Μετάβαση στο περιεχόμενο

rootbreaker

Core Members
  • Περιεχόμενα

    813
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

  • Days Won

    3

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από rootbreaker

  1. 12 ώρες πριν, Emporas said:

    Με απλά λόγια: πες στον υποψήφιο στα ίσα «θέλω ντόπιο» (για τον Α ή Β λόγο, γούστο σου) κι άσε τα «δεν ξέρω τι σπούδασες», «δεν ξέρω τι προϋπηρεσία είχες»

    Αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε χώρα, άσχετο το ποιά είναι η ισχύουσα νομοθεσία ή κατεύθυνση από τα επάνω. Στην τελική, τις τελικές αποφάσεις για πρόσληψη τις παίρνουν άνθρωποι με biases και όχι μια νομοθεσία που σου λέει ότι έχεις (ή δεν έχεις) το δικαιωμα ελεύθερης εργασίας σε μια χώρα.

    Οι βρετανοί δεν καλύπτουν τις θέσεις με ντόπιους (ή με μηχανικούς που είναι εδώ χρόνια) ούτε για αστείο με την υπάρχουσα ζήτηση.

  2. On 28/3/2022 at 8:54 ΜΜ, lefe said:

     Φυσικα και υπηρχαν και αλλες τοσες περιπτωσεις ντοπιων που ελαβαν offer και τελικα δεν δεχτηκαν γιατι π.χ. χρησιμοποιησαν το offer για να πιεσουν για προαγωγη στην εταιρια που ηταν ηδη , και αυτα μεσα στο "παιχνιδι" ειναι, συμβαινουν.

     

    Αυτό το έκανα πρόσφατα.

    @Emporas σκέψου το από την ανάποδη λίγο. Προσλαμβάνεις εσύ κόσμο για θέση στην Ελλάδα και παίρνεις βιογραφικα από 'αλλες χώρες. Οι ερωτήσεις που θα έχεις αμέσως αμέσως είναι αν θα ξέρει ο ξένος καλά ελληνικά, γιατί θέλει να έρθει Ελλάδα κλπ. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας είναι αυτό, αλλά πιστεύω να κατάλαβες το σκεπτικό.

    Η έκφραση "παπούτσι από τον τόπο σου" ισχύει παντού. Άδικο? Σίγουρα, μιας και το ότι κάποιος είναι ντόπιος δεν τον κάνει αυτόματα και καλό μηχανικό. Σκάρτοι μηχανικοί υπάρχουν παντού και πίστεψέ με έχω γνωρίσει αρκετούς ντόπιους μηχανικούς που είναι άχρηστοι, αλλά ξέρουν να παίζουν την αγορά της χώρας τους.

    Το να μετακομίσεις στη χώρα που ψάχνεις δουλειά σου αυξάνει τις πιθανότητες, σίγουρα, αλλά δεν σου το εξασφαλίζει. Τα πρώτα 5 χρόνια που ήμουν στο UK βοήθησα 5 άτομα που ήθελαν να βρουν δουλειά, και οι 5 ήρθαν στο UK και έψαχναν

    • 3 βρήκαν μέσα στον πρώτο μήνα
    • 1 βρήκε δουλειά και έφυγε μετά από 3 μήνες γιατί δεν του άρεσε το ΗΒ
    • 1 δεν βρήκε μετά από 4 μήνες ψάξιμο και αρκετές συνεντεύξεις. Μου έλεγε πως ήξερε αγγλικά, αλλά τελικά δεν ήξερε. Τελείωσαν τα λεφτά και γύρισε πίσω.
  3. 6 ώρες πριν, spyros95 said:

    Οι ερωτήσεις που θέλω να κάνω είναι:
    1./Άμα αξίζει να μάθω Γερμανικά για αποκλειστικά την Γερμανία;
    2./Τι είναι βασικό να γνωρίζεις απο αποψη δουλειάς(π.χ revit,ms project,autocad)
    3./Είναι αρκετό το Lower για το εξωτερικό;(έχω βρει αρκετή ορολογία απο το forum)
    4./Κάποια καλά site να ψάξεις(έχω βρει το indeed)
    5./Αξίζει να μπω στο ICE(απο ότι διαβάζω είναι κάτι σαν το δικό μας ΤΕΕ)
    6./Τα χρήματα που έχω κρατημένα είναι περίπου 3500,αρκούν για τα πρώτα έξοδα(για χώρες όπως η Αυστρία,Σουηδία,Ολλανδία ή Γερμανία)
    7./Με μηδενική εμπειρία είναι καλό να βγω στο εξωτερικό;

    Θα σου απαντήσω σε αυτά που ξέρω

    1.Γερμανικά θα σου ανοίξουν και την πόρτα της Αυστρίας και ορισμένες περιοχές της Ελβετίας, όχι μόνο Γερμανία.

    3.Στο UK τουλάχιστον, δεν τους νοιάζει αν έχεις χαρτί για lower, τους νοιάζει να μπορείς να μιλήσεις με συναδέλφους και πελάτες και να γράψεις ένα email ή ένα report. Ποτέ δε μου ζήτησαν το lower ή το proficiency.

    5.Το ICE δεν είναι το αντίστοιχο ΤΕΕ. Το Engineering Council είναι το αντίστοιχο ΤΕΕ, στο οποίο γράφεσαι μέσω του ICE, ImechE, IStructE κλπ. Αν δεν το κοιτάς για UK ίσως να μην έχει νόημα. Ίσως να μετράει σε χώρες της μέσης ανατολής. Για να γραφτείς στο Engineering Council θέλουν να δουνε προϋπηρεσία και εμπειρία, όχι μόνο πτυχίο. 

    • Like 1
  4. 6 ώρες πριν, Νεοςεδω said:

    Αγαπητή κοινότητα...

     

    ?  Τι αίσθηση ψύξης κ θέρμανσης θα έχω ?

     

    Πόσο μακρύ είναι ένα κομμάτι σπάγγου (How long is a piece of string?), που λένε στο νησί.
    Δεν μπορεί να απαντηθεί μια τόσο υποκειμενική ερώτηση με τόσο λίγα στοιχεία.

  5. Ειδικός στο θέμα της αποχέτευσης δεν είμαι, αλλά αυτούς τους σωλήνες δεν τους έχω ξαναδεί σε αποχέτευση.

    Δεν θα τους προτιμούσα για αποχέτευση, διότι λόγω της τραχύτητας τους θα μαζεύουν διάφορους ρύπους. Θα προτιμούσα λείους

  6. Είχα ακριβώς τις ίδιες σκέψεις με εσένα όταν τελείωνα με το φανταρικό μου στα 27, να πάω μηχανικός στα καράβια αλλά τελικά δεν πήγα.

    Θα το πρόσεχα πάρα πολύ το ζήτημα με τις ευθύνες στη βιομηχανία που έθεσε ο @GiorgosAsim . Αν η εταιρεία παίρνει το θέμα ασφάλεια σοβαρά τότε θα σου έλεγα προχώρα και μάζεψε προϋπηρεσία και εμπειρία. Θα διαφωνήσω όμως με τον @stayros και τη λογική του να στεριώσεις σε μία δουλειά. Σοβαρή αύξηση και σοβαρή προαγωγή θα πάρεις μόνο αν πας σε άλλη εταιρεία.

     

    • Like 1
  7. 14 ώρες πριν, persepolis88 said:

     

    • Περιγραφή μαγειρικών συσκευών, τεκμηρίωση επιλογής είδους και γεωμετρίας φούσκας σύμφωνα με το DW172 (για αυτό ο συνάδελφος @rootbreaker έχει ανεβάσει ένα χρήσιμο excel κάπου στα downloads)

    Απλά να αναφέρω ότι το DW172 έχει αναθεωρηθεί. Δεν γνωρίζω αν οι συντελεστές για τις συσκευές που έχει το excel έχουν αλλάξει, αλλά σίγουρα έχουν προσθέσει συσκευές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα (κάρβουνα, ξύλα κλπ).

    • Like 1
  8. 1 ώρα πριν, zio7 said:

    Οπότε σαν συμπέρασμα βγάζω ότι αν έχω άνοιγμα κάτω απο το καλοριφέρ και αφήσω το πρώτο ράφι ανοιχτό δεν θα έχω ουσιαστική μείωση της απόδοσης του. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας

    Μείωση απόδοσης θα έχετε.

    Κανένα σώμα καλοριφέρ δεν είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι καλυμμένο από κατασκευές. 

    Απλά, με τον τρόπο που σας προτείναμε θα έχετε, όσο το δυνατόν μικρότερη μείωση απόδοσης ώστε να πετύχετε και το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

    Το ποσό θα μειωθεί η απόδοση δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά μέσα από ένα φόρουμ.

  9. 16 ώρες πριν, Arche said:


    Ακόμα τις θυρίδες στην πόρτα κάνε τις πιο ψηλές από το σώμα, να βγαίνει ο αέρας από εκεί και μην το αφήσεις ανοιχτό από πάνω, από πάνω άσε το ράφι, να ακουμπάς πράγματα. 

    Εδώ θα διαφωνήσω. 

    Οποιαδήποτε κατασκευή καλύπτει ένα σώμα καλοριφέρ μπορεί να μειώσει την απόδοσή του από λίγο έως πάρα πολύ. Με το να κλείσετε το ράφι από επάνω δυσκολέυει η φυσική ροή του αέρα λόγω θερμοκρασιακών διαφορών. 

    Καταλαβαίνω ότι για πρακτικούς λόγους το ράφι θα βόλευε να είναι κλειστό, αλλά για λόγους απόδοσης του σώματος το ράφι καλύτερα θα ήταν να έμενε ανοιχτό.

  10. Για το φρέον, γίνεται με μέτρηση πίεσης και θερμοκρασίας, αν γνωρίζει ποιές πρέπει να είναι οι χαρακτηριστικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας. Όπως ανέφερα και παραπάνω όμως, άλλες θα είναι οι τιμές αν οι σωληνώσεις έχουν μικρό μήκος ή μεγάλο μιας και υπάρχουν απώλειες.

    Το να αφαιρέσει το φρέον και να το ζυγήσει επίσης γίνεται.

    Για το θέμα απόδοση δες το παραπάνω μήνυμα μου. Τι εννοείς με τον όρο απόδοση? Πόσα kW ψυκτικής αποδίδει σε σχέση με την ονομαστική του ψυκτική ισχύ (ταμπέλα)? Μπορείς να το δεις αν ξέρεις Θερμοκρασία και υγρασία εισόδου, θερμοκρασία και υγρασία εξόδου καθώς και ροή αέρα. Θα βρεις μια τιμή που θα είναι τελείως διαφορετική με την ονομαστική γιατι η μέτρησή σου θα γίνει σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον σε συνθήκες διαφορετικές από τις εργαστηριακές.

  11. Για να βγάλεις την απόδοση (COP) μιας κλιματιστικής μονάδας χρειάζεσαι εργαστήριο και θα πρέπει να βγάλεις 2 COP τουλάχιστον, ένα για ψύξη και ένα για θέρμανση.

    Θεωρητικά, το COP βγαίνει από το διάγραμμα πίεσης-ενθαλπίας (p-h) 

    spacer.png

    Το παραπάνω είναι ο θεωρητικός κύκλος, με υπόψυξη και υπερθέρμανση. Στην πραγματικότητα υπάρχουν απώλειες στους εναλάκτες και τις σωληνώσεις, καθως και στον κομπρέσσορα (isentropic efficiency, volumentric efficiency κλπ)

    Το COP (ψυκτικό) ορίζεται ως ο λόγος της ψυκτικής ισχύος (Qevap) με την ισχύ που δίνεται στον κομπρέσσορα (Wcomp). Σε ορισμένα manulas ισως να δίνεται με άλλη ονομασία (W/W efficiency) αλλά όπως είπε και ο συνάδλεφος παραπάνω, η μέτρηση αυτή γίνεται κάτω από συγκεκριμένες και ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και απόλυτης υγρασίας. Υπάρχουν πρότυπα για αυτές τις συνθήκες από ASHRAE, ISO, ANSI/AHRI αλλά ο κάθε κατασκευαστής μπορεί να έχει τις δικές του συνθήκες.

    Για παράδειγμα, η Hitachi αναφέρει σαν COP 3,8 (δηλάδή για κάθε 1 Watt ισχύος στον κομπρέσσορα θα πάρουμε 3.8 Watt ψυκτικής ισχύος) αλλά δεν αναφέρει σε τι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

    image.thumb.png.e7b0798a7fa0648ed8b41eb9d8270fe3.png

    https://www.hitachi-hvac.co.uk/ranges/residential-air-conditioning/summit-ped-wall-mounted

    Παρόμοια και η Inventor δεν αναφέρει τις συνθήκες αλλά αναφέρει μόνο το COP

    https://www.inventorairconditioner.com/air-conditioning/domestic-wall-mounted-air-conditioners-on-off/core-on-off-heat-pump-r410a#tech-specs

    To COP αλλάζει κατά πολύ όταν οι συνθήκες αυτές αλλάζουν γιατί αλλάζουν και οι θερμοκρασίες/πιέσεις του ψυκτικού στο κύκλωμα. Επίσης, η ίδια κλιματιστική μονάδα θα έχει διαφορετική απόδοση αν το μήκος των σωληνώσεων είναι μικρό και διαφορετική αν το μήκος των σωληνώσεων είναι μεγάλο, αν οι σωληνώσεις είναι μονωμένες ή όχι κλπ.

    Υποθέτω ότι τα κλιματιστικά που είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη, δηλώνουν την απόδοσή τους με βαση το πρότυπο ISO 15042:2017

    https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15042:ed-2:v1:en

    • Like 1
    • Upvote 1
  12. On 5/12/2020 at 6:00 ΠΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

    πανω κατω ειναι ιδιο με αυτο  της fischer που ειχα διαβασει πριν κατι χρονια

    θα το επαναλαβω γιατι δεν το καταλαβες , εχουμε περασει αρκετες ωρες σε ημεριδες με το τοπικο ΤΕΕ με θεμα  πως ''συμπεριφερομαστε''  στα  διαφορα δομικα υλικα  οταν κανουμε ηλεκ εγκαταστασεις κ γενικα  εργασιες  που χρειαζονται πληθος  ηλεκ εργαλειων .

    υπαρχουν πολλες τεχνικες ετσι ωστε να μην καταστρεψεις το δοκο , την κολωνα η ακομα κ το ηλεκ εργαλειο , αν  κ  ΑΥΤΟ .....το λατρευω... 

    Σε ενα πραγμα θα συμφωνησω μαζι σας , δεν μπορει ο οποιοσδηποτε να αρπαζει ενα ηλεκ εργαλειο κ να αρχιζει να τρυπαει κ να σκαβει παντου.. 

    Αφού λοιπόν έχεις διαβάσει και το εγχειρίδιο της Fischer, που είναι και αυτή σοβαρή εταιρεία, και έχεις κάνει και τα σεμινάρια/ημερίδες που αναφέρεις και προσπαθείς να μην πετύχεις οπλισμό (και μπράβο σου γιατί πολλοί άλλοι συνάδελφοι σου, ούτε καν), καταλαβαίνεις ότι το αρχικό σου σχόλιο ήταν κάπως άστοχο.

    Το αναφέρεις και εσύ ότι δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να τρυπάει όπου λάχει και όπως λάχει. 4 μικρά αγκύρια ίσως να μην είναι τίποτα, αλλά αν μπουν κοντά στην άκρη της κολώνας και σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους τότε είναι κάτι, γιατί μπορεί να σκάσει το μπετό. 

  13. 2 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

    το αντικειμενο μου -εργασιακο - εχει αμεση σχεση με την στατικοτιτα των κτηριων κ οχι μονο , εχουμε περασει απειρες ωρες σε  σεμηναρια για την σωστη εκτελεση ηλεκ εργασιων σε κτηρια .

     Κατα μια λογικη δεν θα πρεπει να τρυπαμε ουτε κ για κουρτινοξυλα, οσο για κλιματιστικα,  ουτε λογος  δεν πρεπει να ακουστει   για την κρεμαστη εξωτερικη μοναδα του κλιματ που ολοι ψαχνουμε δυνατο σημειο ( δοκαρι) για να αντεξει τη δονηση απο τα 20+κιλα..... 

    δεν ειμαστε αλλά πολυ ευχαρίστως να σου βάλω η να μου βάλεις λαδι......  ''συντεκνος'',   συνθετη λεξει, αναλυσε την, θα την βρεις ενδιαφέρον....   

    https://www.hilti.co.uk/medias/sys_master/documents/h3b/hd6/9485790871582/Technical-data-sheet-for-the-HRD-frame-anchor-Technical-information-ASSET-DOC-2331160.pdf

    Καλό διάβασμα. Με καμία διάθεση ειρωνίας, αλλά όπως θα δεις στο σύνδεσμο από επάνω, ακόμα και για ένα απλό πλαστικό αγγύριο, οι σοβαροί κατασκευαστές δίνουν ελάχιστες αποστάσεις (από αγγύριο σε αγγύριο και από αγγύριο στην άκρη του μπετού) ανάλογα με το φορτίο ώστε να μην σκάσει το τσιμέντο. 

    Σημαντικός παράγοντας το τι προδιαγραφής είναι το τσιμένο και τι ηλικίας, πράγμα για το οποία δεν μπορείς να είσαι σίγουρος σε παλαιό κτίσμα.

    Εάν σκάσει το τσιμέντο και σου μείνει κομμάτι μπετό στο χέρι (concrete cone failure) τότε έχεις απομείωση διατομής και στατικής ικανότητας.

    Στη συγκεκριμένη περίπτωση

    -Δεν ξέρουμε το βάρος

    -Δεν ξέρουμε την κατάσταση της κολώνας

    -Δεν ξέρουμε πως έχει σκοπό να τρυπήσει 

    Και για να έχουμε καλό ερώτημα αν στο δοκάρι τρυπώντας για την εξωτερική μονάδα βρεις οπλισμό, τι κάνεις?

    Δεν θα πιάσω καν το θέμα της τοπικής φόρτισης λόγω οπής και το φαινόμενο της δημιουργίας ρωγμών, θα μείνουμε εδώ για μέρες.

    • Like 2
  14. 4 ώρες πριν, georgios_m said:

    θετικό ότι συμφωνούν τα νέα ιδρύματα της τεχνολογικής εκπαίδευσης αλλά και πάλι δε συνυπογράφει κανένας φορέας από το χώρο της πανεπιστημιακής.

    αν δεν έχουν να κερδίσουν και οι άλλοι κάτι από αυτό, δύσκολο για το υπουργείο να πάρει την ευθύνη να αλλάξει ισορροπίες.

    θα δούμε όμως εν όψει των αλλαγών στον ΑΣΕΠ τι αντιμετώπιση επιφυλάσσεται σε κάθε βαθμίδα. μπορεί δηλαδή το θέμα να λυθεί εκεί.

    Tα νέα ιδρύματα δεν είναι της τεχνολογικής, πλέον είναι της πανεπιστημιακής. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τις επιφυλάξεις σου.

    Αν υποθέσουμε ότι γίνει δεκτή η εισήγηση, κάτοχοι μεταπτυχιακού από ιδρύματα της αλοδαπής θα πάρουν την ισοτίμηση ή πάλι θα τους ζητάνε μαθήματα και απίστευτα πράγματα που θα κάνουν την ισοτίμηση πρακτικά δύσκολη.

    Η ισοτίμηση αυτή θα έχει αντίκρυσμα, δηλαδή κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ με μεταπτυχιακό και την ισοτίμηση θα μπορεί να εγγραφεί σε διδακτορικό κύκλο σπουδών των old school ΑΕΙ? Θεωρητικά πάντα, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην τον δεχτούν.

    Η ισοτίμηση για εμάς του μηχανικούς θα έχει σε αντίκρυσμα τα ίδια επ.δικαιώματα με κάποιον απόφοιτο ΑΕΙ?

    Αν όχι, τότε όλα είναι τούφες.

  15. To πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει βιομηχανία, άρα για ποιά ζήτηση να μιλήσουμε?

    Όπως είπες, στο εξωτερικό έχει ζήτηση γιατι ακριβώς υπάρχει βιομηχανία. Έχωντας δουλέψει με βιομηχανικούς σχεδιαστές, η ειδικότητά σου έχει να προσφέρει πολλά, μιας και εμείς οι "κλασσικοί" μηχανολόγοι δεν έχουμε πάντα γνώση πάνω σε εργονομικά θέματα ή μοντελοποίηση με επιφάνεις ή technical illustrations. 

  16. Δεν νομίζω να υπάρχει κλάδος αυτή την περίοδο που να έχει πολύ δουλειά. Από την άλλη βέβαια, ότι σου πούμε τώρα θα είναι άκυρο γιατί σε 5 χρόνια που με το καλό θα πάρεις πτυχίο πολλά θα έχουν αλλάξει, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.

    Μηχανολόγοι μπορούν να εργαστούν είτε στις κατασκευές στο σχεδιασμό μηχανολογικών εγκαταστάσεων, είτε σε βιομηχανία. Αυτό πιστεύω σου δίνει περισσότερες επιλογές και διεξόδους.

    Εφόσον σου αρέσουν τα μαθηματικά και η φυσική ο τομέας της υπολογιστικής ρευστοδυναμικης (computational fluid dynamics) ίσως σου αρέσει πάρα πολύ μιας και θα χορτάσεις από μαθηματικά. Είναι κατεξοχήν κλάδος που ασχολούνται μηχανολόγοι, χωρίς να αποκλείονται άλλες ειδικότητες μηχανικών όπως οι πολιτικοί μηχανικοί από αυτό. Το κομμάτι του CFD, όπως και άλλου ειδους προσομοιώσεις όπως FEA, αποτελούν βασικό πυλώνα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που ανέφερε και ο συνάδελφος παραπάνω.

  17. Ας το πάρουμε το θέμα πολύ χοντρικά και με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς

    Έχετε 3 κλιματιστικά στην ίδια γραμμή όπως λέτε, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 2x12k BTU/h και 24k BTU/h. 

    Αν υποθέσουμε ότι το η κατανάλωση του 12αριού είναι η μισή του μεγάλου τότε έχουμε 4480 Watt από την ίδια γραμμή (2,24kW +(2x1,12 kW)).

    Αυτή η ισχύς, στα 230 Volt και υποθέτωντας 0,8 σαν συντελεστή ισχύος (ίσως να είμαι πολύ γεναιόδωρος), δίνει 24.35 Ampere.

    Λάβετε υπόψη ότι:

    • H τάση μπορεί να είναι λιγότερη από 230Volt στο δίκτυο, ίσως και 210 Volt, οπότε τα Ampere θα αυξηθούν στα 27
    • Ο συντελεστής ισχύος μπορεί να είναι και 0,6 οπότε τα Ampere θα αυξηθούν στα 32.5
    • Όλα τα παραπάνω θα μας δώσουν 35.6 Ampere

    Όπως είπε και ο συνάδελφος παραπάνω τα καλώδια είναι πολύ μικρά σε διατομή και από τύχη (δεν έτυχε και τα 3 κλιματιστικά να δουλέψουν ταυτόχρονα στη μέγιστη ονομαστική τους ισχύ) δεν έχετε πάρει φωτιά.

     

×
×