Δημήτρης Πυλαρινός Δημοσιεύτηκε October 10, 2025 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2025 at 10:04 πμ Σε οικοδομή μου ζητήθηκε από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη,να γίνει η όδευση των καλωδίων από το δάπεδο μέσα σε προστατευτικούς σωλήνες. Τα διαμερίσματα θα έχουν ψευδοροφή για όδευση από ψηλά, αλλά περιμετρικά τα δοκάρια με τους τοίχους κάνουν εσοχές , οπότε δεν είναι εύκολα τα κατεβάσματα. Σαν μηχανικός δεν το θεωρώ σωστή λύση, επίσης δεν βρίσκω στο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, να συμπεριλαμβάνεται αυτή η μέθοδος όδευσης στις προτεινόμενες μεθόδους όδευσης καλωδίων , δεν βρίσκω όμως και να την απαγορεύει κάπου ρητά. Θα ήθελα την γνώμη σας.
Didonis Δημοσιεύτηκε October 10, 2025 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2025 at 10:35 πμ On 10/10/2025 at 1:04 ΜΜ, Δημήτρης Πυλαρινός said: ...Σαν μηχανικός δεν το θεωρώ σωστή λύση,... Θα ήθελα την γνώμη σας. Γιατί δεν είναι σωστή? με καλή μελέτη είναι και καλό και γλυτώνει το κτίριο από το να γεμίζει με περιμετρικά καλώδια παντού. Και όταν υπάρχει και άνω ψευδοροφή κάνει ιδιαίτερα καλό πάντρεμα. Όλα φυσικά θα εξαρτηθούν από την καλή μελέτη.
tetris Δημοσιεύτηκε October 10, 2025 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2025 at 02:44 μμ Κι, επί πλέον, μια καλή αποτύπωση της ενδοδαπέδιας όδευσης δια παν ενδεχόμενο