vaso_k Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 11:52 πμ Καλησπέρα, Το ερώτημα μου αφορά την δυνατότητα (από άποψη ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας) να τοποθετηθούν δύο αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (με χαρακτηριστικά :α)ψυκτική ισχύς 60KW για θερμοκρασία περιβ/ντος 35ο C και προσαγωγή νερού 7ο C, β)θερμική ισχύς 50KW για θερμοκρασία περιβάλλοντος 2ο C και προσαγωγή νερού 50ο C) σε υπόγειο χώρο περίπου 10μ2 με Η=2.80μ. Υπάρχει η δυνατότητα για φυσικό αερισμό από άνοιγμα στην οροφή και απαγωγή με μεταλλικό αγωγό μέσου shaft.
astrah Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 12:25 μμ χωράνε 2 Α/Θ αυτής της ισχύος + τα υπόλοιπα σε 10m2 (3Χ3m)? Θεωρητικά θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε υπόγειο χώρο, κάνοντας χρήση αγωγών προσαγωγής και απαγωγής αέρα με υποβοήθηση, και απαιτεί σοβαρή μελέτη ΑΛΛΑ στην πράξη το θεωρώ σχεδόν αδύνατο 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 12:55 μμ Φυσικός αερισμός δεν αρκεί. Απαιτούνται σίγουρα ανεμιστήρες. Υπάρχουν Α.Θ. εφοδιασμένες από τον κατασκευαστή με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, που δίνουν μανομετρικό αρκετό για απαγωγή με αεραγωγό. (οι συνήθεις αξονικοί ανεμιστήρες δεν αρκούν). 10 τ.μ. είναι ανεπαρκέστατος χώρος για εγκατάσταση και κυρίως συντήρηση δύο Α.Θ. (δες στα τεχνικά φυλλάδια το χώρο που απαιτείται γύρω από κάθε μηχάνημα). 1
nvel Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 03:33 μμ σε μελέτη κατοικίας έχω δει στο υπόγειο αντίστοιχης ισχύος μονάδες VRV με αεραγωγό μικρού μήκους και ηχοπαγίδα χωρίς εξωτερικό ανεμιστήρα
als Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 06:15 μμ antloukidis (ερωτηση σχετική με το θεμα) όταν λες ότι σε μια τετοια περίπτωση δεν επαρκεί ο φυσικός αεριμός, θα πρέπει να υπολογισθεί ανεξάρτητη παροχή/τροφοδότηση της κάθε μονάδας ; Και αυτή θα πρέπει να είναι με υποβοήθηση;
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 3, 2019 at 08:44 μμ (edited) Χρειάζεται οπωσδήποτε αεραγωγός ενωμένος στην απαγωγή της Α.Θ. (όχι απλά στο χώρο). Αν η Α.Θ. δεν έχει ειδικό (συνήθως φυγοκεντρικό) ανεμιστήρα, που να δίνει αρκετό μανομετρικό για τον αεραγωγό, τότε χρειάζεται έξτρα ανεμιστήρας απαγωγής. Φυσικά ο αεραγωγός χρειάζεται σωστή διαστασιολόγηση, ανάλογα με το μήκος τις καμπύλες και την παροχή, και βέβαια και ο ανεμιστήρας. (Πολύ δύσκολη η ρύθμιση παροχής, του εξωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος πρέπει να "παρακολουθεί" τον/τους ανεμιστήρα/ες της Α.Θ.) Πρέπει να τηρηθούν και οι απαιτούμενοι χώροι γύρω από το μηχάνημα, που προβλέπει ο κατασκευαστής (για να υπάρχει δυνατότητα συντήρησης). Edited April 3, 2019 at 09:31 μμ by antloukidis 1
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα