thanasis3 Posted December 5, 2016 at 09:53 AM Posted December 5, 2016 at 09:53 AM Καλημέρα σε όλους. Έχω μια περίπτωση προσθήκης κατ' επέκταση σε υπάρχον εστιατόριο. Θα γίνει προσθήκη κατ' επέκταση ενός χώρου 27 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί ως κουζίνα. 1) Η μελέτη πυροπροστασίας θα γίνει μόνο για την προσθήκη ή για ολόκληρο το εστιατόριο; 2) Το ΠΔ 71/88 στο άρθρο 10 (χώροι συνάθροισης κοινού) αναφέρει ότι "Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή µόνο σε χώρους συνάθροισης κοινού µε πληθυσµό άνω των 50 ατόµων." Σε χώρο κάτω των 50 ατόμων τι εφαρμόζεται;
Panagiotis_H Posted December 5, 2016 at 10:00 AM Posted December 5, 2016 at 10:00 AM Εφ'όσον δεν αλλάζει τίποτα άλλο, κάνεις μελέτη (συμπληρωματική επί της αρχικής) Αλλά αφού θα κάνεις τα χαρτιά, θα σου πρότεινα να κάνεις για όλο ξανά ώστε να φανεί καλύτερα όλη η κάτοψη, τα μέτρα κλπ Αν τα άτομα είναι <50, πας με έκθεση επιθεώρησης (στην ουσία τα μέτρα είναι τα ίδια με το ΠΔ 71/88)
thanasis3 Posted December 5, 2016 at 10:26 PM Author Posted December 5, 2016 at 10:26 PM Σε ευχαριστώ για την απάντηση συνάδελφε. Έκθεση επιθεώρησης εννοείς από την πυροσβεστική; Δεν ανέφερα ότι μιλάω για παθητική πυροπροστασία
thanasis3 Posted December 6, 2016 at 10:40 AM Author Posted December 6, 2016 at 10:40 AM Πιστεύετε ότι μπορώ να εφαρμόσω την Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015; Στο πεδίο εφαρμογής της λέει ότι: "2. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή: α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), όπως κάθε φορά ισχύει." Άρα σε χώρους που δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 71/88 ισχύει η 3/2015;
dib Posted December 6, 2016 at 10:56 AM Posted December 6, 2016 at 10:56 AM Για ποιά χρηση κτιρίου θέλεις και πότε έχειι εκδοθεί η οικ. άδεια ?
thanasis3 Posted December 6, 2016 at 04:52 PM Author Posted December 6, 2016 at 04:52 PM Μελετάω την προσθήκη ενός δωματίου 27 τ.μ. που θα χρησιμοποιείται ως κουζίνα σε υφιστάμενο εστιατόριο. Είναι άδεια προσθήκης κατ' επέκταση.
parth Posted December 7, 2016 at 07:59 AM Posted December 7, 2016 at 07:59 AM Σε υφισταμενο κτιριο θα πας με την 3/15, γιατι η προσθηκη σου ειναι λειτουργικα εξαρτωμενος με το υφισταμενο (μια μελετη για το συνολο του κτιριου). ο πληθυσμος δεν θα αλλαξει γιατι η προσθηκη ειναι βοηθ.χωρος αλλα δες τί μέτρα ενεργητικής θα έχεις στην κουζινα (πυρ. τοπικης εφαρμογης, κτλ)
thanasis3 Posted December 7, 2016 at 09:42 AM Author Posted December 7, 2016 at 09:42 AM Σε ευχαριστώ συνάδελφε