Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών - Θέματα και πληροφόρηση από τους συμμετέχοντες.


yian

Recommended Posts

Να καταθεσω κι εγω οσα συγκρατησα απο την εμπειρια μου:

 

1. Κοστος ηλιακου 160λτ (1000€)

2. Ισχυς Φ/Β πλαισιου πολυκρυσταλλικου εμβαδου 1m2. Προσοχη γιατι

αυτα που ξερουμε του εμποριου που ειναι 250-300W εχουν εμβαδο περιπου 2m2. (Απ. 150W)

3. Σχετικα με εργασιες αναβαθμισης σε κτιριο πολιτιστικης κληρονομιας, αν πρεπει να

τηρειται ο ΚΕΝΑΚ.

4. Ποια δεν ειναι μοναδα ενεργειας ΤΙΠ, kcal/h, kWh

5. Σχετικα με το ποιες εποχες δεχονται περισσοτερη αμεση ηλιακη ακτινοβολια οι νοτιοι προσανατολισμοι

(δε θυμαμαι τις επιλογες)

6. Ποια μοναδα μετρησης φωτισμου ειναι ανά μονάδα χρόνου (lm, cd, κατι αλλο)

7. Ποτε χρειαζεται εκδοση ΠΕΑ (σε μισθωση ή αγορα). Ειχε επισης "σε καθε κτιριο μετα το 2010",

και "Σε καθε πραξη σχετικα με ακινητο".

8. Ποσο ειναι περιπου η αποδοση μιας γεωθερμικης Α/Θ (3, 3.5, >4.5)

9. Ποσο νωπο αερα απαιτει ενα γραφειο 40m2 (δε θυμαμαι εναλλακτικες αλλα υπολογισα ευκολα την απαντηση

απο τις ΤΟΤΕΕ)

10. Για το πώς και αν υπολογιζουμε θερμογεφυρες σε αμονωτο κτιριο του 1970 (δεν υπολογιζονται)

11. Πόσο κοστιζει μια οικιακη ανεμογεννητρια 5KW

12. Ποση καταναλωση βιομαζας εχουμε στον οικιακο κτιριακο τομεα 4.5, 10-15, >15%

13. Ερωτηση για ΔΛΠΣ

14. Χρώμα τοιχου Trombe

15. Πως λαμβανεται στους υπολογισμους τοιχος προς Ηλιακο χωρο

16. Ποιος καθοριζει τις εσωτερικες συνθηκες ενος χωρου: Κανονισμος, μελετητης ή ιδιοκτητης

17. Τι προσφερει το φραγμα υδρατμων

18. Την ερωτηση για εξωτερικο τοιχο με διακενο, δε θυμαμαι ακριβως διατυπωση

19. Τι λαμβανουμε υποψη στους υπολογισμους: μεση μηναια θερμοκρασια, μεση μεγιστη ή μεση ελαχιστη ενος τοπου

20. Ειχε τρεις εναλλακτικες απαντησεις με διαφορες μορφες ενεργειας και επρεπε να επιλεξεις την ομαδα με τις

ανανεωσιμες. Στις δυο αναφεροταν φυσικο αεριο που δεν ειναι ανανεωσιμη

21.Πώς γινεται θερμοστατικος ελεγχος σε ενα κτιριο (ανά ζώνη)

22. Πώς χωρίζουμε τις ζωνες σε μια μελετη: αναλογα με το εμβαδον, μεγιστο δυνατο τροπο, ελαχιστο δυνατο τροπο

23. Παχος μονωσης και λ σε διανομη ψυξης

24. Απο που τροφοδοτειται το φορτιο βασης: λιγνιτικους σταθμους

 

Δεν μπορω να θυμηθω αλλες ερωτησεις δυστυχως.

 

Στο σταδιο Β2 επαιζε μια μονοκατοικια στη Θεσσαλονικη, περιπου 130m2, με στεγη και δαπεδο προς εδαφος, δεκαετιας 1990 μονωμενη κατα κανονισμο θερμομονωσης με λεβητοστασιο ΜΘΧ (εδινε k για κατι δομικο στοιχειο)

Κουφώματα πλαστικά, λευκά, το κτίριο χρώματος ώχρα, με θέρμανση μεσω λεβητα με θερμοστατη, κλιματιστικο, ηλιακο και μηχανικο αερισμο.

Στο νοτο ειναι απεναντι κτιριο υψους 9m στα 13,5m αποσταση απο Ο.Γ. (Ηθελε λιγο προσοχη να προσθεσεις και την

αποσταση των τοιχων απο την οικοδομικη γραμμη για τους σκιασμους)

 

Ζητουσε:

1. Καταταξη κτιριου σε κατηγορια Β,Γ,Δ οσον αφορα τους αυτοματισμους

2.Συντελεστη gw ενος κουφωματος

3. Συντελεστη απορροφητικοτητας τοιχοποιιας και Φ.Ο. α=0.6

4. Σκιασμους απο μακρινα εμποδια ενος κουφωματος στο νοτο (εδω επρεπε να εχεις και κομπιουτερακι

με πραξη tan-1 για να βρεις αμεσως τη γωνια, δεν ειχα και το εκανα με δοκιμες με την πραξη απλης tan)

5. Συντελεστη U του τοιχου πτος το λεβητοστασιο.

6. Αποδοση για τις τερματικες μοναδες θερμανσης (καλοριφερ), πολυ ευκολο απο την ΤΟΤΕΕ-1

7. Για το τι θα βαλουμε στο πεδιο της ισχυος διανομης ψυξης του a/c

8. Για το τι ποσο για βαλουμε στην ισχυ μηχανικου αερισμου στο αντιστοιχο κελι

9. Απωλειες δικτυου διανομης ΖΝΧ (8% γιατι ειχε μονωση)

10. Σεναριο αλλαγης ενος κουφωματος με νεουw με βελτιωμενους συντελεστες Ug, Uf, αργο, αεροστεγες κτλ.

Eπρεπε να βρουμε:

α. Νεο Uw

β. Νεο φυσικο αερισμο κτιριου

γ. Νεο g (αλλαζε το παχος πλαισιου και απο μονοφυλλο γινοταν διφυλλο)

 

 

 

 

  • Upvote 6
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 280
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Μάλλον εννοείς την νέα διείσδυση αέρα από τις χαραμάδες των κουφωμάτων. Γιατί ο φυσικός αερισμός δεν αλλάζει βάσει του σεναρίου.

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον εννοείς την νέα διείσδυση αέρα από τις χαραμάδες των κουφωμάτων. Γιατί ο φυσικός αερισμός δεν αλλάζει βάσει του σεναρίου.

Ναι αυτό ήθελα να πω...διεισδυση αέρα με τα νέo κουφωμα...sorry...

Link to comment
Share on other sites

Ακριβώς η ίδια άσκηση με τις ίδιες ερωτήσεις έτυχε και σε μένα...

το κομπιουτεράκι των windows έχει τόξο εφαπτομένης.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Kαλησπέρα,

διάβασα τις ερωτήσεις στις οποίες διαγωνίστηκαν συνάδελφοι και δεν μπόρεσα να βρω απάντηση για τις ακόλουθες:

 

-Σε inverter  αύξηση στροφών κατά 50% τι συνεπάγεται? αύξηση του μανομετρικού ύψους κατά 50%, 20%, 10%
-Για παροχή νωπού αέρα >60% τι ποσοστό ανάκτησης θερμότητας απαιτείται? 70%, 50%,...%
-Ποιος είναι ο συντελεστής φορτίου μιας ανεμογεννήτριας: >30%, <30%, 10%
 

Μήπως κάποιος γνωρίζει τις απαντήσεις ή μπορεί να μου υποδείξει πού να ψάξω; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

 

-Σε inverter  αύξηση στροφών κατά 50% τι συνεπάγεται? αύξηση του μανομετρικού ύψους κατά 50%, 20%, 10%- ΔΕ5 σελ.115 με τη λογική 10%

-Για παροχή νωπού αέρα >60% τι ποσοστό ανάκτησης θερμότητας απαιτείται? 70%, 50%,...% - ΔΕ2 σελ.16 ...50%
-Ποιος είναι ο συντελεστής φορτίου μιας ανεμογεννήτριας: >30%, <30%, 10% - ΔΕ4 σελ.84 με τη λογική μέσων τιμών <30%
Link to comment
Share on other sites

Kαλησπέρα,

διάβασα τις ερωτήσεις στις οποίες διαγωνίστηκαν συνάδελφοι και δεν μπόρεσα να βρω απάντηση για τις ακόλουθες:

 

-Σε inverter  αύξηση στροφών κατά 50% τι συνεπάγεται? αύξηση του μανομετρικού ύψους κατά 50%, 20%, 10%
-Για παροχή νωπού αέρα >60% τι ποσοστό ανάκτησης θερμότητας απαιτείται? 70%, 50%,...%
-Ποιος είναι ο συντελεστής φορτίου μιας ανεμογεννήτριας: >30%, <30%, 10%
 

Μήπως κάποιος γνωρίζει τις απαντήσεις ή μπορεί να μου υποδείξει πού να ψάξω; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

1.Από την ΔΕ5 έχουμε : V1 / V2  = n1 / n2 (1)   &   H1 / H2  = ( n1 / n2 )² (2)   . Όπου  V : ΠΑΡΟΧΗ , Η : ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ , n : ΣΤΡΟΦΕΣ

Στις αντλίες ελεγχόμενης ταχύτητας ο ηλεκτρονικός έλεγχος (inverter) προσαρμόζει την απόδοση αυτόματα στις συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας ότι η κατανάλωση ενέργειας θα διατηρείται στο ελάχιστο. Ο αυτόματος έλεγχος της ταχύτητας της αντλίας ρυθμίζει συνέχεια την πίεση (μανομετρικό ύψος) έτσι ώστε να προσαρμόζεται στην παροχή. Στην ουσία αναφερόμαστε σε αντλίες (κυκλοφορητές) μεταβλητού αριθμού στροφών και παροχής οι οποίοι προσφέρουν σταθερό μανομετρικό (inverter ΔV-cP) . Μάλλον εφαρμόζεις  τον  τύπο  2 πιο πάνω .

2.Ποσοστό ανάκτησης κατα  50% τουλάχιστον.

3.Συντελεστής φορτίου ( ισχύος ) Α/Γ  είναι ( νόμος betz ) CF < 0,593 ......

Η ισχύς που θεωρητικά εξάγεται από μια Α/Γ περιγράφεται από την εξίσωση: P = Cp * n * ρ/2 * v1 (στην 3) * A  

όπου Ρ είναι η πυκνότητα του αέρα (kg/m3), Cp ο συντελεστής ισχύος, n η μηχανική/ηλεκτρική αποδοτικότητα, και Α το εμβαδό του δίσκου του δρομέα.Σε ιδανικές συνθήκες, η μέγιστη τιμή του Cp (γνωστή ως "όριο Betz") είναι: 16/27= 0,593, δηλαδή μια Α/Γ μπορεί θεωρητικά να αποσπάσει το 59,3% του ενεργειακού περιεχόμενου της ροής του αέρα. Υπό πραγματικές συνθήκες, όμως, ο συντελεστής ισχύος δεν υπερβαίνει την τιμή cp=0,5, αφού περιλαμβάνει όλες τις αεροδυναμικές απώλειες της Α/Γ. Πράγματι, στις περισσότερες τεχvικές δημοσιεύσεις η τιμή του cp περιλαμβάνει όλες τις απώλειες και, στην ουσία, αποτελεί συντόμευση του cp * n. Στο σχήμα 2.2 παρουσιάζονται διαφορετικά περιεχόμενα και απολήψεις ισχύος ανάλογα με το συντελεστή ισχύος και τις αποδοτικότητες μιας Α/Γ.

 

2_2.jpg

Σχήμα 2.2. Παραγόμενη ισχύς ανά μονάδα επιφάνιας του δίσκου του δρομέα συναρτήσει της ταχύτητας του ανέμoυ.

ΜΗΠΩΣ  ΕΙΧΕ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  < 50% ?  ΜΙΛΑΜΕ  ΤΩΡΑ  ΓΙΑ  @@  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ...!!!

ΑΝ ΜΟΥ ΤΥΧΑΙΝΕ  ΠΑΝΤΩΣ  ΘΑ  ΕΒΑΖΑ  < 30%.!

Edited by glaps
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Για το μανομετρικό ύψος -σύμφωνα με αυτά που έχουν δημοσιευτεί- δεν υπήρχε επιλογή 0%.

Θα ξαναζητήσω την αρωγή σας και σε μια άλλη ερώτηση:

Σε ένα σύστημα βεβιασμένου εξαερισμού με ποιο τρόπο εξοικονομούμε ενέργεια α)Με στοιχείο αέρα-νερού β)Με βεβιασμένη προσαγωγή γ)με σύστημα τύπου τροχού

 

Στην ερώτηση για τον συντελεστή φορτίου ανεμογεννήτριας και πάλι δεν αναφέρεται πιθανή απάντηση 50%. Ευχαριστώ πολύ για την μακροσκελή επεξήγηση

Edited by elenitsi
Link to comment
Share on other sites

απαντηση ..............ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΟΥ.

 

Τελικά  πιστεύω   ότι η  ερώτηση  για  το  μανομετρικό  είναι  διατυπωμένη σωστά απο  τον 

Γιάννης-civil .......στη  σελίδα  2.

13) Αν μειωθεί κατά 50% η παροχή σε κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών, τότε το μανομετρικό του ύψος θα μειωθεί κατά α) 10%, β) 25%, γ) 50%.

 

και η απαντηση  στην ΔΕ5 - ΣΕΛ.115 ( βγαίνει και από τους τύπους (1) & (2)

 

Εάν η παροχή μειωθεί κατά 50% τότε το μανομετρικό ύψος μειώνεται στο 25% ενώ εάν η παροχή διπλασιαστεί

τότε το μανομετρικό ύψος τετραπλασιάζεται.

Edited by glaps
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.