Pantelis Samiotis Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 02:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 02:50 πμ (edited) Καλημέρα σε όλους, Έχουμε το εξής πρόβλημα στην πολυκατοικία και δεν μπορούμε να βρούμε τι φταίει. Όταν δουλεύει ο κυκλοφορητής (ένας DAB KLP 65/1200) ακούγεται ένα βουητό μέσα από τις σωλήνες θέρμανσης σε όλα τα διαμερίσματα. Η πολυκατοικία είναι 7όροφη. Δυστυχώς ο κυκλοφορητής δεν έχει ταχύτητες. Φταίει η ταχύτητα του νερού, η πίεση του δοχείου ή κατι άλλο; Ευχαριστώ πολύ! Edited April 8, 2020 at 01:47 μμ by Pavlos33 διόρθωση ορθογραφίας τίτλου
VirusX2 Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 07:34 πμ (edited) Μετά από 3 θέματα που έχεις αναφέρει σε όλη την οικοδομή (ίσως υπάρχουν και άλλα), μήπως αντί να ψάχνετε σε φόρουμ να καλούσατε κάποιον θερμοϋδραυλικό να ελέγξει τι γίνεται συνολικά στην εγκατάσταση; Edited April 8, 2020 at 07:34 πμ by VirusX2
kcher Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 08:25 πμ Αυτός ο κυκλοφορητής προφανώς είναι παλιός. Επομένως το ερώτημα είναι το εξης: Ο θόρυβος ακουγόταν πάντα ή τώρα τελευταία?
Pantelis Samiotis Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 03:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 03:38 μμ (edited) Καλησπέρα, VirusX2 ****** kcher ο θορυβος ακουγοταν παντα. (γράφε με τονισμό) (δεν επιτρέπεται η αναζήτηση επαγγελματιών μέσω του φόρουμ. To μήνυμά σου έχει τροποποιηθεί) Pavlos 33 Edited April 8, 2020 at 03:46 μμ by Pavlos33
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2020 at 06:05 μμ Θα πρέπει να ελεγχθεί η παροχή του κυκλοφορητή σε σχέση με το λέβητα. Αν η παροχή είναι μεγάλη, η καλύτερη λύση είναι στραγγαλισμός της ροής στην κατάθλιψη, κατά προτίμηση με βαλβίδα μέτρησης-ρύθμισης παροχής τύπου Crane D931 κατάλληλης διατομής. 1 1
georges81 Δημοσιεύτηκε April 9, 2020 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2020 at 08:01 πμ Καλημέρα, εγώ σε ένα σώμα μόνο ακούγεται συν΄'εχεια σαν να δουλεύει μέσα ένα γρανάζι. Υπάρχει καμιά υποψί τί μπορέι να είναι αυτό?
kcher Δημοσιεύτηκε April 9, 2020 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2020 at 08:48 πμ Pantelis Samiotis ο κυκλοφορητής είναι μεγάλος για την εγκατάστασή σας. Συνεπώς, ή τον αντικαθιστάτε με έναν σύγχρονης τεχνολογίας τύπου inverter ή κάνετε αυτό που λέει ο antloukidis
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 9, 2020 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2020 at 10:49 πμ 2 ώρες πριν, georges81 said: Καλημέρα, εγώ σε ένα σώμα μόνο ακούγεται συν΄'εχεια σαν να δουλεύει μέσα ένα γρανάζι. Υπάρχει καμιά υποψί τί μπορέι να είναι αυτό? Μάλλον κάτι "παίζει" στο βανάκι εισόδου πιθανότερα, ή στο βανάκι εξόδου. Ίσως κάποια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση, να λύσει το πρόβλημα.
Pantelis Samiotis Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2020 at 10:51 μμ Τελικά μας άλλαξε ο κατασκευαστης τον κυκλοφορητη με εναν Wilo Yonos Maxo 65/0 5-9 λυθηκε το πρόβλημα. Αυτός όταν δουλευει εχει μια ενδειξη 5.5. Πως υπολογιζουμε ποια ειναι η σωστη ρυθμιση; Ευχαριστω
georges81 Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2020 at 02:27 μμ On 9/4/2020 at 1:49 ΜΜ, antloukidis said: Μάλλον κάτι "παίζει" στο βανάκι εισόδου πιθανότερα, ή στο βανάκι εξόδου. Ίσως κάποια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση, να λύσει το πρόβλημα. Εισαι πρωτος το πειραξα λιγο κ σταματησε!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα