Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπολογισμός πυκνωτή διόρθωσης Cosφ


Recommended Posts

KVA² - KW² = KVAR ΡΙΖΑ

 

KW/ COSφ = KVA

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

Ερώτηση 1: Για μονοφασική αντιστάθμιση υπολογίζω με τους ίδιους τύπους.;

Ερώτηση 2: Έστω ότι κάνουμε αντιστάθμιση σε αστέρα σε τριφασικό φορτίο, η αντιστάθμιση θα πρέπει να γίνει σε αστέρα με ουδέτερο ή χωρίς.;

Link to comment
Share on other sites

νομίζω πως ο τύπος για τον υπολογισμό της αέργου ισχύος είναι ο ίδιος είτε είναι μονοφασικό είτε τριφασικό το φορτίο.

 

η σύνδεση των πυκνωτών σε Υ συνεπάγεται μεγαλύτερη χωρητικότητα των τριών πυκνωτών σε σχέση με τη σύνδεση σε Δ.

 

απο το εργοστάσιο που δούλευα πιο παλιά στην αντιστάθμιση πήγαιναν μόνο οι τρεις φάσεις και η γείωση γαιτί ήταν συνδεδεμένο το πεδίο σε Δ.

 

εσύ γιατί θες να συνδέσεις τους πυκνωτές σε Υ αφού σε Δ θα χρειαστείς μικρότερης χωρητικότητάς πυκνωτές άρα μικρότερο κόστος?

Link to comment
Share on other sites

τι αγωγούς βάζουμε στους πυκνωτές???

 

 

για κάθε kvar 1,5A

 

 

έστω στο φορτίο του φίλου παραπάνω!!! τι καλώδιο πρέπει να βάλουμε??

 

αρα 11,25Α αγωγος 16τχ

Link to comment
Share on other sites

φίλε νίκο είσαι ωραίος!!!

σωραίος!!! :mrgreen:

 

αλλά σα πολύ μεγάλη διατομή δεν έβγαλες???

 

11 Α και διατομή 16άρα??? μήπως 2,5άρι καλώδιο

Edited by lem-x24
Link to comment
Share on other sites

μήπως 2,5άρι καλώδιο

 

ναι έχεις δίκιο κάτι άλλο είχα κατά νου όταν έγραφα :mrgreen:

 

πάντως, σε γενικές γραμμές, η αντιστάθμιση αέργων δεν είναι και τόση εύκολη , εγκυμονούν αρκετοί κίνδυνοι για την ηλεκ εγκατάσταση και των συσκευών, όπως και για το ίδιο το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

 

 

και κάτι άλλο που το ξέχασα, οι πυκνωτές mf δεν ενδείκνυται για αντιστάθμιση αέργων μεγάλων φορτίων

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

ναι όντως. χρειάζεται να περιλάβουμε στη μελέτη και τις αρμονικές γιατί μπορεί να προκαλέσουν τέτοια υπερθέρμανση στους αγωγούς και τους πυκνωτές που μπορούν να σκάσουν!!! γι' αυτό πάντα η πόρτα του πίνακα πυκνωτών κλειστή και κλειδωμένη.

Link to comment
Share on other sites

Φίλε lem-x24,

Λέω να το συνδέσω σε αστέρα επειδή και το φορτίο μου είναι σε αστέρα. Ή μήπως δεν παίζει ρόλο αυτό..;

Link to comment
Share on other sites

λοιπόν φίλε vasili-thoma με απασχόλησε πολύ το θέμα σου και κατόπιν ψαξίματος σου παραθέτω τη δικιά μου άποψη.

 

το τριφασικό σου φορτίο αφού είναι σταθερό, θα χρειαστεί και μια σταθερή αντιστάθμιση, δηλαδή θα χρειαστείς μόνο πυκνωτές και όχι ρυθμιστή ο οποίος θα ενεργοποιεί- απενεργοποιεί συστοιχίες πυκνωτών.

 

για να αυξήσεις τον συντελεστή ισχύος απο 0,8 σε 0,95 (δεν τον πάμε στο 1) χρειάζεσαι να προσδώσεις στο σύστημα αεργο ισχύ Q=4.3 KVAr. (χρησιμοποίησε τη σχεση Q=P(εφφ1-εφφ2) και το βγάζεις)

 

πάμε τώρα στο προκείμενο. αν πας σε μι εταιρία με ηλεκτρολογικό υλικό θα σου δώσουν ένα μπλοκ πυκνωτών σε περίβλημα μεγέθους 5 KVAr. εκεί μέσα υπάρχουν έτοιμοι οι πυκνωτές σε συνδεσμολογία τριγώνου. το αγοράζεις και συνδέεις τις τρεις επαφές που έχει με τις τρεις φάσεις του δικτύου, δηλαδή εφαρμόζεις τάση 400 V.

 

αν πάλι θέλεις να το φτιάξεις μόνος, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσεις πόση τάση θα τους εφαρμόσεις (400 ή 220). και αυτό πρέπει να το αποφασίσεις αρχικά για τον εξής λόγο:

 

σύμφωνα με τη σχέση Q=2πfCV2 ανάλογα της τάσης που θα εφαρμόσεις προκύπτει άλλη χωρητικότητα.

 

με όσα υπολόγισα αν κάνεις σύνδεση Υ χρειάζεσαι 3 πυκνωτές με χωρητικότητα 256 μF ο καθένας, ενώ αν κάνεις σύνδεση Δ χρειάζεσαι 3 πυκνωτές με χωρητικότητα 85,5 μF ο καθένας.

 

όπως καταλαβαίνεις είναι πλέον θέμα οικονομίας, γι αυτό και τα περισσότερα μπλοκ με πυκνωτές είναι έτοιμα και συνδεδεμένα σε τρίγωνο, γιατί με μικρότερη χωρητικότητα πετυχαίνεις το ίδιο αποτέλεσμα.

 

το ρεύμα που θα διαρρέει τους αγωγούς σύνδεσης πυκνωτών- πηγής (δηλαδή το τριπολικό καλώδιο απο τον πίνακα προς τους πυκνωτές) είναι:

Ι=Q/(V*ρίζα3) δηλαδή 6,3Α.

 

δεν παίζει ρόλο το πως είναι συνδεδεμένοι οι πυκνωτές σου και το πως είναι συνδεδεμένο το φορτίο. το φορτίο σου αν ήταν πιο μεγάλο θα χρειαζόταν εκκίνηση με Υ-Δ.

 

επικοινώνησα με διάφορα καταστήματα και μου είπαν ότι ένα τέτοι μπλοκ κοστίζει περίπου στα 100 με 120 ευρώ.

 

όποιος ξέρει καλύτερα το θέμα, ας παραθέσει την άποψή του, για να μάθουμε και οι υπόλοιποι.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.