  1. 1 ώρα πριν, tanya said:

    ...Όσο γίνονταν εργασίες σταμάτησε ν στάζει το ταβάνι. Αυτό κράτησε μέχρι κ τρεις μέρες αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. 

    .... είπε ότι είναι τα νερά που έχουν ποτίσει κ στην ουσία να κάνουμε υπομονή μέχρι να τα "ξερασει" όλα το ταβάνι. 

    Η πρώτη πρόταση ακυρώνει τη δεύτερη!

    Προφανώς η επισκευή ...δεν πέτυχε!

  2. Κατ' αρχάς σχεδόν όλες οι σύγχρονες ΑΘ έχουν ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης.

    Βεβαίως όταν κάνει ζέστη μπορούμε αν θέλουμε, να σταματάμε τελείως τη λειτουργία της ΑΘ.

    Τα επιμέρους δευτερεύοντα κυκλώματα μπορούν να έχουν δικές τους αντισταθμίσεις ή άλλους τρόπους ρύθμισης.

    Π.χ. στο σπίτι μου έχω 3 δευτερεύοντα κυκλώματα (ενδοδαπέδιο, FCUs, πετσετοκρεμάστρες) με διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

  3. 21 λεπτά πριν, Ena paidi koitaei t astra said:

    @antloukidis

    Αναφέρεσαι σε μεγάλο δοχείο τύπου 800-1000lt ή σε κάτι μικρό που θα είναι τόσο - όσο χρειάζεται η αντλία για να λειτουργήσει; 

    Το ΔΑ εξυπηρετεί και την ΑΘ αλλά και το υπολοιπο δίκτυο, οπότε χρειάζεται κάποιος υπολογισμός για να βγεί το μέγεθός του. Πάντως καλό είναι το min μέγεθός του να είναι όσο προδιαγράφει ο κατασκευαστής της ΑΘ.

  4. 4 ώρες πριν, Ena paidi koitaei t astra said:

     

    Δεν κάνεις λάθος. Κάποιες έχουν inverter κυκλοφορητή και ρυθμίζουν την παροχή.

    Ωστόσο, άποψή μου είναι ότι οι όποιες ρυθμίσεις γίνονται από μία ΑΘ, σκοπό έχουν την καλή λειτουργία και απόδοση της ίδιας της ΑΘ, αδιαφορώντας για το δίκτυο κατανάλωσης.

    Όταν λοιπόν στο δίκτυο γίνονται μεταβολές στην παροχή με ηλεκτροβάνες ή θερμοστατικές βαλβίδες, η ΑΘ "δυσανασχετεί" και τις περισσότερες φορές αδυνατεί να βρεί το ιδανικό σημείο λειτουργίας.

    Με ένα δοχείο αδρανείας παράλληλα (πρωτεύον κύκλωμα) είναι η ιδανική εγκατάσταση για την ΑΘ γιατί κανείς δεν ενοχλεί την παροχή της και το μοναδικό της (πανεύκολο) μέλημα είναι να διατηρεί την θερμοκρασία του, εκεί που έχουμε ρυθμίσει

    • Like 1
  5. Όταν δούλευα με μπλοκάκι, σε εργοληπτική εταιρία πριν 20 χρόνια περίπου, έκαναν τη διαδικασία ( χωρίς να ασχοληθώ καθόλου) και με έγραψαν.

    Δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό ούτε και μου χρειάστηκε κάπου...

  6. Αν οι μελέτες αφορούν δημόσια έργα, θα πρέπει να πάρεις μελετητικό πτυχίο. Όμως πρέπει να διαλέξεις μελετητικό ή εργοληπτικό, καθώς δεν μπορείς να έχεις και τα δύο (οπότε εγκαταστάσεις και επιβλέψεις δεν...)

    Αν πρόκειται για ιδιωτικά έργα, αποκτάς εμπειρία για το βιογραφικό σου (και μπορείς να αναλάβεις ότι ξέρεις...)

    • Upvote 1
  7. Τα 4 start-stop την ώρα, από μόνα τους, δεν αποτελούν κίνδυνο βλάβης.

    Αρκεί να γίνονται από τον αυτοματισμό του μηχανήματος και όχι από εξωγενή πσράγοντα π.χ. κάποιο θερμοστάτη που κόβει την παροχή ρεύματος.... (σπάνιο ίσως... αλλά έχω δει πολλά).

  8. On 7/5/2023 at 5:54 ΜΜ, Ena paidi koitaei t astra said:

    Η σύμβαση με το ΔΕΔΔΗΕ ορίζει κάποιες υποχρεώσεις σχετικά με την χωρητικότητα των μπαταριών; Με άλλα λόγια όταν οι μπαταρίες εξαντλήσουν τον χρόνο ζωής τους, γεννάται κάποια υποχρέωση εξαιτίας της 20ετους σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ για να τις αντικαταστήσει ο κάτοχος; 

    Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης όλης της εγκατάστασης, στην αρχική κατάσταση, για 5 έτη.

  9. 4 ώρες πριν, Μιχελης said:

    Όταν τοποθετησανε τους ωρομετρητες δεν ήξεραν ποσά λιτρα υπάρχουν μέσα 

    Χωρίς να ξέρετε τι κάψατε.... δεν γίνεται μοιρασιά!

    Ακόμα και αν ξέρετε πόσο κάψατε... η δίκαιη μοιρασιά δεν είναι τόσο απλή.

    Αν θέλετε δίκαιη μοιρασιά στο μέλλον, πρέπει να ζητήσετε από μηχανολόγο μηχανικό να σας κάνει μελέτη "Κατανομής δαπανών θέρμανσης"

    • Like 1
  10. Πάνο μία πρόταση, χωρίς να ξέρω σχεδόν τίποτα για το δίκτυο (π.χ. τα FCU έχουν ή όχι ηλεκτροβάνες? δίοδες ή τρίοδες κλπ)

    Θα ρύθμιζα τον κυκλοφορητή σε σταθερές στροφές π,χ. στο 50% και τις βάνες των FCU να μη ανοιγοκλείνουν (αν υπάρχουν) και θα προσπαθούσα να ρυθμίσω θερμοκρασίες έτσι ώστε να ..."ινβερτάρει" (αστεία η λέξη κατά τη γνώμη μου!!!) ο συμπιεστής.

    Όταν το πετύχεις, (αν θέλεις) παίζεις και με τα υπόλοιπα....

    • Like 1
  11. Το μικρό διαφορικό ή P band (P=Proportional) είναι η πρώτη αιτία σε οποιοδήποτε σύστημα αυτοματισμού PID, που δημιουργεί αδυναμία σωστού ελέγχου και λειτουργία ON-OFF. 

    Όταν προσπαθούμε να ρυθμίσουμε χειροκίνητα τις παραμέτρους P, I, D, το πρώτο που κάνουμε μέχρι να πετύχουμε σταθερή λειτουργία είναι να απενεργοποιούμε τα I και D και διπλασιάζουμε (και να ξαναδιπλασιάζουμε) το P μέχρι να έχουμε σταθεροποίηση της ρυθμιζόμενης σταθεράς (θερμοκρασίας στην περίπτωσή μας).

    • Like 1
  12. Φίλε Πάνο ευχαριστώ που με αναφέρεις, αλλά ...δευτερεύον κύκλωμα δεν είναι απαραίτητο πάντα!

    Και για να μη το παίζω ...μάγος που βλέπω την κρυστάλλινη μπάλα και βγάζω χρησμούς, ξεκαθαρίζω πότε το προτείνω και γιατί.

    1. Όταν έχουμε θερμαντικά σώματα, από τα φυλλάδια των αποδόσεών τους, βλέπουμε ότι (θέλουν να) δουλεύουν με ένα ΔΘ = 15 - 20 οC. Οι ΑΘ από την άλλη δουλεύουν με ΔΘ 3 - 5 οC. Καθώς η θερμότητα (U = m x c x ΔΘ) που παράγει η ΑΘ είναι ίση (σχεδόν) με την θερμότητα που καταναλώνουν τα σώματα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η παροχή που "θέλει" η ΑΘ είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θέλουν τα σώματα. Αν στείλουμε αυτή την μεγάλη παροχή στα σώματα έχουμε θόρυβο αλλά χρειάζεται και μεγάλο μανομετρικό, που είναι σχεδόν αδύνατο να διαθέτει ο ενσωματωμένος κυκλοφορητής της ΑΘ. Αν μειωθεί η παροχή στην ΑΘ (όση θέλουν τα σώματα) έχουμε alarm και γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας νερού με αποτέλεσμα λειτουργία ON - OFF. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε δίκτυα με FCU ή ενδοδαπέδια, δεν είναι ίσως απαραίτητο το δευτερεύον.

    2. Δεύτερη "παραξενιά" των ΑΘ είναι ότι θέλουν είτε σταθερή παροχή νερού είτε ρυθμιζόμενη από τον δικό τους κυκλοφορητή (ανάλογα τον κατασκευαστή), χωρίς αυτή η παροχή να επηρεάζεται από το δίκτυο κατανάλωσης. Άρα αν έχουμε FCU με τρίοδες ηλεκτρο-βάνες ή χωρίς καθόλου βάνες αλλά με ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα είμαστε ΟΚ. Αν έχουμε όμως δίοδες ηλεκτρο-βάνες????.... πάμε πάλι σε δευτερεύον. (το ίδιο και σε ενδοδαπέδιο με θερμοστατικές σε κάθε κλάδο)

    • Like 2
  13. Κύριοι δεν γνωρίζω Ολλανδικά, ούτε έχω εμπειρία με ΑΘ της LG. 

    Έχω φάει τα νιάτα μου όμως με ΑΘ διαφόρων κατασκευαστών, και μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα, ότι όλες ανεξαιρέτως οι ΑΘ κάνουν overshoot θερμοκρασίας και αναγκάζονται να δουλεύουν ON - OFF καθώς οι αυτοματισμοί τους δεν έχουν την ταχύτητα να ρυθμίσουν τον inverter συμπιεστή, για 2 και μόνο 2 λόγους.

    1. Μικρός όγκος νερού του δικτύου (αντιμετώπιση με δοχείο αδρανείας).

    3. Μικρή παροχή νερού (αντιμετώπιση με δημιουργία δευτερεύοντος κυκλώματος). 

    Σε περιπτώσεις που "παντρεύονται" με θερμαντικά σώματα, το συνηθέστερο πρόβλημα είναι η μικρή παροχή νερού, καθώς οι ΑΘ απαιτούν τετραπλάσια ώς πενταπλάσια παροχή από ότι ένα δίκτυο θερμαντικών σωμάτων.

    Μη ψάχνετε λοιπόν software-computerίστικες λύσεις....

    • Upvote 3
  14. To τελευταίο σώμα σε κάθε βρόγχο του μονοσωλήνιου συστήματος είναι πάντα πιό κρύο.

    Αυτό δεν είναι πρόβλημα .... είναι χαρακτηριστικό του μονοσωλήνιου συστήματος.

    Απλά πρέπει να γίνει σωστή ρύθμιση του δικτύου και σωστή επιλογή του μεγέθους του σώματος, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες του χώρου.

    • Upvote 1
  15. Τα σώματα στο μονοσωλήνιο δεν βγαίνουν από "μαντεψιά", όσο καλός μάντης και αν είναι κάποιος μηχανολόγος.

    Σου συνιστώ, μιά και όπως λες δεν "παίζει¨μελέτη, να καλέσεις ένα μηχανολόγο να κάνει υπολογισμό απωλειών χώρων και αποτύπωση δικτύου και υπαρχόντων σωμάτων και να υπολογίσει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν.

    Για το κόστος της μελέτης και τις αλλαγές σωμάτων, θα πρέπει να μιλήσεις με τον ιδιοκτήτη, περιγράφοντας το πρόβλημα που έχεις. 

    Εναλλακτικά μπορείς να παίζεις αλλάζοντας στην τύχη σώματα και ...ίσως κάποτε πετύχεις κάτι....

    • Like 1
    • Upvote 1
  16. Δεν είμαι εργατολόγος και δεν γνωρίζω να σου εξηγήσω τις διαφορές που υπάρχουν στους μαθηματικούς τύπους υπολογισμού σύνταξης μισθωτού/ΕΕ και άλλωστε δεν έχει νόημα η όποια αντιπαράθεση.

    Δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετικός τύπος/τρόπος υπολογισμού, που δυστυχώς για τους ΕΕ, υπάρχει.

    Όλα αυτά έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στην πιλοτική δίκη που έγινε στο ΣΤΕ, και αναμένουμε την απόφασή του.

    • Like 1