  1. Συνάδελφε ΣΙΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗ, έχω μια παρόμοια περίπτωση αυτές τις ημέρες (ένα ισόγειο κατάστημα & 2 ορόφους κατοικίες) σε περιοχή που προβλέπεται να γίνει μελέτη αερίου.

    Στα καταστήματα χωρίς συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα (παπούτσια, ρούχα, ψιλικά,κλπ), επειδή σίγουρα υπάρχει ένα WC με νιπτύρα, συνήθως υπάρχουν 2 λύσεις (μπορεί και παραπάνω αλλά εγώ γνωρίζω αυτές τις 2) στο πρόβλημα:

    Η 1η είναι να τοποθετήσούμε συσκευή αερίου (ταχυθερμοσίφωνα) τύπο C... (δεν θυμάμαι τον τύπο, ψάξε στο ΦΕΚ αερίου) με δική του παροχή και ανεξάρτητη καμινάδα και

    η 2η να τοποθετηθεί θερμοσίφωνας αποθήκευσης στο χώρο του λεβητοστασίου έμμεσα συνδεδεμένος με τον κοινόχρηστο λέβητα του κτηρίου, ο οποίος θα ζεσταίνει έμμεσα και τα 2 boiler των διαμερισμάτων.

    Στην δική μου περίπτωση, επέλεξα την 2η λύση, γιατί ο πολ. μηχανικός έχει τοποθετήσει το WC στο μέσο του καταστήματος (δεν είναι λάθος επιλογή, απλά είναι έτσι η διαμόρφωση στο χώρο του ισογείου).

  2. Sdim, συμφωνώ μαζί σου, οτι η μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην πολεοδομία, αρκεί η οικ. άδεια του κτηρίου να έχει εκδοθεί μετά το 1985, τότε που βγήκε το ΦΕΚ περί κατανομής δαπανών ή μετά το 1998, που έγινε τροποποίηση του άρθρου 25 του Κτηριοδομικού Κανονισμού περί Η/Μ.

    Το αναφέρω, γιατί προσωπικά μου έχουν τύχει οικ. άδειες του '86 & '87 με ισόγειο κατάστημα και 2 ορόφους κατοικίας (πολεοδ. Αγ. Παρασκευής) και δεν είχαν υποβληθεί οι αντίστοιχες μελέτες θέρμανσης, κατανομής, κλπ.

    Τότε, επικρατούσαν άλλα κριτήρια περί Η/Μ (όγκο > 3000m3 ή πάνω από 5 ορόφους)

    Τώρα, το πώς βγαίνουν τα κοινόχρηστα για την θέρμανση (με υπάρχουσα μελέτη θέρμανσης & μελέτη κατανομής δαπανών), να μην το σχολιάσω, γιατί είναι πονεμένη ιστορία.

  3. Συνάδελφε, εγω προσωπικά δεν γνωρίζω αν υπάρχουν άλλοι τύποι, εκτός αυτών που προκύπτουν απο την μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης.

    Συνεπώς, αν υπάρχει μελέτη θέρμανσης που αντιστοιχεί στην σημερινή πραγματικότητα (θερμαντική απόδοση σωμάτων, καυστήρας, λέβητας, ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, κλπ.), θα πρέπει κάποιος μηχανολογος (αυτός και μόνο αυτός) να κάνει (εαν δεν υπάρχει) μελέτη κατανομής δαπανών για τα 2 διαμερίσματα, όπου θα προκύψουν τα αποτελέσματα με την αναλογία που αντιστοιχεί στη κατανάλωση πετρελαίου

  4. Απ' οτι αναφέρεις, αν και δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους επιχείρηση θέλεις να βγάλεις άδεια,

    δώσε παραπάνω στοιχεία (λιανική ή χονδρική πώληση) και ισως μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε.

    Πάντως, σε υπάρχων υπόγειο(όπως αναφέρει και ο κόκκινος) αν δεν είναι χώρος κύριας χρήσης, μην ελπίζεις οτι θα βγεί άδεια.

    Επίσης, σε περιοχή αμιγούς κατοικίας, άδεια πιθανόν να βγάλεις μόνο για minimarket(ψιλικά).

    Τέλος, επειδή υποψιάζομαι οτι ο εργοδότης σου θέλει να κάνει προσωρινή αποθήκευση τροφίμων και χονδρική διακίνιση αυτών, θα σου πω πως εμπλέκεται η δ/νση ανάπτυξης (ως αποθηκευτικός χώρος), η δ/νση περιβάλλοντος (ΜΠΕ) και η δ/νση αγροτικής ανάπτυξης (καταχώριση και πιστοποίηση επιχείρησης).

    Αυτά προς το παρών.

  5. Συνάδελφε, πως γίνεται & εμπλέκεται η πολεοδομία στο καύσιμο σέριο αφού είναι αποκλειστική σρμοδιότητα της εκαστοτε ΕΠΑ (στη περιοχή που ανήκει το κτήριο) που ελέγχουν τις μελέτες;

    Μήπως εννοείς, η ΕΠΑ της περιοχής, σου ζήτησε τεχνική εκθεση;

    Οσο αφορά το περιεχόμενο της τεχνικής εκθεσης, εάν δεν βρεις κάποια στο φορουμ, στείλε μου email να σου στείλω δείγμα

  6. Μπορείς να το λειτουργήσεις με προυποθέσεις, εκ των οποίων μερικές είναι:

    - ο χώρος του υπογείου να ειναι χώρος κυριας χρήσης, δηλ. να μετράει στο συντελεστή δόμησης

    - να το επιτρέπει η περιοχή, δηλ. να είναι χρήση γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου

    - αν το κτήριο δεν είναι μονοκατοικία, αλλά πολυκατοικία, να επιτρέπεται απο τον κανονισμό του κτηρίου

    - να έχει την απαιτούμενη ωφέλιμη επιφάνεια και το ελάχιστο ύψος

  7. Συνάδελφε, η μελέτη πυρασφάλειας για τα εργοστάσια - βιομηχανίες - βιοτεχνίες - επαγ. εργαστήρια, με δραστηριότητα παραγωγή τροφίμων (catering), συντάσσεται με την ΚΥΑ 1589/2006 - δες και το site http://www.fireservice.gr στη ''Νομοθεσία''

  8. fel

    Έχω την αίσθηση, οτι αφου η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2002 (σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 71/88 ), αν ο θεωρητικός πλυθησμός του καταστήματος είναι μικρότερος απο 50 άτομα, τότε πάει με την Πυρ. Διάταξη του 1960 (υπόδειξη της Πυροσβεστικής), εάν είναι μεγαλύτερος απο 50 άτομα, τότε γίνεται κανονική μελέτη (κάτοψη εις τριπλούν, κλπ δικαιολογητικά)

  9. Καλησπέρα Charita

    Αν η οικοδομή αναπτυχθεί σε ισόγειο(καταστήματα) & δύο ορόφους (γραφεία), σύνολο τρεις ορόφους, ανεξάρτητα την επιφάνεια του ορόφου & με όγκο πάνω από χίλια τριακόσια κυβικά (όπως αναφέρεις), σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 25/98 του Κτηριοδομικού Κανονισμού, τοτε απαιτούνται όλες οι Η/Μ μελέτες για το κτήριο (ύδρευση, αποχέτευση, παθητική, ενεργητική, θερμομόνωση, ηλεκτρικά, θέρμανση, κατανομή δαπανών, ανελκυστήρας άν η στάθμη δαπέδου του 3ου ορόφου >= απο τα 9,00m & μελέτη φυσικού αερίου αν η περιοχή του Ο.Τ. ειναι ενταγμένη στο ΠΔ. 410/87 ?). Η μελέτη κλιματισμού ειναι προαιρετική εκτος εαν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.

    Συνεπώς, πρέπει να βρεις χώρο (υποθέτω στο υπόγειο), για λεβητοστάσιο και ίσως για μηχανοστάσιο.

    Αν όμως η ανάπτυξη του κτηρίου γίνει σε ισόγειο (καταστήματα) & ένα όροφο (γραφεία),

    σύνολο δύο όροφοι & με όγκο πάνω από χίλια τριακόσια κυβικά (όπως αναφέρεις), τοτε απαιτούνται οι μελέτες που γράφεις (ύδρευση, αποχέτευση, παθητική, ενεργητική, θερμομόνωση)

    Σε κάθε περίπτωση, κοίτα το τροποποιημένο άρθρο 25/98 του Κτηριοδομικού Κανονισμού.

×
×