Σχεδιάζω πίνακα μεταγωγής μονοφασικής εγκατάστασης μεταξύ ΔΕΗ και γεννήτριας.  Αν υπάρχει μεταγωγικός ηλεκτρονόμος με 2 NC και 2 NO επαφές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσω δύο ηλεκτρονόμους , έναν για τη ΔΕΗ και έναν για τη γεννήτρια? 'Οταν το πηνίο του ηλεκτρονόμου δέχεται τάση από τη ΔΕΗ  θα λειτουργούν οι 2 επαφές (NO) και όταν σταματήσει η τάση από τη ΔΕΗ το φορτίο θα συνδεθεί με τις επαφές ηρεμίας (NC). Υπάρχει περίπτωση να συνδεθούν οι επαφές της γεννήτριας με τη ΔΕΗ αν δεν χρησιμοποιήσω δεύτερο ηλεκτρονόμο; Υποθέτω ότι θα υπάρχουν και βοηθητικές επαφές για την μίζα της γεννήτριας και την διακοπή του κυκλώματος ανάφλεξης (της βενζινοκίνητης γεννήτριας) για τις λειτουργίες αυτές. Προς τι η χρήση δεύτερου ηλεκτρονόμου (ρελέ)?

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Κατ' αρχάς καλημέρα .

Επειδή έχεις να κάνεις με μονοφασική παροχή, η ιδέα σου θα δουλέψει , με κάποιες προσθήκες .  Αν είχες τριφασική παροχή δεν θα το συζητούσαμε τώρα.  Υπάρχει ηλεκτρονόμος (ρελέ) με 2ΝO + 2NC / 40A και 63 Α . Η μεταγωγή θα γίνεται φαντάζομαι , με αυτόματο μεταγωγέα. 

Γνώμη μου πάντως , είναι να ακολουθήσεις την πεπατημένη στη περίπτωση αυτή, δηλαδή τη χρήση δύο ρελέ .

 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Η ασφαλής χρήση 2 ρελέ απαιτεί και την μηχανική μανδάλωση μεταξύ τους απαραίτητα.

Αν δεν υπάρχει μηχανική μανδάλωση, θεωρώ την χρήση 1 ρελέ, με 2ΝΟ & 2 ΝC επαφές, ασφαλέστερη.

Edited by antloukidis
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Θα συμφωνησω με τους προλαλησαντες κ απλα θα πω οτι στη περιπτωση των 2 ρελε  χρειαζεται κ ηλεκτρικη μανδαλωση . 

Επισεις, αν δεν κανω λαθος, χρειαζονται επιτηρητης τασης με ρυθμισεις οριων  κ καπια χρονικα υστερησης -παυσης κλπ

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Καλημέραερα σε ολους  

Η ορθή κατασκευή του πίνακα σου είναι η χρήση 2 ρελε με μηχανική και ηλεκτρική μανδαλωση με την χρηση των βοηθητικων επαφων 

Μπορεις πολυ ευκολα οσον αφορα το κομματι της γεννητριας να παρεις μια πλακετα αυτοματισμου μεταγωγης με χαμηλο κοστος ετσι θα κανεις ασφαλη την εγκατασταση σου,σκεψου ενα σφαλμα την ωρα που δουλευει η γεννητρια να παρει το κυκλωμα σου ταση απο το δικτυο 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.