Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πιεστικό- Πιέσεις έναρξης και παύσης


odrys

Recommended Posts

Καλησπέρα.

Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάποιο πρότυπο, οδηγία κλπ (όχι δηλαδή εταιρείας κλπ) που να περιγραφει πως προσδιορίζονται αυτές οι πιέσεις?

Ευχαριστώ.

Edited by odrys
Link to comment
Share on other sites

Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προτύπου ή οδηγίας...

Η ρύθμιση των πιεστικών συγκροτημάτων γίνεται κατόπιν υπολογισμού, με βάση την απαιτούμενη πίεση στο σημείο χρήσης και την υψομετρική διαφορά του πιεστικού από αυτό.

Μπορεί φυσικά να γίνει και με δοκιμές, χωρίς υπολογισμούς (που είναι και το συνηθέστερο).

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

antloukidis μαλλον κατι αλλο εννοει .... flow control  δεν εχουμε τωρα? μηπως  εννοει  για το πως ? τα flow control τυπου'' inverter '''

Link to comment
Share on other sites

αν ειναι επωνυμη μαρκα δεν υπαρχει προβλημα.προσφατα συνδεσα μια grundfoss σε κατι ενοικιαζωμενα. δεν την παραμετροποιησα απλα αλαξα  την θεση απο τα dip switch  και δεν ειχα προβλημα.προβλημα εχουν οι μη επωνυμες βγαζουν τακτικα σφαλματα και τρεχεις.τωρα αν βαλουμε αισθητηρα πιεσης και ενα καλο vfd για την αντλια ειναι οτι καλλητερο.

Link to comment
Share on other sites

Αναφέρομαι σε λειτουργία αντλίας με πιεστικό δοχείο και στις πιέσεις στις οποίες ξεκινά και σταματά η αντλία.

Η γενική λειτουργία είναι ότι όσο η αντλία δουλεύει το δοχείο πίεσης γεμίζει οπότε η πίεση αυξάνει μέχρι μια ανώτατη ρυθμισμένη τιμή(πίεση παύσης ή πίεση που "κόβει" την αντλία). Για παράδειγμα έχω δει αυτή η πίεση να είναι το απαιτούμενο μανομετρικο από το πιεστικό μέχρι τη δυσχερέστερη καταναλωση (υψομετρικη διάφορα + απώλειες + πίεση εκροής) +5/10m?

Από εκεί και πέρα οι καταναλώσεις τροφοδοτούνται από το νερό του πιεστικού δοχείου το οποίο αδειάζει και καθώς αδειάζει πέφτει η πίεση του μέχρι μια κατώτατη ρυθμισμενη τιμη οπότε και ξαναμπαίνει σε λειτουργία η αντλία για να έχουμε τον ίδιο κύκλο κοκ.

Σε αυτές τις δύο πιέσεις αναφέρομαι(όχι στην ρύθμιση της πίεσης στην έξοδο της αντλίας).

 

* Πλέον στις αντλίες με inverter ή μετατροπέα συχνότητας (vfd) πιο σωστα η χρήση πιεστικού δοχείου θεωρητικά δεν χρειάζεται αν και καλό είναι να μπαίνει ένα μικρό για κάποιους πρακτικούς λογους.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Τα όρια τα καθορίζει η αντλία που θα χρησιμοποιηθεί (βλέπε χαρακτηριστική καμπύλη).

  • Το εύρος πιέσεων εντός των οποίων είναι επιθυμητό να δουλέψει.
  • Το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων του ηλεκτροκινητήρα της αντλίας.

Με βάση αυτά θα επιλεχθεί το δοχείο διαστολής. 

https://zilmet.it/en/pump-starts

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Τα είπα σωστά ο συνάδελφος παραπάνω mixmentzos +1

Θα πρόσθετα και τις ανάγκες/καταναλώσεις που πρόκειται να καλύψει το πιεστικό συγκρότημα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.