John61Kf Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 10:05 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω μια περίπτωση ανέγερσης αγροτικής αποθήκης 200 τ.μ. με οικοδομική άδεια το 2007. Δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Καλούμαι να κάνω αναθεώρηση μέσω e adeies της παθητική πυροπροστασία. Για να γίνει ολοκληρωμένη δουλειά, αποφάσισα να ζητήσω και την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της άδειας. Ο μηχανικός που είχε εκδώσει την άδεια, ισχυρίζεται ότι δεν απαιτείται μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για την αποθήκη. Ισχύει κάτι τέτοιο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
dib Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 11:35 πμ Μετά το '21 που τέθηκε σε εφαρμογή το e adeies για πυροσβεστική, απαιτείται μελέτη, υποβολή και έγκριση αυτής, απο την πυροσβεστική της περιοχής.
John61Kf Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 01:51 μμ Συνάδελφε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Όσο αναφορά την άδεια του 2007, υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει ότι δεν ήταν τότε απαραίτητη η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για τις αποθήκες;
zafsko Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 02:58 μμ On 10/6/2025 at 2:35 ΜΜ, dib said: Μετά το '21 που τέθηκε σε εφαρμογή το e adeies για πυροσβεστική, απαιτείται μελέτη, υποβολή και έγκριση αυτής, απο την πυροσβεστική της περιοχής. εξηγησε το σε παρακαλω. Από που προκύπτει αυτό?
dib Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2025 at 07:24 μμ On 10/6/2025 at 4:51 ΜΜ, John61Kf said: Όσο αναφορά την άδεια του 2007, υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει ότι δεν ήταν τότε απαραίτητη η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για τις αποθήκες; Όλοι οι νόμοι περί άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων απο την δ/νση Ανάπτυξης, ανέφεραν ως προαπαιτούμενο το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, και για να εκδοθεί αυτό, έπρεπε να υποβληθεί ενεργητική μελέτη στη πυροσβεστική! Τώρα, τι έκανε ο συνάδελφος το 2007, μόνο αυτός ξέρει! On 10/6/2025 at 5:58 ΜΜ, zafsko said: εξηγησε το σε παρακαλω. Από που προκύπτει αυτό? Μπορεί ο ΥΔΟΜ να μην ζητάει ενεργητική μελέτη ή ο μηχανικός να μην θέλει να κάνει ενεργητική μελέτη (με ευθύνη του), όμως, επειδή η αποθήκη θα πάρει άδεια λειτουργίας απο τη δ/νση Ανάπτυξης (μέσω του OpenBuissnes), πιστεύω οτι σίγουρα θα ζητήσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Ως εκ τούτου, η εγκεκριμένη μελέτη θα πρέπει να αναρτηθεί στο e adeies της ΥΔΟΜ, για έκδοση της διοικητικής πράξης ή για ενημέρωση φακέλου, Η διαδικασία αναφέρεται στη παργ. 2.2 του άρθρου 3, της 13/2021. Επειδή συνάδελφε βλέπω είσαι Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω τι θεό πιστεύουν εκεί πάνω, σε μας αυτή τη διαδικασία ζητάνε εδω κάτω στην Αττική.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα