Αντλία θερμότητας: κατανάλωση και άλλα συγκριτικά στοιχεία


Recommended Posts

On 14/1/2021 at 12:32 ΜΜ, antloukidis said:

Μήπως το ON - OFF προέρχεται από τους θερμοστάτες??? (σε τι θερμοκρασία είναι ρυθμισμένοι?)

Αν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση σε λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, για εξωτερική κάτω από 10οC.

έχω βάλει του θερμοστάτες σε πολύ υψηλή θερμοκρασία ώστε να μην την πιάνει ποτέ οπότε να δουλεύει η αντλία μόνο με την αντιστάθμιση. Έτσι καταφέρνω να δουλεύει συνεχώς η αντλία στο ρελαντί και να είναι μόνιμα ζεστό το σπίτι για όσο χρονικό διάστημα τη θέτω σε λειτουργεία.

Οπότε οκ θα αλλάξω τα settings στην αντιστάθμιση για να δω αν θα αλλάξει η λειτουργία της.

Ευχαριστώ πολύ.

 

On 14/1/2021 at 10:52 ΠΜ, kostasinjeyan said:

Από τα λίγα που καταλαβαίνω εγώ έχει να κάνει με την καμπύλη αντιστάθμισης.

Ίσως στις μικρότερες εξ. θερμοκρασίες να ανέβαζες λίγο ακόμα τα νερά.

Από την άλλη βέβαια 1 start/stop ανά 1,5 ώρα δεν είναι και πρόβλημα.

Ναι αυτό θα προσπαθήσω να κάνω.... Απλά φοβάμαι μήπως τα πολλά on off επιβαρύνουν τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

Σε ευχαριστώ πολύ

Link to post
Share on other sites
  • Replies 174
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Αγαπητοί φίλοι, να κάνω μία διαδικαστική παρέμβαση... Έχετε ανακατέψει δύο χρήσιμα μεν, άσχετα δε θέματα μεταξύ τους. Δηλαδή καταναλώσεις Α.Θ. (που σωστά γράφονται εδώ) και τρόπους μέτρησης

Περισσότερο σαν inverter = περισσότερη ώρα λειτουργίας ....άρα διαφορά κατανάλωσης αμεληταία. Η Α.Θ. (αν το πούμε πιό λαϊκά) δουλεύει πιό "ξεκούραστα", άρα λιγότερες πιθανότητες να πάθει βλάβη -

Θεωρώ πέρα από κάθε λογική την εγκατάσταση μετρητού ενέργειας με κόστος 1.300 € + κόστος εγκατάστασης. Υπάρχουν απείρως οικονομικότεροι επώνυμοι μετρητές. Επίσης προσοχή στην επιλογή σας, γι

Posted Images

Δεν το λέω με 100% σιγουριά αλλά νομίζω κάπου είχα διαβάσει ότι ακόμα και 3-4 start/stop την ώρα είναι αποδεκτά. 

 

Τι αντλία έχεις δεν μας είπες;

Edited by kostasinjeyan
Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kostasinjeyan said:

Δεν το λέω με 100% σιγουριά αλλά νομίζω κάπου είχα διαβάσει ότι ακόμα και 3-4 start/stop την ώρα είναι αποδεκτά. 

 

Τι αντλία έχεις δεν μας είπες;

μία delonghi inverter. 16kw μεσαίων θερμοκρασιών. Δύο χρόνια τη λειτουργώ.....μέχρι στιγμής είμαι ικανοποιημένος.

Link to post
Share on other sites

μήπως κάνει defrost? μου φαίνεται περίερφο να δουλεύει το Inverter κανονικά όταν υπάρχει μια ζήτηση π.χ 20% της ισχύος και όταν θές παρπάνω λόγω μεγαλύτερου ψύχους να κάνει start*stop.

Link to post
Share on other sites
4 hours ago, georges81 said:

μήπως κάνει defrost? μου φαίνεται περίερφο να δουλεύει το Inverter κανονικά όταν υπάρχει μια ζήτηση π.χ 20% της ισχύος και όταν θές παρπάνω λόγω μεγαλύτερου ψύχους να κάνει start*stop.

μα για αυτό το συζητάω μαζί σας....και εμένα μου φαίνεται παράξενο....μόλις πέσει η εξωτερική θερμοκρασία κάτω από το 10C λειτουργεί ως on off. Έχω παρατηρήσει ότι λίγο πριν κλείσει ανεβάζει στροφές ο συμπιεστής ώστε να πιάσει το νερό ακριβώς τη θερμοκρασία που έχω δώσει από την αντιστάθμιση και μετά κλείνει η αντλία. Ενώ όταν είναι η εξωτερική θερμοκρασία πάνω από τους 10C δουλεύει ινβερτάροντας με θερμοκρασία νερών μισό βαθμό πριν την επιθυμητή ώστε να μην σταματήσει ποτέ..... Είναι πραγματικά αξιοπερίεργος τρόπος λειτουργίας. Δεν έχω παρατηρήσει κανένα defrost αυτό το κάνει γύρω στους 3  βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία που φέτος έτσι και αλλιώς δεν έχουμε πιάσει ακόμα.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.