Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βουητό μέσα από τις σωλήνες θέρμανσης


Recommended Posts

Καλημέρα σε όλους,

Έχουμε το εξής πρόβλημα στην πολυκατοικία και δεν μπορούμε να βρούμε τι φταίει. Όταν δουλεύει ο κυκλοφορητής (ένας DAB KLP 65/1200) ακούγεται ένα βουητό μέσα από τις σωλήνες θέρμανσης σε όλα τα διαμερίσματα. Η πολυκατοικία είναι 7όροφη. Δυστυχώς ο κυκλοφορητής δεν έχει ταχύτητες. 

Φταίει η ταχύτητα του νερού, η πίεση του δοχείου ή κατι άλλο;

Ευχαριστώ πολύ!

Edited by Pavlos33
διόρθωση ορθογραφίας τίτλου
Link to comment
Share on other sites

Μετά από 3 θέματα που έχεις αναφέρει σε όλη την οικοδομή (ίσως υπάρχουν και άλλα), μήπως αντί να ψάχνετε σε φόρουμ να καλούσατε κάποιον θερμοϋδραυλικό να ελέγξει τι γίνεται συνολικά στην εγκατάσταση;

Edited by VirusX2
Link to comment
Share on other sites

Αυτός ο κυκλοφορητής προφανώς είναι παλιός. Επομένως το ερώτημα είναι το εξης: Ο θόρυβος ακουγόταν πάντα ή τώρα τελευταία? 

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

VirusX2 ******

kcher ο θορυβος ακουγοταν παντα.

(γράφε με τονισμό)

(δεν επιτρέπεται η αναζήτηση επαγγελματιών μέσω του φόρουμ. To μήνυμά σου έχει τροποποιηθεί)

Pavlos 33
 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Θα πρέπει να ελεγχθεί η παροχή του κυκλοφορητή σε σχέση με το λέβητα.

Αν η παροχή είναι μεγάλη, η καλύτερη λύση είναι στραγγαλισμός της ροής στην κατάθλιψη, κατά προτίμηση με βαλβίδα μέτρησης-ρύθμισης παροχής τύπου Crane D931 κατάλληλης διατομής.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Pantelis Samiotis ο κυκλοφορητής είναι μεγάλος για την εγκατάστασή σας. Συνεπώς, ή τον αντικαθιστάτε με έναν σύγχρονης τεχνολογίας τύπου inverter ή κάνετε αυτό που λέει ο antloukidis

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, georges81 said:

Καλημέρα, εγώ σε ένα σώμα μόνο ακούγεται συν΄'εχεια σαν να δουλεύει μέσα ένα γρανάζι. Υπάρχει καμιά υποψί τί μπορέι να είναι αυτό?

Μάλλον κάτι "παίζει" στο βανάκι εισόδου πιθανότερα, ή στο βανάκι εξόδου.

Ίσως κάποια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση, να λύσει το πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Τελικά μας άλλαξε ο κατασκευαστης τον κυκλοφορητη με εναν Wilo Yonos Maxo 65/0 5-9 λυθηκε το πρόβλημα.

Αυτός όταν δουλευει εχει μια ενδειξη 5.5. Πως υπολογιζουμε ποια ειναι η σωστη ρυθμιση;

Ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

On 9/4/2020 at 1:49 ΜΜ, antloukidis said:

Μάλλον κάτι "παίζει" στο βανάκι εισόδου πιθανότερα, ή στο βανάκι εξόδου.

Ίσως κάποια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση, να λύσει το πρόβλημα.

Εισαι πρωτος το πειραξα λιγο κ σταματησε!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο