panos2 Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:06 πμ παιδια ειχα συσκευη πανω με γειωση αφου την εβγαλα και μετρησα ολα μια χαρα,γιατι ομως γινοταν αυτο?
cna Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:07 πμ Γιατί προφανώς η συσκευή κάπου έχει διαρροή.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:23 πμ Δεν είχε διαρροή, φταίει η χωρητική αγωγιμότητα που προκαλεί η συσκευή. Το σασί της συσκευής ως προς την γη στο εναλλασσόμενο συμπεριφέρεται ως πυκνωτής λίγων nF. Η αντίσταση αυτού του πυκνωτή είναι Z=1/(i*2*π*n*C) και υποθέτοντας c=10nF έχουμε Z=1/(i*2*3.14*50*10E-8 )=-318ikΩ. Αν το πολύμετρο έχει αντίσταση εισόδου 10ΜΩ τότε θα έχει ένδειξη 223V. Ή διαφορετικά, αν μετρήσεις με καλή ακρίβεια την τάση ως προς τον γη και την τάση ως προς το σασί μπορείς να βρεις πόσα nF είναι η χωρητικότητα σασιού - γης. :)
ckiriako Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:28 πμ Βρε Αλεξη μπας και εχεις γραψει λαθος ειδικοτητα στο προφιλ σου?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 09:31 πμ Μπα... απλά μικρός μου άρεσε να παίζω με πολύμετρα ! Παρεμπιπτόντως, ποιος μπορεί να βρει το λάθος που έχω κάνει;
miltos Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:07 πμ Έκανες διαιρέτη τάσης με μία ωμική αντίσταση και μία χωρητική (εμπέδηση) και του "φέρθηκες" σαν να ήταν και οι 2 εμπεδήσεις ωμικές.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 10:20 πμ Σωστός !!! μάλλον εύκολο για Ηλεκτρολόγους - Μηχανολόγους... :)
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα