Καλημέρα...

Στο σπίτι μου έχουμε ένα επιτοιχιο κλιματιστικό της General Electic που εδώ και 1 εβδομάδα στάζει νερό (πολλές σταγόνες...) Με το πατέρα μου (συνάδελφος...) λέμε να ανοίξουμε την εσωτερική εγκατάσταση του κλιματιστικού, αλλά δε ξέρουμε να είναι κουμπωτή ή βιδωτή... Φοβόμαστε ότι θα κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά παρά καλό... Και δε ξέρουμε τι να κάνουμε...

Καμμια ιδέα?

Link to comment
Share on other sites

Το πιο πιθανό είναι κάπου να είναι φραγμένος ο σωλήνας απορροης του ή να έχει κακή κλίση και να δημιουργεί σιφωνισμό. Στην δεύτερη περίπτωση μάλλον δεν μπορείς να κάνεις κάτι η ίδια, αλλά πρέπει να ενημερώσεις το συνεργείο που το τοποθέτησε για να το επιδιορθώσει.

 

[εδιτ] θεωρώ ότι η ίδια η εσωτερική μονάδα είναι τοποθετημένη παράλληλα με ένα κατακόρυφο τοιχείο του σπιτιού.

Link to comment
Share on other sites

Συνήθως βουλώνει το άκρο του σωλήνα που αποχετεύει τα συμπυκνώματα. Αν ξέρεις που καταλήγει έλεγξε αν είναι ελεύθερο το άκρο του και αν είναι βουλωμένο καθάρισέ το με ένα συρματάκι.

Link to comment
Share on other sites

το κάναμε αυτό με μια ατσαλίνα αλλά δε νομίζω ότι βοήθησε πολύ... το θέμα είναι ότι έχουμε ροή και στην εξωτερική μονάδα και στην εσωτερική μονάδα... σήμερα βάλαμε την mode αφύγρανσης και δεν έχουμε ροή...

Link to comment
Share on other sites

Αν συνεχιζει να σταζει η εσωτ μοναδα μαγικα δεν μπορει να γινονται. Κατι τρεχει με το συστημα απορροης των συμπυκνωματων οπως λενε τα παιδια πιο πανω.. Πριν λιγα χρονια που παθαμε το ιδιο σπιτι μου, αφαιρεσαμε το καλυμμα και τα φιλτρα και ειδαμε οτι το "ταψακι" που βρισκεται κατω απο τις σωληνωσεις και συγκεντρωνει τις σταγονες ειχε ξεκολλησει στα ακρα του, και αντι να τρεχει το νερο προς τη τρυπα ετρεχε προς τις ακρες και στη συνεχεια στο πατωμα.

 

Η λυση δοθηκε με υλικο 2 συστατικων τυπου plastic steel.

Link to comment
Share on other sites

1η ερώτηση: στο δικό μας μοντέλο δε μπορούμε να βγάλουμε εύκολα το καπάκι, πως ακριβώς θα εντοπίσουμε το πρόβλημα?

2η ερώτηση: το υλικό που έβαλες, που ακριβώς και πως το τοποθέτησες?

Link to comment
Share on other sites

Στις περισσότερες εσωτερικές μονάδες το καπάκι τους πιάνει με τρεις βίδες κάτω από τις περσίδες. Αν δεν είναι εμφανείς θα έχουν κάποιο μικρό καπάκι που τις καλύπτει.Ακόμα το καπάκι της μονάδας πιάνει με κουμπώματα στο επάνω μέρος του, τραβώντας λίγο δυνατά βγαίνει..Μετά με ένα μπουκάλι ρίξε νερό στις ψύκτρες και δες αν το νερό φεύγει η αν έχει σπάσει η λεκάνη πουθενά...

Αν έσπασε..... εποξικός στόκος 2 συστατικών αφού πρώτα στεγνώσουμε καλά την επιφάνεια.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.