Δηλαδή μετράς τη διαφορά τάσης μεταξύ της φάσης στη πρίζα και της γείωσης στο πολύμπριζο. Σωστά; Και τη βρίσκεις 230V; Ναι θα έλεγα είναι ανησυχητικό...

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 26
  • Created
  • Τελευταία απάντηση
Φάση με γείωση πρέπει να δείχνει 230V

Ναι πρέπει να δείχνει 230V όταν στην πρίζα υπάρχει γείωση. Αν διαβάσεις προσεκτικά θα δεις ότι λέει πως η πρίζα στην οποία συνδέει το πολύπριζο δεν έχει γείωση αλλά όταν ελέγχει την διαφορά δυναμικού φάσης-γείωσης στο πολύπριζο το όργανο δείχνει 230V. Αυτό το μόνο που μπορεί να σημαίνει ότι η γείωση του πολύπριζου κάπου ενώνεται με τον ουδέτερό του. Το οποίο εν συνεχεία σημαίνει πως όποια συσκευή συνδέεται σε αυτό το πολύπριζο ακόμα και να έχει διαρροή δεν θα ρίξει τον ρελέ.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό το μόνο που μπορεί να σημαίνει ότι η γείωση του πολύπριζου κάπου ενώνεται με τον ουδέτερό του. Το οποίο εν συνεχεία σημαίνει πως όποια συσκευή συνδέεται σε αυτό το πολύπριζο ακόμα και να έχει διαρροή δεν θα ρίξει τον ρελέ.

 

Μπα, δε νομίζω. Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι αν συνδέσει το πολύπριζο στην πρίζα ανάποδα, η γείωση θα συνδέται με τη φάση.

 

Μήπως στο πολύπριζο είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή την ώρα που μετράς? Αν η συσκευή έχει μεταλλικό περίβλημα ίσως οφείλεται εκεί η ένδειξη.

Link to comment
Share on other sites

Ή μήπως συμμετέχεις και εσύ στο κύκλωμα μέτρησης, πχ πιέζοντας με το δάκτυλο το γυμνό άκρο του ακροδέκτη στην επαφή της γείωσης;

Link to comment
Share on other sites

Ναι πρέπει να δείχνει 230V όταν στην πρίζα υπάρχει γείωση. Αν διαβάσεις προσεκτικά θα δεις ότι λέει πως η πρίζα στην οποία συνδέει το πολύπριζο δεν έχει γείωση αλλά όταν ελέγχει την διαφορά δυναμικού φάσης-γείωσης στο πολύπριζο το όργανο δείχνει 230V.

Έχεις δίκιο, μετά το αντελήφθην.

Link to comment
Share on other sites

Αν συμμετείχε μάλλον δεν θα ήταν σε θέση να θέσει την ερώτηση...

 

Πίστεψέ με, όχι. Η αντίσταση του πολύμετρου είναι αρκετά ΜΩ (εκτός αν βάλεις τον ακροδέκτη στην ένδειξη "Α"). Αν βάλεις τον ένα ακροδέκτη στην φάση και κρατάς τον άλλο απλώς παίρνεις ένδειξη 230V...

Link to comment
Share on other sites

Πίστεψέ με, όχι. Η αντίσταση του πολύμετρου είναι αρκετά ΜΩ (εκτός αν βάλεις τον ακροδέκτη στην ένδειξη "Α"). Αν βάλεις τον ένα ακροδέκτη στην φάση και κρατάς τον άλλο απλώς παίρνεις ένδειξη 230V...

 

 

Όχι ακριβώς 230V, κάτι λιγότερο. Από τα 230V το μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμόζεται στην αντίσταση του πολύμετρου και ένα μικρό ποσοστό στην αντίσταση της διαδρομής μέσα από το σώμα μας. Εξαρτάται από το αν φοράμε παπούτσια, που πατάμε κλπ.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.