odrys Posted October 13, 2023 Posted October 13, 2023 Καλησπέρα. Όταν σε ένα σύστημα ανακυκλοφορίας λέμε ελάχιστη θερμοκρασία 50oC εννοούμε στην επιστροφή πριν τον θερμαντήρα μας ή στον τελευταίο υποδοχέα(με τη λογική ότι μετά ξεκινά η επιστροφή οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος)? Έχω συναντήσει και τα δυο.
antloukidis Posted October 14, 2023 Posted October 14, 2023 (edited) Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με διαφορά δεκαδικών του βαθμού..... που πιθανά θα υπάρχει στα δύο σημεία. Ούτε και οι περισσότεροι θερμοστάτες που χρησιμοποιούνται, έχουν τέτοια διακριτική ικανότητα. Edited October 14, 2023 by antloukidis 3
odrys Posted October 16, 2023 Author Posted October 16, 2023 (edited) Μιλάω για την περίπτωση όπου η διαφορά είναι βαθμοί. Παρενθετικά, με βάση την βιβλιογραφία το ζνχ δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 50o (και το κνχ να ανεβαίνει πάνω από 20ο το οποίο εδώ δεν είναι το θέμα μας). Για παράδειγμα ανακυκλοφορία σε ολόκληρη έκταση συγκροτήματος κτιρίων. Ξεκινάμε κεντρικά και διανέμουμε ζνχ στους 55o. Το μήκος της προσαγωγής ζεστού μέχρι το πιο απομακρυσμένο κτίριο μπορεί να είναι της τάξης των 200, 300 μέτρων. Κατά την ανακυκλοφορία η θερμοκρασία του νερού πέφτει καθώς το νερό φτάνει διαδοχικα σε κάθε κτίριο, και συνεχίζει να πέφτει αφού περάσει από το τελευταίο και μεχρι να επιστρεψει στο σημείο παραγωγής(όπου και η χαμηλότερη θερμοκρασία). Αν μας αρκεί η θερμοκρασία στο τελευταιο κτίριο να είναι 50o(με την λογική ότι μετά δεν έχουμε καταναλώσεις άρα όχι κίνδυνος), μέχρι το νερό να επιστρέψει μπορεί να είναι και 47ο, και 45ο κλπ(ανάλογα με την παροχή ανακυκλοφορίας).Άρα συνολικό ΔΤ της τάξης των 10ο. Υπάρχει η άλλη περίπτωση να θέλουμε στην επιστροφή η θερμοκρασία να είναι 50o (επομένως παντού αναντη θα είναι υψηλότερη).Άρα συνολικό ΔΤ της τάξης των 5ο . Η παροχή ανακυκλοφορίας υψηλοτερη το οποίο ομως αυξάνει σημαντικά την πτώση πίεσης στις θερμοστατικες βάνες εξισορρόπησης στις επιστροφές κι επομένως το μανομετρικο του κυκλοφορητή. Ή αλλιώς. Οι 50ο ελάχιστη θερμοκρασία αφορούν μόνο το τμήμα στο οποίο υπάρχουν καταναλώσεις ή όλο το δίκτυο ανακυκλοφορίας? Edited October 16, 2023 by odrys
miltos Posted October 17, 2023 Posted October 17, 2023 Ενδιαφέρον και συγχρόνως παραμελλημένο το ζήτημα στο σύνολό του. 18 ώρες πριν, odrys said: με βάση την βιβλιογραφία το ζνχ δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 50o Για να πάρεις συγκεκριμένη απάντηση, νομίζω πρέπει να αναφέρεις τη βιβλιογραφία (για να δούμε πως αντιμετωπίζει γενικά το ζήτημα). Τις καλύτερες πληροφορίες τις έχω βρει σε σχετική οδηγία DVGW. Θα απαντούσα πάντως ότι μας αφορά η θερμοκρασία επιστροφής στον θερμαντήρα. Υπάρχουν και θερμοστατικές βαλβίδες που τοποθετούνται στην επιστροφή κάθε κλάδου ανακυκλοφορίας, για τη ρύθμιση της αντίστοιχης θερμοκρασίας. 1
odrys Posted October 17, 2023 Author Posted October 17, 2023 (edited) 5 ώρες πριν, miltos said: Ενδιαφέρον και συγχρόνως παραμελλημένο το ζήτημα στο σύνολό του. Ναι και ναι. 5 ώρες πριν, miltos said: Υπάρχουν και θερμοστατικές βαλβίδες που τοποθετούνται στην επιστροφή κάθε κλάδου ανακυκλοφορίας, για τη ρύθμιση της αντίστοιχης θερμοκρασίας. Συνεισφέρουν την μεγαλύτερη πτώση πίεσης στο μανομετρικό του κυκλοφορητή. Υπάρχουν κι εκεί ζητήματα (ποια τιμή kv παίρνεις, μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ εταιρειών κλπ.). Διαθέτουν τέτοιες σίγουρα οι δύο γνωστές ιταλικές εταιρίες, η δανέζικη και μια γερμανική . Πολύ πιθανόν και άλλες. EDIT: Ειδικά η δανέζικη και η γερμανική έχουν και πολύ επεξηγηματικό υλικό και παρουσιάζουν και μεθοδολογία επίλυσης. Edited October 17, 2023 by odrys
astrah Posted October 27, 2023 Posted October 27, 2023 Τα ζητούμενα σε τέτοιου μεγέθους εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι δύο : ΖΝΧ 50ο και στον τελευταίο (πιο απομακρυσμένο) χρήστη Περιορισμός των θερμικών απωλειών στα επιστρεφόμενα - καθώς οι απώλειες είναι μετρήσιμες όσο καλά και να είναι μονωμένες οι σωληνώσεις - που επιτυγχάνεται με μικρότερη θερμοκρασία επιστρεφόμενων
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now