On 17/2/2025 at 12:55 ΜΜ, ΚΛΑΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ said:

Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα πίεσης στο δίκτυο, πως θα μπορώ αυτόματα να λειτουργώ το by pass?  Αρχικά Θα χρειαστεί να τοποθετηθεί πιεστικό και σε αυτήν την γραμμή για την εξασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της οικίας σε ταυτόχρονη χρήση. Για να μην λειτουργούν και τα δυο πιεστικά ταυτόχρονα, υπάρχει αυτοματισμός που να δύναται να "διαβάσει" εύρος πίεσης ή ελάχιστη πίεση και να δίνει εντολή στο κατάλληλο πιεστικό να λειτουργήσει? Δηλαδή αν η πίεση του δικτύου είναι κάτω από 1,5 bar, το σύστημα να τροφοδοτείται από την δεξαμενή, αν είναι πάνω από το προαναφερόμενο, το σύστημα να τροφοδοτείται από το by pass. Εχει ουσία κατασκευής η εν θέματι εγκατάσταση, θα λειτουργήσει ή θα μπλέξει το σύστημα? 

Custom σύστημα αυτοματισμού με PLC ή αναλογικό — ό,τι τραβάει η όρεξή σου.

Προφανώς, η χρήση πιεστικού μετά το υδρόμετρο είναι «παράνομη», όμως πάντα μπορείς να δουλέψεις με ένα buffer, ώστε η λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος να μην έχει καμία επίπτωση στο δίκτυο ύδρευσης.
Ως buffer χρησιμοποιείς ένα αρκετά μεγάλο δοχείο διαστολής κατάλληλο για πόσιμο νερό. Έτσι ναι μεν θεωρητικά είσαι «παράνομος», αλλά πρακτικά δεν επηρεάζεις καθόλου το δίκτυο υδροδότησης.

Αν τώρα δεν υπάρχει χώρος για buffer, τότε πας σε πιεστικό με VFD, ελεγχόμενο από την πίεση εξόδου και την πίεση εισόδου. Φυσικά, ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί έλεγχο πραγματικού χρόνου και όχι απλό αυτοματισμό, οπότε η κατάσταση περιπλέκεται — αλλά σίγουρα μπορείς να ελαχιστοποιήσεις την αλληλεπίδραση με το δίκτυο ύδρευσης.

Κάτι τέτοιο μπορεί να υλοποιηθεί με ένα AVR, δύο αισθητήρες πίεσης και ένα PWM output, το οποίο μπορείς να μετατρέψεις σε γραμμικά μεταβαλλόμενη τάση για τον έλεγχο της συχνότητας του VFD (στο εμπόριο υπάρχουν έτοιμα PWM-to-Linear-Voltage modules).

Προφανώς, μια τέτοια δουλειά, που περιλαμβάνει ανάπτυξη συστήματος από το μηδέν, proprietary κώδικα, debugging, έλεγχο σε πολλαπλές συνθήκες, δικλίδες ασφαλείας και ό,τι άλλο συνεπάγεται πρέπει να αμείβεται ανάλογα.
Αν μιλάμε για «ψίχουλα», μην το κάνεις ούτε για αστείο. Ένα τέτοιο έργο θέλει εύκολα έναν μήνα ανάπτυξης και τουλάχιστον έξι μήνες δοκιμών και βελτιστοποίησης.
Αν με ρωτάς, είναι κάτι που θα αναλάμβανα μόνο εφόσον υπήρχε πραγματικά ύψιστη ανάγκη.

Edited by MrShyEngineer
  • Απαντήσεις 50
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.