  1. δηλ εχει νοημα να μπει μια 50αρα ασφαλεια σε ενα 6αρι καλωδιο?

    Δεν μπορω να καταλαβω τι οφελος εχεις να βαλεις μεγαλυτερη ασφαλεια. Εκεινο που γνωριζω ειναι οτι κανονικα πρεπει να μπει ασφαλεια αν διακλαδωνεις με μικροτερη διατομη. Εκει λοιπον πρεπει να ασφαλισεις το καλωδιο και αρα πρεπει να βαλεις την αναλογη ασφαλεια, διαφορετικα ειναι λαθος και καταστρατηγεις τους κανονισμους.

    Αν θελεις διακοπη βαζεις διακοπτες και οχι ασφαλειες.

     

    Για τα Τ3 οπως τα λες. Εγκαθιστανται κοντα στη συσκευη οποτε η γραμμη εχει ουτως ή αλλως ασφαλειες.

  2. Υπό προϋποθέσεις, συνήθως βάζεις ένα μέγεθος μεγαλύτερο από ότι είναι ο κεντρικός μικροαυτόματός σου.

     

    ο λογος που βαζεις επιπλεον ασφαλειες ειναι για να ασφαλισεις την γραμμη (καλωδιο) αν εχει μικροτερη διατομη. Δεν βαζεις λοιπον ενα μεγεθος μεγαλυτερο αλλα αναλογο της διατομης του καλωδιου. διαφορετικα κρατας την ιδια διατομη και δεν χρειαζεσαι επιπλεον ασφαλειες.

  3. διαβασα τυχαια οδηγιες τις ελεμκο για τα αντικεραυνικα (απο τα τευχη της εταιρειας που ειναι διαθεσιμα απο τη σελιδα τους).

    Αναφερει οτι πρεπει να ασφαλιζονται τοσο για την προστασια της συσκευης οσο και για το καλωδιο. Ωστοσο σε εικονες που εχει δεν δειχνει ξεχωριστες ασφαλειες για αυτα.

    Αναφερει οτι πρεπει να συνεργαζονται μονο με τηκτες ασφαλειες για να μην εππηρεαεται η λειτουργεια τους. Σε καθε περιπτωση μπαινουυν πριν τον ΔΔΕ.

    Οι Τ1 δεν ειναι παντα απαραιτητοι. Το ιδιο και οι Τ3. Αναλογα το ειδος της εγκαταστασης και των φορτιων.

    Οι διαφορα των Τ1 με τους Τ2 (και Τ3) ειναι οτι εκφορτιζουν σε διαφορετικες κυματομορφες κρουστικων ρευματων.

  4. ......τελευταία κάπου στο Νομό Θεσσαλονίκης, έχει ακουστεί και για 600...

     

    αυτην την τιμη ηθελα να γραψω αλλα φοβηθηκα και εβαλα ?.

    Αλλα να σου πω κατι, ας το βλεπει οποιος θελει. Αυτος ο Ηλιθιος (ειτε ειναι ιδιωτης, ειτε υπευθυνος εταιρειας) ας παρει τετοια ατομα και να κανει δουλειες με τετοιες τιμες. Οταν μετ οι ιδιοκτητες θα τρεχουν να μαζεψουν τα ασυμαζευτα θα ρθοιυνε και οι υπολοιποι να παρουν το μεριδιο τους.

     

    Πριν μια εβδομαδα "τελειωσα" μια εγκατασταση. Ο ηλεκτρολογος του πελατη.

    Υποτειθεται οτι καποια απο τα μαστορακια του ειχαν εργαστει σε εγκατασταση παρκου. Το τι βλακειες ειδα, δεν περιγραφεται. Ημουνα συνεχεια απο πανω για να ελεγχω και να κατευθυνω. Οταν πηγα να ρυθμισω αντιστροφεα, εκει επαθα εγκεφαλικο. Τα καλωδια ισχυος ειχαν παντου πληγωμενες τις μονωσεις. Στον πινακα 2 αγωγοι ηταν τελειως εκτεθειμενοι (κατεστραμενη μονωση).

     

    Το λοιπον, εριξα ενα ψαλσιμο στον πελατη του ειπα και την λυπητερη (οτι δεν υπογραφω και οτι θα τον χρεωσω αναλογως για την ολη εξτρα εργασια μου) και εφυγα. Αποτελεσμα ειναι οτι αντι να ρεξει τον ηλεκτρολογο, κλαιγοταν σε εμενα.

     

    Ειμαστε αξιοι την μοιρας μας.

  5. ...να του βιδώσεις μία ασφάλεια κομμένη ποσό θα έπαιρνες ....

     

    υποτιθεται οτι σε αυτο το θεμα για αλλα πραγματα συζηταμε οποτε δεν καταλαβα τι εννουσες.

     

    Ο καθενας κανει τα κουμαντα του και μπορει οντως να καθοριζει ελευθερα τις τιμες κατα το δοκουν. Ομως ρε παιδια εχει καταντησει αηδια.

    Οταν δωσεις μια τιμη σκοτωμενη το τελευταιο πραγμα που θα σε απασχολησει θα ειναι οι προδιαγραφες.

    Και στην τελικη στην Ελλαδα βρισκεσαι. Θα σε ελενξει κανενας? Και ακομα και να γινει η στραβη, ζησε μαη μου να φας τρυφιλλι....

     

    Ο ηλεκτρολογος μου εχασε συνεργασια με εταιρεια, η οποια πηρε αλλον στη θεση του ποιο φθηνο. Ο "νεος" ανελαβε εγκατασταση 200χλμ εκτος εδρας του με ?00€ και τα εξοδα δικα του. Αν με αυτην τη τιμη μπορεις να κατασκευασεις κατι της προκοπης και να συντηρησεις και γραφειο εε μαλλον ζω σε λαθος τοπο και χρονο.

  6. ερωτημα Νο 43 στις απαντησεις στις διευκρινησεις της ΔΕΗ:

     

    43.Ποιός δικαιούται να υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

    Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για τη συνολική ηλεκτρική εγκατάσταση του ΦΒ

    συστήματος;

    Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, ήτοι το υπ’ αριθμ.13 δικαιολογητικό

    στο έντυπο αίτησης, η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, καθώς

    και της σχετικής τεκμηρίωσης που τη συνοδεύει (σχέδια, μελέτες, περιγραφή μεθόδου

    αποφυγής νησιδοποίησης, ρυθμίσεις προστασιών κλπ), υπογράφεται από Διπλωματούχους

    Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς

    παρεμφερών ειδικοτήτων με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως Μηχανολόγοι,

    Μηχανικοί κλπ

  7. μου ετυχε τωρα μια απο σποντα σχετικη περιπτωση.

    Ενας πελατης ειχε την ψιλη κυριοτητα και με δυτερο συμβολαιο η αρχικη επικαρπωτης του παραχωρουσε και την επικαρπια. Δηλ απεκτησε την πληρη κυριοτητα.

    ΚΑτεθεσα λοιπον και τα συμβολαια και η υπαλληλος της ΔΕΗ ανακαλεψε οτι σε καποια παραγραφο του συμβολαιου εγινε (προφανως) καποιο τυυπογραφικο λαθος και αντι να αναφερει τον ονομα του πελατη μου, ανεφερε το ονομα του αδερφου του.

    Η συμβολαιογραφος μου λεει οτι επεσα σε κακη υπαλληλο γιατι ειναι προφανες το λαθος και δεν επρεπε να μου δημιουργει προβλημα.

     

    Απο την αλλη, ειπα στην υπαλληλος (και εδω κολαει με το θεμα) να αποσυρω το δευτερο συμβολαιο (της παραχωρησης επικαρπιας) και να φερω μια υπ. δηλ. της αρχικης επικαρπωτου οτι συνενει με την εγκατασταση Φ/Β, βαση των νεων οδηγιων.

    Μου απαντησε οτι για να γινει αυτο πρεπει ο ψιλος κυριος να εκμισθωσει το χωρο απο τον επικαρπωτη. Ισχυει αυτο που λεει?

  8. ο λογος που δεν σου απαντησα αμεσως δεν ειναι ουτε για να το παιξω εξυπνος ουτε για να σε ειρωνευτω.

    Απλα πιστευω οτι αν σου δωσω ετοιμη τροφη δεν θα μαθεις αυτο που πρεπει.

     

    Σου εδωσα ενα κλειδι να ψαχτεις αλλα δεν το καταλαβες.

    Ο κεραυνος δημιουργει ζημιες οχι μονο απο αμεσα πληγματα αλλα και απο εμμεσα. Το προβλημα που καλουνται να επιλυσουν τα αντικεραυνικα φιλτρα ειναι η υπερταση και οχι η υπερενταση. Την υπερταση δεν μπορουν να την κοψουν οι ασφαλειες.

    Γιαυτο τα φιλτρα γειωνονται αντιθετα απο τις ασφαλειες. κλπ κλπ Σου ξαναλεω με ενα απλο ψαξιμο στο τι ειναι αντικερυνικο θα καταλαβεις πως δουλευουν.

  9. ..... Είναι δυνατόν, να συνδεθεί η Α/Θ με ένα σώμα (το κοντινότερο), και από εκεί να μοιράζει στο δίκτυο των υπολοίπων......

     

    ολα ειναι δυνατα.

    Αν θα δουλευει και αποδιδει ειναι υο θεμα. Αν καταλαβα καλα αυτο που σκεφτηκες να κανεις τοτε οχι, θα ειναι σκετη αποτυχια.

  10. δες εδώ κ πες μου αν λιώνει - καίγεται

     

    καλα δεν το εννουσα κυριολεκτικα.

    Αν παρεις την αυστηροτερη εκδοχη του ELOT τοτε τα νουμερα ειναι πολυ πιο χαμηλα απο αυτα που ισχυριζεται ο κατασκευαστης.

    Εν παση περιπτωση το προβλημα ειναι οτι η αυξημενη θερμοκρασια του αγωγου καταπονει υπερμετρα την μονωση με οτι αυτο συνεπαγεται.

  11. φιλε μου μιας και ειναι η ειδικοτητα σου, θα επρεπε να γνωριζεις τι κανει ενα αντικεραυνικο. Ψαξτο λιγο και θα καταλαβεις.

     

    ΤΙΡ. Αν περασει ενταση απο το δικτυο (δηλ. απευθειας κεραυνος) τοτε κλαψτα. Απο Αλλο πραγμα προσπαθουμε να προστατευτουμε...

  12. ...... 2) Έχω δει θερμοσίφωνα 4 kw με 1,5 καλώδιο , άρα μην δίνεις βάση στη διατομή.....

     

    και δεν ελιωσε το καλωδιο?

     

    .......4) επειδή τελικά είσαι εντελώς άσχετος με το αντικείμενο κάλεσε τεχνικό ( ηλεκτρολόγο) για να δει κ να σου πει τη να κάνεις ,κ μάλλον θα χρειαστείς κ υδραυλικό

     

    οντως

×
×