2 λεπτά πριν, dib said:

 

Αττική είμαι αλλα δεν διατίθεμαι να ασχοληθώ με αυτό αυτη τη στιγμή-γτ κυριώς εχω περάσει μεγάλη ταλαιπώρια με το σπιτι.

Το δοχείο διαστολής είναι καινούργιο- το έβαλε πριν κατι μήνες ο 1ο υδραυλικός γτ το είχαμε στην ταράτσα και μπήκε πάνελ και ο αλβανός "μάστορας" εκοψε τις σωλήνες για να μην τρυπήσει το πάνελ (άσχετα  που κ χωρίς αυτό πάλι νερα έβαζε η στέγη χααχ)

Πως δεν είναι στεγανό?Γιατί ξαφνικά?

Link to comment
Share on other sites

6 λεπτά πριν, Marian_K said:

.....και ο αλβανός "μάστορας" εκοψε τις σωλήνες (ενός κακού μύρια έπονται 😜) για να μην τρυπήσει το πάνελ (άσχετα  που κ χωρίς αυτό πάλι νερα έβαζε η στέγη χααχ)

Πως δεν είναι στεγανό?Γιατί ξαφνικά? Μετά το κόψιμο των σωλήνων (απο το γατόνι μάστορα που επέλεξες 😜), πολύ πιθανόν στην επανασύνδεση των σωλήνων να μην είναι στεγανό το δίκτυο, με αποτέλεσμα να ρουφάει αέρα όταν πέφτει η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα!

Πιστεύω οτι όλη εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο θέλει ξήλωμα και φτιάξιμο απο την αρχή...και μέχρι τότε...ζέσταμα με μαγγάλι, ηλεκ. σώματα ή και Α/C ....

 

Link to comment
Share on other sites

3 λεπτά πριν, dib said:

Κάποτε θα έβγαινε το πρόβλημα... τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συμβεί !

ξαναλεω ότι το δοχείο διαστολής εχει λιγους μήνες που μπήκε κατω(κλειστό)

Link to comment
Share on other sites

Αν το δοχείο διαστολής είχε πρόβλημα, θα ανέβαινε πολύ η πίεση. όταν ανάβει ο λέβητας.

Η μηδενική αύξηση πίεσης, και η συνεχής συμπλήρωση νερού, είναι σίγουρη ένδειξη διαρροής.

Μπορεί η διαρροή να είναι μέσα στον λέβητα...

Βρείτε ένα σοβαρό μάστορα υδραυλικό, να φτιάξει και να ρυθμίσει το σύστημα.

Link to comment
Share on other sites

13 λεπτά πριν, antloukidis said:

Αν το δοχείο διαστολής είχε πρόβλημα, θα ανέβαινε πολύ η πίεση. όταν ανάβει ο λέβητας.

Η μηδενική αύξηση πίεσης, και η συνεχής συμπλήρωση νερού, είναι σίγουρη ένδειξη διαρροής.

Μπορεί η διαρροή να είναι μέσα στον λέβητα...

Βρείτε ένα σοβαρό μάστορα υδραυλικό, να φτιάξει και να ρυθμίσει το σύστημα.

ηδη κάλεσα εναν  που έχει καλές αξιολογήσεις!

Σας ευχαριστώ πολύ όλους!

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.