Πυροπροστασία σε ψησταριά υφισταμένου κτιρίου


Konstantinos IB

Recommended Posts

Ευχαριστώ πολύ Panagiotis H ,

 

Έχεις δίκιο είναι ξεκάθαρο .τουλάχιστον 2μ.

 

Επειδή για το κατάστημα που αναφέρομαι τα μόνα ανοίγματα που έχει είναι η πόρτα εισόδου -εξόδου και ενα μικρό παράθυρο στον απέναντι τοίχο, απο τον τοίχο του παρασκευαστηρίου , (ούτε είναι δυνατόν να ανοιχθούν άλλα ) , απο την εμπειρία σας λέτε να έχω πρόβλημα με την μελέτη υγραερίου.

αν ζητήσω αποκλίσεις απο την π.υ. θα την δεχθούν ?

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σε τέτοια περίπτωση θα βάλεις εξαερισμό με μοτεράκι.

και θα δείξεις στην κάτοψη μία οπή χαμηλά και μία ψηλά με κυκλοφορία από το ανεμιστηράκι οκ?

 

ΔΕΝ θα το ζητήσεις στις αποκλίσεις. Αποκλίσεις ζητάμε μόνο σε υφιστάμενα κτίρια και για περιπτώσεις οδεύσεων διαφυγής κλπ (ΣΕ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ)

 

Αυτό ΔΕΝ είναι πυρασφάλεια, είναι μελέτη που συμφωνεί με την ΚΥΑ 31856 για την εγκατάσταση του υγραερίου, και ΔΕΝ  προβλέπεται απόκλιση καμία

  • Upvote 1
Link to comment