική παροχή. Βασικά ειναι διασυνδεδεμένη η φωτοβολταική εγκατάσταση χωρίς ιδιοκατανάλωση , δηλαδή μονο για πώληση .
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα