sermix Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 05:05 μμ παιδια υπαρχουν ελαχιστες διαστασεις για το παχος των τοιχειων του φρεατιου ενος ανελκυστηρα? ευχαριστω
ppetros Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2010 at 05:30 μμ Οτι ισχύει για τα τοιχεία γενικά. Απλά όταν έχεις πάνω π.χ. από 4 ορόφους και θέλεις τοιχεία 2 μέτρων στο Π του ασανσέρ, επιτρέπεται να μειωθούν κατα 0,20m δηλ. στο 1.80.
axoul Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 04:11 μμ νομίζω η μείωση αυτή που αναφέρεις ppetros αφορά μόνο στην πλάτη του τοιχίου κι οχι στα κάθετα τμήματα του πυρήνα