Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξωτερικές καλωδιώσεις: υποχρεωτική μεταλλική σωλήνα;


alexliz

Recommended Posts

Το ζητούμενο αυτού του θέματος είναι το εξής διπλό:

 

α) Να επιβεβαιώσω τους φόβους μου (τους επιβεβαίωσα), και

β) Να βρω κάτι αμείλικτο, γραπτό, ώστε να το δείξω στον ιδιοκτήτη ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, είναι 'καλό παιδί' και μάλλον τον δούλεψαν τα συνεργεία για τα καλά. Θέλω να πειστεί ότι έχω δίκιο, ώστε μετά αυτός να βρει κάποιον και να διορθώσει την κατάσταση, κατά προτίμηση πριν πάθουμε εμείς ή κανένας άλλος κανένα κακό.

 

Μπορεί παρακαλώ κάποιος να μου συστήσει πού θα βρω γραπτό το ότι υπάρχει απαίτηση για σωλήνα με αυξημένη μηχανική αντοχή, στυπιοθλίπτες και τα σχετικά; Χωρίς να πληρώσω €70 σε βιβλιοπωλεία. Απλώς μια παραπομπή χρειάζομαι, έστω το ΦΕΚ όπου αναφέρεται ο λεπτομερής κανονισμός.

 

Όχι αυτό που έχω ήδη βρει (πρότυπο ΕΛΟΤ HD384) το οποίο είναι τελείως γενικόλογο και απλώς λέει, στην ουσία, 'όλα πρέπει να τα κατασκευάζετε όπως λένε οι κανονισμοί'.

Link to comment
Share on other sites

Μόλις επανήλθε η ADSL συνδεσή μου και απαντώ:

 

Είναι αλήθεια ότι το 384 έχει πολλές παραπομπές, όμως:

 

To HD384 τα λέει όλα (μαζί πιθανόν με το HD 384.5.52 S1 - το οποίο και δεν έχω, αλλά

αναφέρεται στον τρόπο εγκαταστάσεως)

π.χ Κεφάλαιο 52 περί ηλεκτρικών γραμμών, παρ. 521 πίνακας 52-Β, καλώδια

θαμμένα στο έδαφος.

 

Επίσης, περί προστασίας από άμεση ή έμμεση επαφή 412.2

Περί Μηχανικής αντοχής, περιβάλλοντος λειτουργίας κ.α.

π.χ. 522.8

 

Τα υλικά με τις προδιαγραφές τους τα βρίσκεις σε άλλα πρότυπα.

Επίσης, οι κατασκευαστές των υλικών αναφέρουν τι προδιαγραφές

ακολουθούν τα υλικά τους και για τι χρήση προορίζονται.

 

Όλα πρέπει να τα βρίσκεις στην βιβλιοθήκη του ΤΕΕ.

 

Δεν θα βρεις κάποιο ΦΕΚ που να σου λέει τι να κάνεις στους κήπους.

Υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις. Τα ΦΕΚ απλά κάνουν νόμους τα

διάφορα πρότυπα. Έτσι και αλλιώς κάποιος άσχετος θα είναι δύσκολο

να διαβάσει και να καταλάβει όλα αυτά.

 

Το πρότυπο λέει ότι π.χ. πρέπει να καλώδια να είναι κατάλληλα

για υγρούς χώρους. Τα ΝΥΑ (χύμα) που περιγράφεις δεν είναι...

Και άντε και βρίσκεις το ΦΕΚ που θέλεις... Πώς θα εξηγήσεις στον

ιδιοκτήτη τι είναι ΝΥΑ και ότι αυτό που έχει είναι ΝΥΑ;;; Και ακόμη

τι μηχανική αντοχή έχει το σπιράλ (της... πλάκας), που ούτε και

σήμανση θα έχει και εάν έχει θα είναι σε κωδικοποιημένη μορφή

που παραπέμπει στα πρότυπα;;;

 

Οι νόμοι και τα πρότυπα είναι για να τα διαβάζουν οι ειδικοί και

οι πολίτες για να ακούν τους ειδικούς.

 

Φαντάσου να έπρεπε ο γιατρός να μου αποδείξει γιατί μου δίνει ένα

φάρμακο ή ο δικηγόρος υπερασπίσεώς μου γιατί ακολουθεί μία

τακτική στο δικαστήριο...

Link to comment
Share on other sites

ΟΚ! Τώρα είδα τις φωτογραφίες.

 

Φυσικά και έχει μονωτική ταινία... βλέπεις... το σπιράλ δεν χωρά στον

στυπιοθλίπτη... :)

 

Παιδιά... το κόστος είναι μικρό (πολύ κακό για το τίποτε, δηλαδή) και

αφού ο ιδιοκτήτης είναι και καλός και σπίτι του είναι, πες του:

 

Να τρέξει σπιράλ με τσέρκια στον τοίχο, χαμηλά και πάνω από το χώμα.

Σπιράλ βαρεώς τύπου (νομίζω ότι αυτό που βλέπω είναι μεσαίου). Κουτιά

διακλαδώσεως στεγανά και μέσα στο σπιράλ ΝΥΥ 3x1.5mm2 (μάλλον - δεν

πιστεύω να έχεις φορτία πάνω από 10Α). Παρτέρι είναι και θα φυτευθεί.

Με λίγη χαμηλή βλάστηση ούτε που θα φαίνεται. Ούτε μες το χώμα, ούτε

τίποτε. Αν χρειαστεί να καλυφθεί κάπου, λίγο μπετό θέλει...

 

Καλά, πόσα μέτρα είναι; Σιγά το κόστος...

 

Καλή επιτυχία!

Link to comment
Share on other sites

Η σωστή εγκατάσταση για φωτισμό κήπου είναι :

 

1. Καλώδιο ΝΥΥ ή άλλο παρόμοιο (υποβρυχίων εγκαταστάσεων)

2. Εντός γαλβανισμένου σωλήνα (ή εναλλακτικά εντός σωλήνα SIBI, δεκτό και αυτό)

3. Χρήση στυπιοπλίκτη (το πιο σωστό) ή εναλλακτικά (συνηθίζεται και αυτό) διακλάδωση σε ανθυγρό κουτί διακλαδώσεως εμποτισμένο με πίσσα.

4. Αν πρόκειται για τροφοδοσία 220V, υποχρεωτικά με Μ/Σ 1:1 (για μένα) και όχι από το δίκτυο της ΔΕΗ απευθείας.

 

Όλα όσα ειπώθηκαν είναι πολύ σωστά.

Link to comment
Share on other sites

Κοίταξε εδώ μήπως μπορείς να βρεις τίποτε να σε βοηθήσει.

 

http://www.iok.gr/petep_lst.htm

 

http://www.iok.gr/petep/04-20-01-02.pdf

http://www.iok.gr/petep/04-20-02-01.pdf

Link to comment
Share on other sites

Έκανα λάθος: δεν υπάρχει ούτε καν ΝΥΜ!

 

Η μία παροχή AC 220V για φωτιστικά υπαίθρου (χελώνες) είναι χύμα καλώδια εντός πλαστικού σπιράλ. Αυτό είναι που τρύπησε και ο πεθερός μου (βλ. αρχική ανάρτηση).

 

Η άλλη παροχή, που δίνει σε γκαραζόπορτα (η οποία, παρεμπιπτόντως, δεν έχει φωτοκύτταρο και αν μπεις στην πορεία της δεν σταματά αλλά σε ακρωτηριάζει/συνθλίβει...) και από εκεί σε φωτιστικά μπηγμένα στο χώμα φύτευσης, είναι ΝΥΜ. Δεν υπάρχει στυπιοθλίπτης πουθενά.

 

Ανέβασα φωτογραφίες στο flickr.

:o:oΤι εχει φτιαξει ρε ο τυπος;;;Απορω πως κοιμαται ισυχος τα βραδια.

Η σωστη εγκατασταση για φωτα κηπου γινεται οπως τα περιγραφει παραπανω ο Georges

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Και πού να δείτε να συνδέουν φωτειζόμενες πινακίδες από καταστήματα. Η κλέμα χύμα κάτω από την πινακίδα και χωρίς ταινία.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.