Επίσης, στην έξοδο της αντλίας, συνδέεται και η γραμμή από το δίκτυο (με αντεπίστροφο), οπότε αν η πίεση του δικτύου είναι μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ρυθμισμένη η αντλία, το πιεστικό δεν λειτουργεί. Υπάρχει επίσης και αισθητήρας που διακόπτει τη λειτουργία αν αδειάσει η δεξαμενή.

 

Φίλε Tsak νομίζω απαγορεύεται το  δημόσιο δίκτυο να είναι συνδεδεμένο παράλληλα με ιδιωτικές δεξαμενές και να υπάρχει άμεση επαφή και ας διαχωρίζεται με ανεπίστροφα.

Edited by aithilenio
Link to comment
Share on other sites

Δεν γνωρίζω να υπάρχει τέτοια απαγόρευση σε κάποιο κανονισμό. Αλλωστε σε όλα τα υδρόμετρα (θα πρέπει να) υπάρχει αντεπίστροφο για να μη μπορεί να αδειάσει η εσωτερική εγκατάσταση με δεξαμενή ή όχι στο δίκτυο σε περίπτωση διακοπής. Ακόμη και αν δεν υπάρχει πιεστικό θα μπορούσε να υπάρχει δεξαμενή στο δώμα ή σε κάποιο πατάρι.

 

Το αντεπίστροφο που λέω παραπάνω, μπαίνει ως επί πλέον προστασία για να μην μπορεί η αντλία να καταθλίψει προς το δίκτυο.

Link to comment
Share on other sites

O αιθυλένιο εννοεί αυτό:

 

"η τροφοδότηση των υδαταποθηκών θα γίνεται υποχρεωτικά
με πτώση, πάνω από την ανώτατη στάθμη του νερού
σε αυτές.
Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή δια−
κόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι
εξασφαλίζει την Ε.ΥΔ.Α.Π. από πιθανή βλάβη ή ρύπανση
του δικτύου της."

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/HYPERLINKS/EYDAPFEK.pdf  page10 (σελ. 6860)

Link to comment
Share on other sites

Αυτό ισχύει για παράλληλη σύνδεση στην εσωτερική εγκατάσταση γεώτρησης ή άλλης πηγής νερού διαφορετικής από το δίκτυο ύδρευσης και φυσικά είναι πολύ σωστό.

Link to comment
Share on other sites

Η δεξαμενή εξισορρόπησης πριν το αντλιοστάσιο υπόκειται κι αυτή στον ίδιο κίνδυνο ρύπανσης - μόλυνσης μιας και το νερό μένει στάσιμο και υπάρχει και ελεύθερη επιφάνεια.

Link to comment
Share on other sites

Ακόμη κι αν είχες δίκιο (για τον ίδιο κίνδυνο ρύπανσης), ο κανονισμός της ΕΥΔΑΠ δεν απαγορεύει τη συνδεσμολογία που ανέφερα παραπάνω.

Link to comment
Share on other sites

Η Wilo προτείνει την Economy H-MHIL 304/50 και η Grundfos την CMB SP 3-47.

Και οι δύο περιλαμβάνουν δοχείο και πιεζοστάτη.

Η τιμή τους γύρω στα 500€.

 

Δεν θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη δεξαμενής, εφόσον είναι επαρκής η παροχή νερού από το δίκτυο.

Πρόβλημα η μικρή διατομή της παροχής (1/2") που μάλλον θα ζορίσει την αντλία (συνδέεται σε 1").

Link to comment
Share on other sites

Δεν θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη δεξαμενής, εφόσον είναι επαρκής η παροχή νερού από το δίκτυο.

 

Για την ύπαρξη ή όχι δεξαμενής τα είπαμε παραπάνω. Οι εταιρείες δεν έχουν λόγο να ελέγξουν τη νομιμότητα ή όχι της έλλειψης δεξαμενής. Ακόμη κι έτσι όμως, με πίεση 0.5 bar και παροχή 1/2" είναι απίθανο το δίκτυο να μπορεί να σου δώσει την απαιτούμενη παροχή.

Link to comment
Share on other sites

Το εγχειρίδιο της wilo λέει πως βάσει DIN 1988 πρέπει να υπάρχει δοχείο χωρίς πίεση, δηλαδή η δεξαμενή που περιγράφουμε.

 

http://productfinder.wilo.com/repo/media/docs/00401400_0.pdf

Edited by georgios_m
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.